开关继电器更新时间:2026-01-19 06:54:50

本专题为土木在线开关继电器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关继电器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工业自动化图片1

    62774586277459627746662774676277468...查看详情

    用户:cof1602233928497 浏览量:205 时间:2020-10-10
  • 工业自动化图片1

    开关量输入安全栅的开关量输出方式有继电器输出与晶体管输出,这两种输出适用于不同的工况,大家在选型时需要特别注意!昌晖仪表在本文介绍开关量输入安全栅的继电器输出与晶体管输出的区别。 6060605 开关量输入安全栅继电器输出的优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,一般要求开关频率<10Hz以下适用;如果是本...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:263 时间:2018-11-04
  • 继电保护图片1

    一、概 述 目前使用的高压开关设备的二次系统由众多的继电器、多触点辅助开关、行程开关及压力开关等元器件组成,其中继电器类占的比重约70%,面对纷繁复杂的继电器类产品,如何合理选择、正确应用,是系统开发、设计人员密切关注并且必须优先解决的实际问题,尤其作为高压开关设备的二次控制部分,使用有大量的继电器, 其在运行中也有其独特的特殊性,选型的好坏, 直接关系到变电站设备的可靠安全运行, 万一发生...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:448 时间:2015-09-18
  • 压力开关是一种当输入压力达到给定值时,电气开关接通,发出电信号的装置,常用于需要压力控制和保护的场合。例如,空压机排气压力和吸气压力保护,有压容器(如气罐)内的压力控制等。压力开关除用压缩空气外,还用于蒸汽、水、油等其他介质压力的控制。 压力开关由感受压力变化的压力敏感元件、调整给定压力大小的压力调整装置和电气开关三部分构成。通常,压力敏感元件采用膜片、膜盒、波纹管和波登管等弹性元件,也有用活塞的...查看详情

    用户:jfmade 浏览量:1111 时间:2013-11-05
  • 供配电技术图片1

    4641238这些是不是带继电器的开关? 4641238...查看详情

    用户:wine12 浏览量:1036 时间:2013-04-16
  • 图纸简介: 本文精选了施耐德样本,对民用建筑电气设计中遇到的选型,都涉及到了,欢迎大家下载. 投稿网友: zcc200503 上传时间: 2013-04-12 图纸省份: 重庆...查看详情

    用户:zcc200503 浏览量:987 时间:2013-04-15
  • 各位前辈,我最近在画图纸的时候遇到了一个问题,由于控制图里面有继电器、接触器、旋钮开关等器件,每个继电器又有多个常开常闭触点,一般都是选施耐德的,我想想问问各位有没有关于施耐德继电器、开关触点编号的样本呀?或者说设计图纸上触点的编号依据的是什么原则才方便接线人员直接接线。...查看详情

    用户:l1047143094 浏览量:2728 时间:2012-11-21
  • 各位前辈,我最近在画图纸的时候遇到了一个问题,由于控制图里面有继电器、接触器、旋钮开关等器件,每个继电器又有多个常开常闭触点,一般都是选施耐德的,我想想问问各位有没有关于施耐德继电器、开关触点编号的样本呀?或者说设计图纸上触点的编号依据的是什么原则才方便接线人员直接接线。...查看详情

    用户:l1047143094 浏览量:991 时间:2012-11-21
  • 求助:我们打算用一个光电接近开关控制一个继电器的动作,就这么简单。 接线方法是:光管棕色接直流24V电源正极,蓝色接负极,黑色反馈线接继电器线圈一端,线圈另一端接电源负极。 光电管是PNP型的,空载时,万用表测黑色跟负极电压24V,接上继电器之后,没动作,线圈电压为0.5V。挡住光电管之后,电压为零。 继电器也是24v直流的,但就是没反应,这个问题纠结了好久, 请论坛大神帮助。@yiwen@...查看详情

    用户:berrytxw 浏览量:2336 时间:2012-07-28
  • 输变电工程图片1

    如图,变电所10kv开关柜的操作回路图,不明白其中SWJ双位继电器起什么作用,往各位高手解答,谢谢, 4423676...查看详情

    用户:二相箔 浏览量:7540 时间:2011-11-27
  • 各位老师,我在继电调试的过程中遇到这样的问题,JGL的继电器VS1的开关过流脱扣器3.5A的,互感器50/5,继电器的定植调到5.3A,可一次电流加到53A的时候,继电器是动作了但脱扣器翁翁的响就脱扣不了,此时加电流的台子的数值也下降了,只有不断地往上加电流脱扣器才会动作。朋友们怎样才是准确的定植呐,是继电器动作的时候的定植,还是开关动作的时候的定植呐。还是有别的原因哪,还望朋友们帮忙解释...查看详情

    用户:hclaodg 浏览量:1268 时间:2011-11-15
  • 小弟刚入道没多久,现手里有一箱变项目,遇到电容补偿柜选型的问题了,哪位前辈指点下,谢谢 或有相关资料发小弟邮箱411312769@qq.com小弟感激不尽...查看详情

    用户:ghl411312769 浏览量:6757 时间:2011-05-05
  • 我想既可以用墙上的开关来开关灯,也可以用无线遥控器打开灯。这个无线遥控器就是断开跟闭合继电器来控制灯,怎么接才能达到这个双控的效果呢?我想半天没想出来 (无线遥控模块我打算去市场买,原理应该都一样的)...查看详情

    用户:cdm1998 浏览量:3486 时间:2011-03-03
  • 请大家谈谈KB0控制开关与交流接触器和热继电器组合的优缺点...查看详情

    用户:tianjun1229 浏览量:5420 时间:2010-10-02
  • 定时开关有哪些?学校要装定时开关,应选用什么型号的,有什么好产品?...查看详情

    用户:waxdq1b 浏览量:1848 时间:2010-05-01
  • 摘 要:阐述了继电器在高压开关中应用选型是关系到系统运行可靠性的关键问题,结合高压开关系统的工作特性和工作环境及继电器的特性,论述了继电器的选型原则及使用准则,并对继电器在应用中应该注意的问题及安全技术作了分析。 关键词:高压开关; 继电器; 应用选型 一、概 述 目前使用的高压开关设备的二次系统由众多的继电器、多触点辅助开关、行程开关及压力开关等元器件组成,其中继电器类占的比重约70%,面对...查看详情

    用户:yung_g 浏览量:2089 时间:2009-07-13
  • 请问大家,生产复合开关里的可控硅有哪些厂家?哪些厂家质量还不错的呢~~~最好是在温州~谢谢 本帖最后由 08daijianfei 于 2008-12-6 10:29 编辑 ]...查看详情

    用户:08daijianfei 浏览量:1457 时间:2008-12-01
  • 求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,电流互感器是200/5的 负载是1600KVA/10KV变压器。最好有图。先谢了...查看详情

    用户:szwzwq 浏览量:3856 时间:2008-11-01
  • :time: 11kw的的电机,额定电压为380V,怎样选择接触器,熔断器,空气开关,负荷电缆,热继电器...查看详情

    用户:wangxin234 浏览量:3530 时间:2008-09-28
  • 我如果用3线24VDC的接近开关(工作电流为120mA)直接驱动微型中间继电器,能否驱动?...查看详情

    用户:hy520hxy 浏览量:8473 时间:2008-07-14