  • 大型循环水泵管路时所出现的电机过热、电流过高问题,原大部分采用可曲挠橡胶软接头,后发现不合适采用刚性传力接头进行了替换改造,运行表明该措施明显地提高了电机工作效率并取得了一定的经济效益,管道接头的种类很多,其中柔性橡胶软接头 (俗称“避震喉”)和刚性传力接头已广泛应用于工业、民用建筑中的泵房管路上 ,前者通常应用于对减震降噪有较高要求的楼宇泵站及其他有特殊要求的小型工业用泵管路上,而后者通常应用于...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:608 时间:2015-05-26
  • 您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。 现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!...查看详情

    用户:啊吉吉 浏览量:630 时间:2015-05-25
  • 6太风冷模块机组供冷水,单台机组制冷量为84kw,末端为变流量系统。 请教冷冻水泵配置的问题: 一般是水泵与模块机组一一对应配置?还是只配置一台水泵,设置变频器? 旁通阀也是按“红宝书”要求,按一台机组最少流量配置? 另外,管道长度约300米,阻力较大, 会不会出现管道阻力较大,导致系统水量都从旁通阀给普通掉的情况吗?...查看详情

    用户:ukong 浏览量:12573 时间:2015-05-24
  • 由于水泵的进水管水压很低(通常静水压力小于 0.04 MPa ), 有的工程还为负压, 在水泵进水管上安装的可曲挠橡胶接头在低水压的作用下, 膨胀变形非常小, 管道内的水流所产生的盲板力对管道系统不会造成大的影响。 水泵出水管上的可曲挠橡胶接头在水压的作用下, 会沿管道轴心方向向两端膨胀偏移, 同时推动管道偏移, 推动力为管道系统工作水压下所产生的盲板力。 如果管道出水方向干管为埋地敷设, 土壤的...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:975 时间:2015-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    我最近有个项目,取海水做消防,把泵放在港口旁的一个引桥上,后方消防满足不了,想用同步排吸式消防水泵,甲方说长轴泵经常泡在海水里面,不管用不用,轴腐蚀的都很厉害,而且维护也不方便,想让我问问有没有自吸式的消防水泵。参数是流量233L/S,扬程120m,自吸高度5m左右。求各位大神指导,有哪个厂家能做啊?急急急5153334 5153334...查看详情

    用户:woshi688 浏览量:2389 时间:2015-05-22
  • 建筑给排水图片1

    5152859 水泵是一种动力输水设备,废水处理厂的水泵以离心泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵和柱塞泵等。水泵运行操作过程中应注意以下问题。 (1)开泵前应细致进行下列检查(尤其是新安装或大修后的泵):检查集水井水λ是否过低、格栅或进水口是否堵塞。检查电动机的正转、反转,联轴器的同心度和间隙,各部分螺栓是否松动,用手转动联轴器看是否灵活,泵内是否有响声,显示的润滑油液λ是否足够,泵及电机周Χ是否有...查看详情

    用户:hxj2222 浏览量:624 时间:2015-05-22
  • 10D303-3 常用水泵控制电路图,10M以内...查看详情

    用户:danke79 浏览量:2427 时间:2015-05-21
  • 一、水泵内部表面和压水室(又称蜗壳)内表面锈蚀不平。表面锈蚀凹凸会使泵水量降低7%-8%;检修时只需用钢刷和铁砂纸或砂轮打磨光滑,即可使其在工作时的油耗或电耗降低9%-14%。 二、密封环间隙增大。据检试,当在叶轮半径方向间隙增大4毫米时,泵水量会减少10%;检修时只需用有机胶粘剂加石棉线恢复到出厂规定的间隙,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低10%-12%。 三、压水室和叶轮的轴线不重合。据测试,...查看详情

    用户:dsh666 浏览量:491 时间:2015-05-20
  • 如果冷却水泵做变频对制冷会不会影响,因为制冷机组没有变频,流量变小会不会出现高压?...查看详情

    用户:yanjing111 浏览量:972 时间:2015-05-20
  • 壁挂炉采暖,5层楼,要加外置泵,外置泵如何确定其流量及扬程,为什么有人说这个系统泵的扬程与高度无关?到底有没有关系呢?...查看详情

    用户:kimyss 浏览量:1412 时间:2015-05-19
  • 这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。 这样问题来了: 1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:4267 时间:2015-05-18
  • 取水泵房采用自吸式,单独设置吸水井。有没有哪位大神能分项一下取水泵房的吸水井设计图啊?急求另外,追问一下,水泵可不可以直接选用单级双吸我是离心泵,不用选自吸式水泵(设置真空泵辅助吸水)...查看详情

    用户:hctolj 浏览量:1163 时间:2015-05-16
  • 水泵安装调试注意事项 1. 水泵不可受力,即:水泵前后进出口部件的重量要支撑或吊起来,且管路的进出口轴线要与水泵的进出口轴线一致。 2. 水泵不可作为蓄污器,即:在水泵的进口要安装过滤器,在水泵与管路衔接前要冲洗管路。 3. 在水泵进出口处建议安装压力表,以便调试。 4. 水泵在开机前必须注意: 4.1 系统及水泵要注满水,以防止干转,破坏机械密封 4.2 系统要排气 4.3卧式离心泵要再次进行轴...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:684 时间:2015-05-15
  • 中央空调图片1

    一、中央空调系统,装机功率分布 5136472 二、辅机改造尤其是水泵的节能改造被很多从事节能企业看好 1.中央空调系统水泵部分确实有改造空间。 2.国家有关部门对变频改造的政策支持力度加大。 3.高昂的运行费用给用户的压力,也促使企业有了改造的动力。 4.存在的问题是:有些节能企业并不了解中央空调水系统的特点,一味夸大变频改造的效果。 5136473 三、扬程富余是目前中央...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:503 时间:2015-05-15
  • 求助:如何计算水泵并联工况点?...查看详情

    用户:wenxiao2010 浏览量:591 时间:2015-05-14
  • 新手求教各位高手,好心人能否提供一份倒虹吸的平面,剖面图,污水泵站的图纸。非常,十分,及其的感谢,因单位为建筑设计院,资料有限,跪求市政给排水相关图纸。...查看详情

    用户:王小得 浏览量:650 时间:2015-05-14
  • 水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵 单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米3/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。 以8BA——18A为例: 8——代表吸入管接头为8英寸; BA——代表单级单吸悬臂式离心泵; 18——代表缩小1/10后化为整数的比转数; A——...查看详情

    用户:qq_1431396745764 浏览量:1675 时间:2015-05-12
  • 一体化污水泵站图纸...查看详情

    用户:攻城师50360 浏览量:4911 时间:2015-05-09
  • 请问各位大侠,现在小区生活用水水泵选用一用一备还是两用一备更合理啊?水泵变频控制,一共四栋房子,最高32层,现在几个人为到底是一备一用还是两备一用更合理争论,请问到底该怎么配置?...查看详情

    用户:lyqyzp 浏览量:2633 时间:2015-05-08
  • 屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?...查看详情

    用户:温文尔雅k 浏览量:60931 时间:2015-05-08