水泵更新时间:2025-12-02 07:25:48

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 导 读 特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。 关键词:特大型泵站; 设计要点; 防水锤设计; 水力模型 ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:102 时间:2022-08-26
  • 知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力; 2 冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:282 时间:2022-08-24
  • 知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供 4) 吸入管道和...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:90 时间:2022-08-24
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第五章供水设施第 5.1节消防水泵 5.1.1~5.1.8的内容。 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 (本条主要说明消防水泵选型的确定因素。要求消防水泵要...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:134 时间:2022-08-24
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:489 时间:2022-08-23
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 正文如下: 【问题一】 消防泵等设备是否仅明确基本设计参数 1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7: 设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了? 答: 应注明规格、性能等技术指标,符合国家规定的标准。 【问题二】 ...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:87 时间:2022-08-23
  • 柔性防水套管适用于建筑、化工、污水处理等单位,一般在做水池的时候会用到套管。柔性防水套管与水泵口间接相连,两者中间需要阀门减震机组隔开,所穿钢管应平衡放置,保证压盘将橡胶密封圈挤压使之能够均匀密封来防止漏水。由于水泵口处水利压力过大所以应在套管30CM处设置支吊架,减轻套管负担。柔性防水套管正常情况下使用的材质是Q235碳钢,另外特殊情况下需要用304不锈刚、316不锈刚等。 由于不同材质的性能不...查看详情

    用户:xinchanglong 浏览量:74 时间:2022-08-19
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:144 时间:2022-08-19
  • 如果耐酸碱水泵在是使用过程中发生经常性跳闸,这件事一定是非常令人头痛的。什么原因会导致这种情况呢?来跟小编先来了解一下跳闸原因和排除步骤吧。 耐酸碱水泵跳闸的原因主要有: 1、耐酸碱水泵使用扬程大大低于水泵的标准扬程,导致水泵流量过大后电流上升而超电流。这种情况需要控制出口阀门开度,把流量控制小而把电流降到耐酸碱水泵允许的电流范围内,或者改小叶轮直径降低水泵的标准扬程; 2、耐酸碱...查看详情

    用户:过滤机防腐泵 浏览量:70 时间:2022-08-16
  • 考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容 试验参数 合格标准 水压试压 1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L 升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。 气压试验(干式预作用两者皆做) 0.28Mpa 稳压24h,压力降不大于0.01Mpa 双流体系统气体管道压力为水压强度...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:149 时间:2022-08-16
  • 给排水资料库图片1

    根据设计流量及扬程,我们常常需要估算水泵轴功率及配套的电机功率,但是水泵效率、电机效率及安全系数如何选取呢? 1、水泵效率 各种不同类型的水泵,其效率差得较远。 水泵铭牌上的效率是指该台水泵在额定转速时可以达到的最高效率值。一般水泵效率是60%~85%。 水专业常用泵种类有: 其中叶片式泵中的离心泵是最常用的水泵。 离心泵按照级数分类,可分为单级泵和多级泵;按照吸入方式分类分为单吸泵、双吸泵;...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:5626 时间:2022-08-15
  • 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:177 时间:2022-08-15
  • 泵的串联主要解决扬程不够的问题,经串联后的水泵,其流量不变,扬程是两泵之和。在实际运用中为避免下游泵对上游泵的进水不 足,通常将下游泵的流量调节到最佳状态,以保证上游水泵的进水充足。 其原理图如下: 图中:泵“D“的出口与泵“E”的进口通过管道连接形成串联,经泵串联后,介质先进入泵“D”的进口,经泵“D”的运行,将介质推送到泵“E”的进口,通过泵”E“的运行,将介质输送到需要的地方。水泵串...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:155 时间:2022-08-15
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:根据《栓水规》9.2.1要求,消防水泵房、消防电梯的井底、设有消防给水系统的地下室、仓库等场所,应采取消防排水措施,这些消防排水设施是否属于消防负荷,是争议较大的问题。本文讲解消防负荷的概念,同时解析消防负荷确定原则并示例应用。一、何谓消防负荷?通俗的说,消防负荷是指消防用电设备,主要包括:消防控制室设备及照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测...查看详情

    用户:w8896 浏览量:163 时间:2022-08-12
  • 水泵作为水源的输送和增压装置,在供水系统中发挥着重要的作用。水泵在使用过程中经常会出现一些故障,而大多数的故障都是使用不当造成,多年实践总结——水泵的十大错误使用方法,供大家参考 过 载 无论是流量、压力还是转速,长时间的过度偏离额定设计点工作,都有可能导致泵负荷加重,如离心泵全开功率最...查看详情

    用户:生活如此欠打扫 浏览量:53 时间:2022-08-12
  • 水泵选型索引 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:320 时间:2022-08-12
  • 1.水泵不出水原因分析: (1)进水管和泵体内有空气, 水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。 (2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 (3)水泵的填料因长期使用已经...查看详情

    用户:环保狗勾 浏览量:101 时间:2022-08-11
  • 轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。 1.淹没深度要求: 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m,且海拔高度每增加 300m...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:256 时间:2022-08-11
  • 一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:187 时间:2022-08-11
  • 水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面来为大详细介绍水泵流量计算公式。 单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量,ρ为液体比重。 水泵的轴功率(kw)=...查看详情