  • 水泵安装样板 常见问题: 1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。 2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。 3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。 4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。) 泵房工程的一般工序 水泵基础→水泵安装→管道及支架安装→接线、接地安装→...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:200 时间:2020-11-06
  • 生活水泵房内能否设置集水坑,这本来就是一个无需讨论 的问题,但《民用建筑设 计统一标准》GB50352-2019实施之后,却引起了一番争论。 先看下标准上的条文及解释: 集水坑不应设在生活泵房内 GB50352-2019 第8.1.2条 集水坑不应设在生活给水泵房内,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。 旧版的《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005中条文如...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:15859 时间:2020-10-19
  • 请求专家指点: 近期规模5万方水厂,远期10万方,二级供水泵房水泵如何配置选型。 近期:按照时变化系数取1.6,配置大泵三台水泵流量1650m?/h,最大时启用两台,其中一台备用;小泵按平均时选泵两台,流量1050m?/h(不设置备用,远期可以换成大泵),预留水泵安装基础以备远期使用。这样配置合适吗? 请求指点!谢谢!!...查看详情

    用户:l94145374 浏览量:382 时间:2020-10-08
  • 某平原地区自用水率为5%、规模为12 万m?/d 水厂的进水所需压力为0.12Mpa,原水由泵房通过长8km 的DN1200 的内衬水泥砂浆钢管单管供应。为适应水厂规模扩建至20万m?/d,拟另择地新建泵房和输水单管与原系统联合供水,新输水管长取10km,口径DN1200 内衬水泥砂浆钢管,接管点位于原输水管距水厂2km 处。假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下...查看详情

    用户:园田田环保老冯 浏览量:418 时间:2020-09-21
  • 配电间可以放在水泵房的正上方吗,不是消防水池...查看详情

    用户:qq_1596770839048 浏览量:1768 时间:2020-09-17
  • 内蒙发生一起污水泵房检修中毒事故 多伦县安委会办公室关于深刻吸取通辽新好农牧有限公司“7·4”较大中毒和窒息事故教训全面加强有限空间作业 县安委会相关成员单位: 2020年7月4日10时33分,通辽新好农牧有限公司位于科尔沁区哲南农场的养殖基地在污水泵房维修过程中发生一起有限空间中毒和室息较大事故,目前造成3人死亡、5人受伤。事故的发生,充分暴露出部分企业安全生产主体责任不落实,企业安全生...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:664 时间:2020-07-17
  • 消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:1561 时间:2020-07-10
  • 如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情

    用户:qq_1591782506462 浏览量:1456 时间:2020-06-10
  • 刚刚才发现可以上传压缩文件,这是某住宅的生活水泵房,现已投入使用。当时用bim做的初衷就是"把它画出来,这样自己相当于做过一次",现在在做一个管综项目,后期也会接着更新。...查看详情

    用户:脑子被僵尸吃了 浏览量:825 时间:2020-03-19
  • 《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 《消水规》第11.0.12条之规定——“消...查看详情

    用户:道人大人 浏览量:4326 时间:2020-03-04
  • 由于场地限制,地块较小。规划过程中为了满足容积率达到1.0以上的要求,场地除去消防车道,基本上没有位置了,只能放置在厂房旁边,距离也就2米多。规范对这块没有 明确的说明,希望大神可以指点。...查看详情

    用户:w____10 浏览量:4286 时间:2020-01-08
  • 热泵工程图片1

    来源:中间八局大连公司 如有侵权请联系删除 中建八局大连公司营口鲅鱼圈万达广场项目,实拍照片,感受机房的视觉盛宴! 管线综合排布 地下室管线综合排布 6223816 消防泵房 管道防火封堵 6223813 5慧云机房 6223812 7制冷机房地面 8变配电室 9步行街机电管线综合排布...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3820 时间:2020-01-03
  • 问一手大佬们,泵房室外加压管网用的镀锌钢管,那市政接的室外消火栓管网能不能采用镀锌钢管?现在业主不想用球墨铸铁管的...查看详情

    用户:无笙 浏览量:64 时间:2019-12-13
  • 山区从水库引水至山顶,高层300米左右,请问大侠们取水泵房该如何引水?中间泵房直接用管道泵还是需要设置水箱,哪种方案好?...查看详情

    用户:can1009 浏览量:111 时间:2019-11-19
  • 泵房与戊类厂房合建,厂房面积不大300m?,但总占地有600m?,是否需要设置室内消火栓?求大神解答...查看详情

    用户:ws水 浏览量:103 时间:2019-10-11
  • 关于独立消防水泵房,消防水量,室内10L/S,室外消火栓15L/s,则潜水排污泵需要配大多流量?...查看详情

    用户:天天向上的力量 浏览量:263 时间:2019-09-29
  • 建筑消防给水图片1

    6171696...查看详情

    用户:a445635559 浏览量:1669 时间:2019-06-24
  • 现在有一个项目,因为之前的一个项目消防审图的认为消防水池最低水位应该是自灌式水泵起泵水位,解释是因为如果以水池底为最低水位,当水位低于起泵水位一个水泵坏了的时候另一个水泵就无法启动,导致现在的问题是一个项目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就够了),有一个想法就是在水泵房内挖一个满足水泵安装要求的坑,做好防水,将水泵放在里边,这样起泵水位就降低了,规范中没有明确的规定,但是已知的没有人这么做...查看详情

    用户:qq_1559194803585 浏览量:152 时间:2019-05-30
  • 规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情

    用户:ning5299 浏览量:79 时间:2019-04-25
  • 二次供水设备水泵房设计需要设计院或专业供水设备厂家经过实地勘察,水源,当地管网压力,设计出所需参数,给出供水设备具体型号。那么二次供水设备水泵房有哪些设备呢? 一般分两大类:一是电源箱;二是消防供水设备和生活供水设备。 供水设备分列如下: 消防控制柜,消防泵,喷林泵。 消防稳压控制柜,稳压泵。 智能供水变频控制柜,水泵机组。 泵房排污控制柜,排污泵。 以及消防水箱,生活...查看详情