本专题为土木在线开关继电器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关继电器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我厂电压等级为220KV,开关用的是平高生产的GIS开关.最近发现在每次合入开关时,总会把用于隔离PLC的继电器烧毁,并且多数为向PLC输入油风冷信号类的继电器.此继电器损坏的原因多为整流桥击穿,但是关键是次整流桥中二极管的耐受电压在1500V左右,而我厂供给次继电器的电压为110V. 问题是:为什么总在开关合入的时候会出现此类情况?并且只烧毁油风冷系列的继电器?两者没有任何关系. 补充:厂家的意...查看详情
一个11KW 的消防水泵, 电流是约为11*2=22A? 然后再22*1.2=XX 来选热继电器吗? 华东院的一位师傅说 选这个直接查11KW来选 热继电器的,和另外一个人说的不一样,另外一个说的是以电流来选的?到底哪个是对的呢? 导线选BV 多少呢? 它又是如何选的呢? 接触器和 和空气开关又是怎么选的呢? 希望各位大人们 给我计算过程 谢谢...查看详情
一钙粉厂内有几个钙化罐,往里面要充有一定温度(80℃)和浓度的氢氧化钙溶液,现在需要控制它的液位,就是用水泵往里充浆时到一个液位时能停机,现在就是不知道用什么控制比较合适??不知道用水位继电器还是用浮球和行程开关配合呢?有经验的请指导下!先谢了!!...查看详情
环网柜中,用GL-15继电器作过流保护,能否用继电器的常开点直接跳负荷开关的分励线圈,而不是过流脱扣器呢? 个人认为不行,因为线圈性质根本不一样. 期待高人指点....查看详情
本人是电气自控的外行,在此讨教各位行家:请问有没有同时控制4组中间继电器的复合按钮开关?如果有,它是怎样控制这些继电器的呀?...查看详情