消防泵房设计一般是上部会有个小房子,下部是水池,这种计算模型如何考虑,有相关图纸可以分享吗?...查看详情
请教风机房、水泵房是否需要设置局部等电位箱,谢谢...查看详情
求助!!!!...查看详情
按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?...查看详情
消防泵房水泵的接地常规是预留结构接地排接在水泵外壳上,而电源的PE线也接到外壳上,这样就会有杂散漏电流。正确的做法是什么呢?...查看详情
根据规范GB50788-2012第3.6.6条和GB50974-2014第5.5.10条,消防水泵房不得设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。 但是根据规范GB50788-2012第3.6.6条的条文解释和GB50974-2014第5.5.10条,当消防水泵房按照规范GB50974-2014第5.5.10条和《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第53页采取降噪减振措施...查看详情
5680415 5680415...查看详情
刚接触做水利资料,完全懵。工程含有泵房、取水池、挡水坝、管道安装,请问我要用什么表格,有个盗版的筑业软件,但是没找到管道土方开挖的表格啊。有没有做过水利的大神,求支援下细节。收徒弟么?...查看详情
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。...查看详情
我算出的泵房平台以下筒体高度为9.6m,这个取水泵房取水量是50000m3/d,我选了两用一备的泵,请问应该选圆形泵房还是矩形的?...查看详情
如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?...查看详情
1.《建筑设计防火规范》GB50016-20146.2.7(强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.6(强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2.附设在建筑内的消防...查看详情
求各位大神。 如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可...查看详情
消防泵房的集水坑需要和消防电梯一样吗?谢谢...查看详情
请教前辈:这个泵房内的管材到了冬天就会冻裂,如图中右侧泵组后面的管道,?可能是我没看明白,图上没有那部分管道泄水的考虑。有什么方法才能把水泄出去呢? 5646070 5646071...查看详情
一个地下水泵房和一个地下变电所靠在一起,能不能共用一个排风井?如图,是否有规范要求?...查看详情
5628425水泵安装样板 常见问题:1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。) 泵房工程的一般工序水泵基础→水泵安装→管道及支架安装→接线、接地安装→...查看详情
如题!!!!!...查看详情
素材:齐力消防 如有侵权 请联系删除 《建筑设计防火规范》 1、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2、GB50016-2014 8.1.6(强...查看详情
头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?...查看详情