距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示...查看详情
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (...查看详情
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标...查看详情
现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情
水电房 里面一套无负压 两组消防泵 ,需要做什么检验批资料?...查看详情
关于独立消防水泵房,消防水量,室内10L/S,室外消火栓15L/s,则潜水排污泵需要配大多流量?...查看详情
规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情
导读 中建八局大连公司承建的营口鲅鱼圈万达广场项目,利用BIM技术进行施工管理取得了显著成绩,我们一起来看看该项目在消防泵房工程是如何应用BIM技术的。 6137281 6137282 6137283 6137284 6137285 6137286 6137287 6137288 6137289 6137290 6137291...查看详情
各位大佬,消防泵房中,室内消火栓和室外消火栓,给排水图纸都有压力开关的位置,我们直接联动到启动消火栓箱。但喷淋泵的压力开关,我在研究给排水图纸中,找不到压力开关的位置,只找到4个泄压阀,是否喷淋泵的联动就是这4个泄压阀,可以直接启动喷淋泵?...查看详情
5904918 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录;3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光...查看详情
独立的消防泵房的照度按多少考虑?LED灯光通量是多少?...查看详情
学校里的一个单独的消防泵房,在地下,不知道学校里有没有火灾自动报警,现在要做这个消防泵房,我上不上火灾自动报警?...查看详情
一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序:...查看详情
请问消防泵房发电机组怎么选择?...查看详情
求助!消防泵房的发电机怎么选择啊?...查看详情
消防泵房设计一般是上部会有个小房子,下部是水池,这种计算模型如何考虑,有相关图纸可以分享吗?...查看详情
求各位大神。 如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可...查看详情
消防泵房的集水坑需要和消防电梯一样吗?谢谢...查看详情
头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?...查看详情