针对大家关心的“大型精密设备机房,IG541和七氟丙烷哪种更具优势”的问题,参考观点如下: IG541和七氟丙烷,分别是惰性气体灭火剂和化学气体灭火剂的典型代表,前面,我们做了“ 孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂 ”的专题,详细介绍了这两类灭火剂的主要区别,综合如下: 一、惰性气体灭火剂的主要优势: 1、纯“绿色”的气体灭火剂。 2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。 ...查看详情
IG541和七氟丙烷,分别是惰性气体灭火剂和化学气体灭火剂的典型代表,前面,我们做了“ 孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂 ”的专题,详细介绍了这两类灭火剂的主要区别,综合如下: 一、惰性气体灭火剂的主要优势: 1、纯“绿色”的气体灭火剂。 2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。 3、无分解产物。 二、七氟丙烷气体灭火剂的主要优势: 1、同一保护对象,相对惰性气体灭火剂,储瓶用量...查看详情
一说到机房,每个人的理解可能不一样,弱电工程中到底包含哪些机房呢?今天汇总一下。 一、数据中心的概念 1数据中心的概念 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。 关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机...查看详情
机房、电源、安防护应满足哪些要求? 电梯安装交接检相关规范 土建交接检验:电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。现介绍交接检时:电源和机房规范中的相关条文! 1、主电源开关必须符合下列规定: (1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; ...查看详情
本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情
对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。 设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统: 一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必...查看详情
变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情
柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 柴油发电机房,灭火系统的选择及应用! 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13) 1宜布置在首层或地下一、二层。 2不应布置在人...查看详情
关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。 对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343) 本期我们来通过一个实例,详细了解 机房如何做防雷接地? 一、...查看详情
(1)消防设备机房内不设置备用照明和疏散照明系统 该标准中第3.8.1规定,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。按该条文要求,发生火灾时如果不需要有人值守,可不设置备用照明及疏散照明和疏散指示标志, 因此专家组在宣贯时给的回复也是需要有人值守的场所才需要设置备用照明,同时应设置疏散照明和疏散指示标志。...查看详情
BIM装配机房 VS 模块化装配机房 BIM装配机房 VS 模块化装配机房 BIM装配式机房 ,是通过BIM设计,将机房所有管道优化后,进行管道分段生成加工图,工厂根据图纸生产管道、管件,将所有管道根据装配顺序进行编号,最后运输至现场进行安装施工。 优点: 精细化的BIM模型,在安装前解决全部误差,装配阶段无需图纸便可安装。 与其他专业可平行作业, 整体工期快、...查看详情
DDCI施工技术体系 是一套施工工业化流程体系,该体系以BIM技术为载体,深化设计为前提,预制装配为手段, 中建八局四公司将DDCI施工技术体系与机房施工相结合 ,形成DDCI装配式机房关键施工建造技术,做到机房施工的建筑工业化。 该技术已在青岛国际会议中心、青岛青春足球场等多个项目落地应用,降低了建造成本,提高了施工质量、促进了成型观感。 DDCI装配式机房关键施工建造技术...查看详情
不管是做网络,还是安防弱电,最后成果都是呈现在机房里的,好的机房效果确实让人看着舒服。机房维护很重要,如果不定期合理的维护,已经布好的机房在后面也会变得凌乱不堪,我们来看下不同的机房,体会不同的感受! 布线好的机房是这样的: 看着让人舒服 机房一开始做到不好,或者后期如果不注重维护,就可能成这样: 有些机房虽然在...查看详情
#1 风冷型机房专用空调机组 直接蒸发制冷,组件包括压缩机、蒸发器、冷凝器等,风冷冷凝器置于室外。 优点: 直接蒸发制冷,没有冷冻/冷却水系统机组自带的压缩机,容易实现 N+1 的备份方式安装相对简单室外机安装分散,承重低维护相对简单 缺点: 对于大型数据中心,每个机组、压缩机制冷系统均需要一套制冷铜管连接,工程量巨大室内机、室外机距离受到限制,当量长度大于 50 米时效率...查看详情
BIM+装配式机房 “BIM+装配式机房,即运用BIM技术,将机房优化设计进行前置,然后合理拆分管道,形成精准的零件图,并由零件图组成装配图,输出到工厂进行精准加工成半成品运至现场进行快速装配。 现如今越来越多的行业标杆企业从开始的尝试阶段到现在的深度应用阶段,一个又一个装配式机房呈现在我们面前,机房的施工速度也在不断地被刷新,运用BIM技术在复杂紧凑的设备机房里对各类管线设备模块进行标...查看详情
节能改造·案例 经过多轮竞逐,美的楼宇科技从多个国内外友商中脱颖而出,成为花旗集团大厦节能改造的“合伙人”。11月20日,双方正式签约合作。 据悉,花旗集团中国总部大厦位于上海浦东新区陆家嘴,矗立于黄浦江畔,与百年老外滩隔江相望,是陆家嘴知名地标之一,更是继汇丰大厦之后陆家嘴第二幢由大型跨国金融集团冠名的建筑,是上海重要的金融地标、商业地标,传媒地标。然而,大厦...查看详情
机房内部设备布置应保持足够的空间,供人员通行、设备运输和维护检修之用,本专业设计人员应熟悉以下要求: (1)机组或水泵等设备与墙之间的净距离 不小于1.0m ,与配电柜之间的净距离 不小于1.5m ;(2)机房主要通道的净宽度 不小于1. 5m ;(3)机组与机组或水泵等其他设备之间的净距离 不小于1.2m ;(4)应留出不小于机组蒸发器、冷凝器或发生器等长度的清洗检修距离;(5...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情
冷热源机房的位置宜靠近冷热负荷的中心,以便尽可能减少冷热水的输送距离。机房的构造设计应满足以下要求,暖通专业人员应向相关专业(建筑、结构、水、电)人员提供条件。 1、宜设置值班室或控制室,值班室或控制室的室内设计参数应满足工作要求。根据使用需求也可以设置维修间、工具间及洗手间。2、机房内应有良好的通风设施,机房设于地下室时应设置机械通风和事故通风。3、机房应预留安装孔、洞及运输通道,应考虑大型设...查看详情
关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。 对于机房的接地,我们平时主要是 参考以下三本规范。 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343) 本期我们来通过一个实例,详细了解 机房如何做防雷接地? 一、为什么要做防雷接地? 计算机和网...查看详情