本专题为土木在线泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大佬,消防泵房中,室内消火栓和室外消火栓,给排水图纸都有压力开关的位置,我们直接联动到启动消火栓箱。但喷淋泵的压力开关,我在研究给排水图纸中,找不到压力开关的位置,只找到4个泄压阀,是否喷淋泵的联动就是这4个泄压阀,可以直接启动喷淋泵?...查看详情
由于城市扩张,原有的供水压力无法满足现在有的供水需求。因此,都需要采用二次供水设备进行加压供水。而二次供水设备是需要修建单独的空间来放置的,那修建泵房的时候有什么要求呢? 首先,水泵的基础设计必须是安全稳固,标高尺寸需准确,以保障水泵运行稳定,安装检修方便。修建泵房分位两种形式:一种是带有共用底盘,另一种是无底盘的。 带有共用底盘的水泵基础长度为底盘长度加0.2-0.3m,基础...查看详情
随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压供水设备也在各行业应用广泛。据“供水设备推广中心”的资料显示,箱式无负压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。 箱式无负压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户...查看详情
6058943 地库中的配电房与消防水泵房挨着了,是不是不符合规范要求? 如果配电房与水泵房中间有一条1.25m左右的通道,又是否符合要求?...查看详情
如标题。...查看详情
谁用过深井消防泵?现在有个项目,地下水池5.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种深井消防泵规范上允许使用,不然就得做一个5.5m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急!!!...查看详情
在给排水设计中,经常会碰到给设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省 大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。 下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房设置中应注意的一些问题: 一、单独泵房的设置 在单幢的建筑物中,泵房一般设在最下层,这是最经济的设置方式,管线短,对总体影响...查看详情
5991631 1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水...查看详情
消防水泵房的12个关键设计和布置要点 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.2.7 (强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.1.6 (强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1)...查看详情
是否有规定消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备?如需设置有什么明确要求?需要能够自动传输么?...查看详情
596869659686975968698596869959687005968701596870259687035968704596870559687065968707 人这辈子,谁都离不开学习。学习是生存的需要,就像灶台上的盐,是一种生活必需品;学习也是发展的需要,就像漫长旅途中的加油站,是一种能量的补充。学习是一架保持平衡的天平,一边是付出,一边是收获,少付出少收获,多付出多收获,不劳必定...查看详情
一、工程概况 本工程为兰州SOHO项目,项目用地位于兰州市城关区民主西路中部南侧,北侧为民主西路,南侧为铁道部第一勘测设计院兰州分院家属区,东侧为民百大楼及铁路第一小学,西侧为蓝宝石大酒店及恒泰大厦;该工程总建筑面积59995.6m2 (其中地上50955.20m2、地下9040.4m2),地上29层(其中地上一至六层为商业,面积为14301m2;七至二十九层为SOHO办公,面积为36654....查看详情
现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条...查看详情
给水泵房、热水泵房、燃气锅炉房设置水喷淋吗...查看详情
要不然那一打开,不是流的满地都是?...查看详情
5904918 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录;3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光...查看详情
消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情
独立的消防泵房的照度按多少考虑?LED灯光通量是多少?...查看详情
消防水泵房现场施工图片,大家觉得好的话就收藏起来吧! 5878939 5878940 5878941 5878942 5878943 5878944 5878945 5878946 5878947 5878948 5878949 5878950 5878951 5878952 5878953 5878954 5878955 5878956 5878957 58...查看详情
学校里的一个单独的消防泵房,在地下,不知道学校里有没有火灾自动报警,现在要做这个消防泵房,我上不上火灾自动报警?...查看详情