机房更新时间:2025-11-28 17:35:22

本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 屋顶的电梯机房突出屋面,请问避雷带要与其他部位相连通吗? (有人说雷只会击打最高的地方,所以突出的地方不需要与其他部位的避雷带相连通)...查看详情

    用户:k289114516 浏览量:2327 时间:2012-10-11
  • 图纸简介: 本工程为某集团办公楼机房工程。图纸包括机房装饰图纸6张,配电图纸4张,环境监控2张,气体灭火图纸2张,防雷接地5张。 投稿网友: heavenbird521 上传时间: 2012-10-08...查看详情

    用户:浅醉 浏览量:475 时间:2012-10-08
  • 放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。 配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。 采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。 但供配电规范7.0.5 重要的负荷应放射式配电 如何理解啊? 消防风机应该算是重要负荷了吧?...查看详情

    用户:ahei1983 浏览量:1182 时间:2012-10-03
  • 电梯机房板厚一般取多少? 一般根据什么原则来取的???...查看详情

    用户:雨迹520 浏览量:32449 时间:2012-10-02
  • 工地图片图片1

    请大家指教 4556454 4556455 4556456 4556457 4556458 4556459 4556460 4556461 4556462...查看详情

    用户:mjyulei 浏览量:4840 时间:2012-09-29
  • 图纸简介: 中央空调机房、冷却塔布置及接管、原理图、基础图等 水系统屋顶机房部分图纸。 投稿网友: zjwysa 上传时间: 2012-09-28...查看详情

    用户:0张杨0 浏览量:1409 时间:2012-09-28
  • 招标)2012 年北京联通中国数码港(次渠)IDC 机房高压及变压器设备安装工程/低压配电系统设备安装工程-高、低压成套柜采购招标招标公告 项目联系人:张鹏 电话:13501194980 招标编号:2012CUC-PUTIAN1249 开标时间: 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:北京 受 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 的委托,就2012 年北京联通中国数码...查看详情

    用户:zhurong1 浏览量:581 时间:2012-09-27
  • 中央空调图片1

    本人有幸工作了两年,第一次画水系统的全套图纸(一般空调机房轮不到我画,只是画画末端,机房还是老工程师画,也确实比较复杂,管路的走向和交叉问题困扰了我N久),由于第一次画有些地方一知半解,多数情况下是参照图集07R202里面的系统图,绝大多数地方都搞明白了,有哥地方小弟实在不太清楚,问了下师傅,也说不是很确定,以前没碰到过,因为跟冷却塔有关,所以也请教过水专业的专家,也不是很确定,SO 论坛上的高手...查看详情

    用户:ksanayongheng 浏览量:1733 时间:2012-09-27
  • 机房一台Liebert cm80 空调系统有漏,但是并不明显,打算分段打压找出漏点。但是不知该如何操作,在具体的什么位置截断焊丝铜管比较好?阶段后分别从哪里打压?求高人指教!@se@...查看详情

    用户:sijiliuji 浏览量:1286 时间:2012-09-26
  • 联通次渠IDC机房交流变配电及油机系统建设项目—变压器采购招标 招标编号:2012CUC-PUTIAN1238 就2011年北京联通次渠IDC机房交流变配电及油机系统建设项目—变压器采购招标所需的货物进行采购招标,具有提供标的物能力的生产商或供应商均可前来投标。 1、招标货物的名称、数量及主要技术参数: 货物名称: 10(或以上)系列带保护壳干式三相电力变压器 数量及主要技术参数:详见技术规范。 ...查看详情

    用户:swswsw333 浏览量:407 时间:2012-09-25
  • 制冷机房,375KW制冷机组咱配电?...查看详情

    用户:晶开儿心 浏览量:1944 时间:2012-09-23
  • 工地图片图片1

    该党校的空调机房为已经建设成型的房间,整个设备以及相关的管道线路都已经铺设完毕。故依据现场情况分析,在已经成型的基础上,做好密封和必要的隔音减震是工作的关键。 下面根据现场图片,逐个分析,并因地制宜采取不同的隔音措施。 图片一 4553466 1普通窗户玻璃材质的隔音效果比较差,建议采用专业的隔音玻璃—夹胶或者真空玻璃。 2、3 机房管道横穿墙壁的部分,应做好密封措施,避免声漏。可采用水泥砂浆或者...查看详情

    用户:环保学院 浏览量:5348 时间:2012-09-21
  • 我有一个疑问,如果风机安装低于好氧池底2-3米的位置时,当然风管还是从池顶转下去的,好氧池的水会不会在某种情况下产生虹吸倒流现象呢?...查看详情

    用户:wangbin0066 浏览量:2015 时间:2012-09-18
  • 1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次) 2.储油间排风是否当作事故排风使用 3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入) 4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井) 5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火 求高人帮助。@yiwen@ @yiwen@...查看详情

    用户:oranzxcvbn 浏览量:14441 时间:2012-09-17
  • 目前,大多数空调采用的冷却方式为风冷式机组和水冷式机组,本文针对这两种冷却方式作相应阐述: 一、一般比较 (1)风冷式机组的初投资要比水冷式机组的初投资低但单位制冷耗电量要略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。 (2)从运行上看,只有在机组年运行时间非常长的情况下,水冷机组才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投资。 (3)水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素...查看详情

    用户:sosoyo 浏览量:1596 时间:2012-09-17
  • 请教一下各位,组合式空调机组,机房的空间需要怎样做预留?我现在有一个项目需要核对一下空调机组是否能安装在机房里,但是我不知道应该在哪里找到相关的规定,请大家帮忙,谢谢!...查看详情

    用户:why2092006 浏览量:2429 时间:2012-09-17
  • 目前做一个项目里面涉及到了无机房电梯,网上搜寻电梯资料无果,哪位手上有相关资料,请传给我一份,谢谢!448567211@163.com...查看详情

    用户:448567211 浏览量:2300 时间:2012-09-12
  • 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)第7.6.6.1条,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。但条文说明又说可以采用水喷雾灭火系统。究竟以哪一个为准?...查看详情

    用户:cmsgdarch 浏览量:2658 时间:2012-09-10
  • 在原来办公室划出个小房间做小机房。。只做为用网线和电话线的交换机用。想请教一个电气专业的。。新增机房有没规定需要排风,冷气。什么的。。本人不是电气专业不懂...查看详情

    用户:qq243373611 浏览量:1283 时间:2012-09-09
  • 我觉得可以当作染毒区,不做除尘,不知道是不是可以?因为风量太大,做除尘不好做。...查看详情

    用户:子龙q 浏览量:1426 时间:2012-09-08