泵房更新时间:2024-04-18 14:22:13

本专题为土木在线泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:69 时间:2022-10-19
  • 地下室设计图片1

    具体看图片。产生的共振到二楼...查看详情

    用户:地下室水泵噪音 浏览量:23 时间:2022-10-19
  • 建筑给排水图片1

    关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:360 时间:2022-10-18
  • 热泵工程图片1

    一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:76 时间:2022-10-09
  • 知识点:进出水管道 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.2.1 离心泵进水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道设计流速宜取2.0~3.0m/s。 9.2.2 离心泵进水管件应按下列要求配置: 9.2.2.1 水泵进口最低点位于进水池最高运行水位以下时,应有截流设施。 9.2.2.2 进水管进口应设喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直径宜等于或大于1.25...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:41 时间:2022-09-19
  • 现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情

    用户:gwyw 浏览量:51 时间:2022-09-16
  • 市政给排水图片1

    这次从污水提升泵房的运行管理上和大家展开讨论。 污水提升泵房是在粗格栅之后的构筑物,间距10~20mm的粗格栅对漂浮杂物拦截并不是非常精细的,有些粗格栅还存在反落掉渣,跑渣的情况,因此污水提升泵房的杂物相对后续的构筑物还是有很多的,这也对污水提升泵房的管理提出一些细节化的需求。 1、浮渣方面:污水提升泵的运行是通过高速旋转的叶轮将污水从低标高提升到高标高的位置的,叶轮的高速旋转下,对运动平衡要求很...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:23 时间:2022-09-14
  • 本文中的高校案例是指湖北省黄冈师范学院 案例展示:黄冈师范学院二次加压供水 一、高校供水系统现状 随着学校发展和建设的加快,供水范围不断扩大,教职工和在校学生对水质、水量、水压的要求也日益提高。而在学院北校区,每天早晚的用水高峰期水压最低时只能达到2公斤,影响了近1/3的师生用水。 学院北区供水主要依赖于自来水公司市政管网的自然压力,在用水高峰期只能达到4楼左右的高度。每年9、10月份新学期开...查看详情

    用户:格兰富市政水务 浏览量:26829 时间:2022-09-06
  • 哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情

    用户:qq_1647420035278 浏览量:18 时间:2022-09-01
  • 从入门到精通系列 | 污水处理-粗格栅及提升泵房 。 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、格栅一般规定: ①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,...查看详情

    用户:zsd_6559130691 浏览量:481 时间:2022-08-29
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:82 时间:2022-08-19
  • 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:60 时间:2022-08-15
  • 消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:50 时间:2022-08-10
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:23 时间:2022-08-04
  • 图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:152 时间:2022-07-28
  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:110 时间:2022-07-28
  • 5万吨A2/0法污水处理厂污泥回流泵房施工图(点击文字跳转) 一、设计内容1二次沉淀池的污泥进入污泥泵房,通过污泥泵房的回流污泥泵将污泥回流到生化反应池:通过剩余污泥泵将污泥送到剩余污泥池:污泥泵房与配水、配泥井合建。近期一座,远期增加一座。1、集配水井及污泥泵池土建设计规模为4.9万m/d,设备按4.9万m/d进行安装,预留一台回流污泥泵泵位。2、图中单位:除高程以米计外其余尺寸均以毫米计。3....查看详情

    用户:戴耳机的蓝牙 浏览量:118 时间:2022-07-27
  • 沉污泥泵房 污泥泵的运转台数和排泥工夫应凭据运转工况确定。 在半地下式或地下式污泥泵房查抄维修时, 应保证事情间内良好的透风换气。 回流污泥泵房 回流比应凭据生物反应池的污泥浓度及污泥沉降功能,调治回流比,确定回流污泥泵开启数量。 对泵房集泥池内杂物应及时清捞。 对回流泵的泵体、叶轮、叶片应定期查抄。 对带有耐磨内衬螺旋离心泵的叶轮与内衬的间隙,应定期查抄,并应及时调整。 恒久停用的螺旋...查看详情

    用户:戴耳机的蓝牙 浏览量:32 时间:2022-07-27
  • 某污水三层框架结构处理厂进水泵房设计图(点击文字跳转资料) 说明1、本图高程单位为米,尺寸单位均为毫米。2、材料表中仅统计一副管支架的材料数量。3、管道支架的予埋钢板应在浇注混凝土池壁时预埋,不得事后补埋。 推荐资料(点击文字跳转): 某市西部污水处理厂进水泵房设计图 某水站粗格栅进水泵房建筑设计CAD图...查看详情

    用户:二氧化碳很缺氧 浏览量:25 时间:2022-07-26
  • 运行注意点 1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。 2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。 3、应定期检查离心泵的冷却油位。 4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。 5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。 6、定期观察集水坑的水位变化。泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求...查看详情

    用户:二氧化碳很缺氧 浏览量:48 时间:2022-07-26