机房更新时间:2025-12-12 17:35:56

本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 结构施工图图片1

    机房楼板承重检测:机房是电子信息设备运行的场所,其设备密度较大、重量高,在机房选址和设计时应该核实机房的承重问题,且应考虑具有一定的抗震性。 5856313随着近年来的网络扩容,机房的面积越来越紧张,许多业主选择在机房原有的基础上新增设备,但是由于部分机房受到当时条件的影响及技术能力的限制,许多建筑物并非为机房所建,所以在不能确定机房楼板承重是否满足要求之前,不可贸然新增加设备,需委托房屋安全鉴定...查看详情

    用户:房屋鉴定机构 浏览量:847 时间:2017-08-11
  • 中央空调图片1

    空调水系统 5855644 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。暖通南社在之前课件中已多次提及相关内容,本次只做简单的重复。 5855645 制冷机组的能效比: http://p1.pstatp.com/large/1f85000237b105187...查看详情

    用户:niu322 浏览量:3321 时间:2017-08-11
  • 制冷技术图片1

    强弱电机房位置选择 变电所机房位置选择 接近负荷中心; 进出线方便; 考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻; 民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施; 设备吊装、运输方便。 弱电机房位置选择 宜分类合设弱电机房(布线+电话+数据,消控+安保+楼控+广播,广播+电视); 机房面积应留有扩展空...查看详情

    用户:fsh_qwe 浏览量:3433 时间:2017-08-11
  • 我们现在讲机房精密空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹.匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调是多少匹,是根据空调消耗的功率算出空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:7481 时间:2017-08-01
  • 2014年新出的规范上明确规定:防排烟需设立独立机房。 但对于小型商业来说,区区不过200-300米的商业的防排烟系统难道也要设立单独的机房么?...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:1146 时间:2017-07-30
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 那年故乡天很晴 于 2017-7-25 09:49 编辑 这是地下室配电平面图。蓝色桥架为强电桥架(前面的照明平面图用过),红色桥架前辈说是消防桥架。图一为大致图,图二为细节图。那么请问: 1.排烟机房里面的两个-2PYAT1 -2PFAT1代表什么意思?图例中没有 双击它显示这个元件是电源自动切换箱。 2.-2PYAT1 -2PFAT1为什么一个连接到红色桥架 一个连接到蓝色桥架?...查看详情

    用户:那年故乡天很晴 浏览量:1432 时间:2017-07-25
  • 这是弱电机房图纸,供大家学习,有问题可以沟通...查看详情

    用户:yanfeng109 浏览量:3144 时间:2017-07-24
  • 循环水泵噪声;设备基础支撑与地面,管路与墙面及天花板刚性连接所产生的共振噪声;进出水管中水流及摩擦产生的噪声. 水泵房噪声治理生活及消防等泵为企业及民用建筑内必不可少的设备, 在运行时所产生的噪声也相当严重。水泵其主要噪声为:水泵进行时的机械噪声; 水泵基础及支撑地面连接产生的共振噪声;管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声。 治理方法: 1、墙面及吊顶做吸声处理; 2、机房内原门窗更换成...查看详情

    用户:年念1 浏览量:2031 时间:2017-07-12
  • 空调原理及系统组成 传热方式与热学定律 对流、传导、辐射 对流:通过流体流动把热量带走。 传导:相互接触的物体之间或物体内部温差传。 辐射:物体通过发出红外线方式把热量散发出去。 热力学第一定律: 能量是可以转换的,可以传递的,能量的总量保持不。物质吸收了热量膨胀,对外界作功把一部份能量传给了外界,热能转化为机械能。 热力...查看详情

    用户:胖达君 浏览量:1685 时间:2017-07-11
  • 在工作中,有同事总是拿机房空调的冷凝器做文章,搞什么改革创新,说用水喷淋风冷冷凝器,之后就节约了电能,提高了制冷效率。当然用水喷淋冷凝器会造成冷凝器表而结水垢,但是对空调机能耗及其它有什么影响?如果用水喷淋冷凝器有那么好的效果,厂家直接将空调配大的冷凝器不就得了吗,请专家帮助具体分析一下。谢谢!...查看详情

    用户:zhouyu7764 浏览量:1285 时间:2017-07-01
  • 跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?http://www.el...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:516 时间:2017-06-29
  • 2、柴油机房、人防出口、坡道等部分基坑支护毕业设计(word护坡桩计算书8页、word施组35页、CAD图纸12张、横道图、降水方案)...查看详情

    用户:龙枪虎豹骑 浏览量:747 时间:2017-06-27
  • 消息来源:齐鲁晚报 3月8日,150余家单位、300余人观摩活动了中建八局总承包建设的山东省建行综合营业楼项目。 该项目位于山东省济南市,东侧紧邻市政务中心龙奥大厦、北侧为第十一届全国运动会主赛场奥体中心。工程总建筑面积10.08万平方米,由1栋塔楼、4层裙房及3层地下室组成,其中塔楼建筑高度99.95米。该工程由中国建设银行股份有限公司山东省分行出资,中国建筑第八工程局有限公司为总承包建设,项目...查看详情

    用户:yinjiebiyesheng 浏览量:965 时间:2017-06-22
  • 制冷机房宜独立设置机械通风系统,制冷机房的通风系统必须单独设置风机房吗?...查看详情

    用户:安如意 浏览量:496 时间:2017-06-14
  • 有哪位大神能给我一张全空气式空调的机房平面图啊?小弟我不胜感激...查看详情

    用户:co1496955852401 浏览量:572 时间:2017-06-09
  • 公共建筑设计图片1

    6台冷冻机组,18台水泵,457米管道,8988颗螺栓……25名工人仅用时22小时9分,便一次性组装起一座208米超高层建筑的冷冻机房,相比传统方法,工期缩短3个月,成本节约60余万。 4月20日,在中建三局安装事业部西安永利国际金融中心项目承办的中国建筑西北区域2017年机电工程观摩会上,项目在西北地区首创的装配式机房成为观摩的“明星”,受到130余名行业专家点赞。 一位专家当场指出:“这个机房...查看详情

    用户:buding1970 浏览量:1144 时间:2017-06-07
  • 在电气设计阶段,需要确定电信机房、电视机房、手机信号机房等弱电机房的尺寸和面积。 想问一下这些小区或者楼栋的弱电机房的尺寸面积该如何确定。 有什么规范要求,有什么经验遵循,不胜感激...查看详情

    用户:青草蛋糕 浏览量:968 时间:2017-06-01
  • 放在地下二层的制冷机房(两台螺杆机)需要怎么设计通风系统,需要喷淋吗? 求助,...查看详情

    用户:安如意 浏览量:2822 时间:2017-05-25
  • 居住建筑设计图片1

    按照建筑设计防火规范5.2.2的规定,两建筑之间的最小防火间距是6米,现在一个车库建筑上想将车库排烟机房风井和单体住宅的储藏室排烟风井合用,那么排烟机房的设置是否不符合规范要求了呢? 5789221...查看详情

    用户:小辉2015 浏览量:2280 时间:2017-05-22
  • 请问,空调机房,制冷机房,排烟机房,送风机房,这些地方需要在消火栓的保护范围内吗?...查看详情