水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条) 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条) 想...查看详情

    用户:tx 浏览量:1075 时间:2017-12-12
  • 求一套水泵变频巡检带控制柜的图纸...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:344 时间:2017-12-08
  • 建筑给排水图片1

    5918971 如图所示,水泵房水泵管道没有按照规范要求的平吸水主管或高出吸水主管连接,但是这样应该不会产生管道积气现象吧。 5918971...查看详情

    用户:hei0ye 浏览量:787 时间:2017-12-08
  • 现在有个项目是地下一层的餐饮,地下二层的人防,做出的排水方案是厨房中洗菜,洗完,切菜等排水点下方,做小型隔油器,经过隔油后排入压力排水管道中。但是地面排水沟的排水只能直接进入到位于地下一层的污水集水坑,经潜污泵排出,在室外设置隔油池,进行隔油处理。业主对于这种排水方案提出,厨房地面的排水进入集水坑后会对泵及压力管道产生影响,业主说地面的排水是含油废水排放的主要途径,想问问大家 ,我地面的污水先提升...查看详情

    用户:topwind0 浏览量:534 时间:2017-12-01
  • 补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......@yun@@yun@...查看详情

    用户:chuiyx 浏览量:1203 时间:2017-11-29
  • 大东海泵业技术支持:对于使用排污泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就排污泵的水流控制的各种调节方法说明一下。 1.变速调节。改变排污泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。 2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况...查看详情

    用户:大东海泵业 浏览量:631 时间:2017-11-28
  • 请问:农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?有十个机井,变压器距机井最远500米。...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:950 时间:2017-11-27
  • 中央空调图片1

    5911141 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右 2P,40...查看详情

    用户:年念1 浏览量:3259 时间:2017-11-22
  • 自灌吸水,dn400吸水管与dn1200吸水总管采用管中连接,怎么补救?...查看详情

    用户:cow1510983309865 浏览量:530 时间:2017-11-18
  • 离心卧式水泵自灌吸水,dn400吸水管与dn1200吸水总管是管中连接,问题大吗?如何补救...查看详情

    用户:cow1510983309865 浏览量:368 时间:2017-11-18
  • 各位求解..............................................查看详情

    用户:poshking 浏览量:2990 时间:2017-11-17
  • 循环水泵2台,互为备用 并联 单开1#泵出口压力2.5公斤,单开2#泵出口压力1.8公斤,双开1#2#泵压力值3.5公斤;吸水管路都是一样的,并联为什么会出现两个压力值?同开压力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答...查看详情

    用户:皮皮鲁2011 浏览量:1218 时间:2017-11-14
  • 请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?...查看详情

    用户:无为00 浏览量:17735 时间:2017-11-13
  • 机械循环热水采暖系统的循环水泵是供热企业向各热用户输送热媒的关键设备,也是耗电量较大的设备,应当合理的选择。下面从水泵的容量、台数、连接方式等几方面进行分析与讨论。 一、循环水泵的容量过大问题 循环水量过大,在我国是相当普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,浪费非常严重。其原因是多方面的: 1、设计热负荷偏大。由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%~100...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1013 时间:2017-11-10
  • 机械循环热水采暖系统的循环水泵是供热企业向各热用户输送热媒的关键设备,也是耗电量较大的设备,应当合理的选择。下面从水泵的容量、台数、连接方式等几方面进行分析与讨论。 一、容量过大问题 循环水量过大,在我国是相当普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,浪费非常严重。其原因是多方面的: 1.设计热负荷偏大。由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%~100%。例如:建...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1991 时间:2017-11-09
  • 小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。 数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。 示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:149 时间:2017-11-08
  • 给水泵和消防泵的流量以及扬程怎么选,需要知道哪些条件?比如已知最高日用水量,最大时用水量。。。。。。接下来怎么算水泵的流量和扬程?...查看详情

    用户:毛豆与黄豆 浏览量:1386 时间:2017-11-08
  • 分享给大家,望版主加精,时常会上传资料和大家交流学习...查看详情

    用户:厦门市政合理工 浏览量:686 时间:2017-11-07
  • 消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情

    用户:蜗角沙漠 浏览量:3102 时间:2017-10-31
  • 现在做雨水泵站的电气设计,审图的提出 在雨水泵的现场按钮箱上补充转换开关。不明白审图这么提的用意,因为水泵的控制柜里已经添加了转换开关了,还有必要在按钮箱上再加一个吗?有没有这个必要?为什么呢?file:///C:\Documents and Settings\Administrator\feiq\RichOle\213538774.bmp...查看详情

    用户:wu-xq2010 浏览量:316 时间:2017-10-27