空调方法更新时间:2026-01-30 09:50:45

本专题为土木在线空调方法设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调方法设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (一)冷媒水或冷却水断水处理操作步骤 1.进行停机操作; 2.查明原因,尽快修复; 3.进行开机操作。 (二)停电安全处理操作步骤 1.启动应急照明(如果需要); 2.立即切断供入机组的热源(燃油供油阀、燃气供气阀或蒸汽供气阀),切断机组电源; 3.查明原因,尽快恢复供电; 4.进行开机操作。 (三)溴化锂溶液防结晶监视操作步骤 1.及时发现冷却水温异常; 2.触摸自动熔晶管,估计温度; 3.及时...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:643 时间:2015-06-16
  • 机房空调高低庄控制器是一种受压力信号控制的电器开关,在制冷装置上安装高低压继电器的主要目的是为了控制压缩机运行时的排气压力和吸气压力,因为压缩机排气压力过高,不但会增加电耗、影响机器寿命,而且有可能产生意外事故,当压缩机吸气压为过低时,特别是低于大气压时,外界的空气和水分可能进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行。另外,过低的吸气压力会影响润滑油泵的供油量,危及压缩机的各摩擦耦合件,影响压缩机的使用...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1375 时间:2015-06-14
  • (一)制冷压缩机与设备爆炸事故的预防与处理原则 制冷压缩机与设备爆炸的原因主要是以下三种: 1.用氧气进行试压,或有氨存在的系统(设备)用空气试压; 2.在残存有制冷剂的情况下,动火修理; 3.超压运行。 根据以上的原因,预防制冷压缩机与设备爆炸的主要措施为: 1.在任何情况下,均严禁用氧气进行试压,氨系统(设备)不能用空气试压,所有试压、试漏均使用干燥氮气; 2.动火修理时,应首先确认制冷剂完全...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2139 时间:2015-06-08
  • 摘要:许多宾馆、商场、高层办公楼等建筑为改善室内的环境条件,提高人体舒适度,都相继配置了空调设施。但值得注意的是,对这种专业性强、质量要求高、技术复杂的工程,仍存在着不足之处。对空调系统来说,能否正常地运行并达到预期的效果,质量是非常重要的一个环节。 关键词:暖通工程 施工质量 控制 中图分类号:u260文献标识码: a 文章编号: 暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,它是一个复杂的系统,安装起来...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1144 时间:2015-06-07
  • 摘要: 对在供热、空调水系统中使用加压泵的可行性进行了 分析 ,并导出了节能率 计算 公式,指出当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%以上时,可以考虑采用加压泵。探讨了一次泵空调系统中加压泵的控制 方法 ,认为常规控制方法仍可沿用,提出了空调供冷和供热情形下加压泵的调节方法。 关键词: 供热空调 管网 加压泵 节能 1 引言 在供热、空调水系统设计中,水环路的划分原则上应使各个环路的阻力基本...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:633 时间:2015-06-07
  • 暖通制冷设备选型图片1

    摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。 关键词:空调系统 PID控制 模糊控制 0 引言 由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1368 时间:2015-06-06
  • 自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:972 时间:2015-06-05
  • 中央空调图片1

    5174412图1 1概念 风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 风机盘管机组因其布置灵活、各房间...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:905 时间:2015-06-02
  • 当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和庞大的机房空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。 电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:818 时间:2015-06-01
  • 中央空调图片1

    摘 要:介绍目前洁净室净化空调系统调试检测方法,强调高效过滤器安装及检漏是确保洁净度的关键,提出洁净室净化空调调试检测中需要注意的事项。 关键词:洁净室;高效送风单元;调试;洁净度;空调系统调试 洁净室净化空调安装施工完毕,进入非常关键的空调系统调试检测阶段,做好调试检测工作对日后洁净室的稳定运行至关重要。 1准备阶段 1 . 1检测设备 1 )检测设备:尘埃粒子计数器、风速仪 ( 风量测量罩)、...查看详情

    用户:电老板 浏览量:909 时间:2015-05-27
  • 1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法: 空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:1353 时间:2015-05-27
  • 洁净空调系统图片1

    一、空气调节、冷(热)负荷概念 通过对空气的处理,使室内空气的温度、相对湿度、噪音、压力、气流速度、新鲜度和洁净度等参数保持在一定范围内的技术称为空气调节(简称空调)。根据服务对象的不同分为:舒适性空调(或称民用空调)和工艺性空调(或称工业空调)。 中央空调就是由一台主机通过风道送风或冷热水管(冷媒管路)接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。 为了保持建筑物的热...查看详情

    用户:sishuiliunian456 浏览量:4550 时间:2015-05-20
  • 通风排烟图片1

    设计要点 5145087 设计要点 5145088 设计要点 5145089 设计要点 5145090 设计要点 5145091 设计要点 5145092 设计要点 5145093 充分了解家居环境及客户的要求 5145094 一般设计流程 5145095 51450965145097514509851450995145100514510151451025145103514510451451055...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:555 时间:2015-05-20
  • 每到空调旺季,基本上会接到不少的售后电话,现将一些常见问题列举如下: 一、我家空调制冷或制热开不了机了(备注空调线控为液晶线控器)。 遇到此问题当真头大,有两方面原因:1、平时只有老人小孩居住的家庭,因为是液晶线控器,开制冷模式结果显示的是制热模式,所以不启动啊。2、液晶显示器显示温度为28度,制冷时调节温度为30度,模式对了,但是你现在的温度比你需要达到的温度还低,所以机器不启动啊。制热反之。 ...查看详情

    用户:shuguanglailin 浏览量:611 时间:2015-05-15
  • 压缩机质量疑问 压缩机是空调的心脏,压缩机的质量直接决议着空调的噪音巨细,压缩机的好坏直接操控着空调的运用作用。有不少低端空调由于要操控本钱,会运用比拟贱卖的压缩机。这些压缩机的质量可想而知,在运用时呈现较响的噪音也是很有能够的,因而,用户在采办家用中央空调时,价钱不能作为挑选的榜首要素,要注重挑选空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。 装置技能不到位 都说中央空调是“三分质量,七分装...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:9400 时间:2015-04-27
  • 本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨. 第一部分:空调送风口结露的原因 一、结露的理论分析: 首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。 在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:8319 时间:2015-04-27
  • 一拖二空调器是利用一个室外机来带动两个室内机运转的一种机型,其使用有一定的条件: 其一必须是相邻的两个房间。因为两个室内机共用同一个室外机安装连接管时两个室内机的连接管同时接入同一个室外机,如果两房间不相邻,而是离得较远,这样就需要较长的连接管来同室外机连接,因此容易造成制冷效果不好,加大了安装难度,并且不经济。 其二房间面积不是很大。虽然目前各大品牌都有自己的一拖二产品,但产品范...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:10152 时间:2015-04-23
  • 中央空调图片1

    压缩机质量疑问 压缩机是空调的心脏,压缩机的质量直接决议着空调的噪音巨细,压缩机的好坏直接操控着空调的运用作用。有不少低端空调由于要操控本钱,会运用比拟贱卖的压缩机。这些压缩机的质量可想而知,在运用时呈现较响的噪音也是很有能够的,因而,用户在采办家用中央空调时,价钱不能作为挑选的榜首要素,要注重挑选空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。 装置技能不到位 都说中央空调是“...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:10133 时间:2015-04-14
  • (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:5254 时间:2015-04-09
  • 一、洛阳中央空调维修要用无机或有机清洗剂加入到被清洗的界面中,对难溶水垢、生物粘泥等进行全部分散、剥离。同时与化学药剂发生一系列的反应,生成络合物离子或水溶性盐一起的被带走,从而达到彻底除垢清洗的目的。在清洗药剂中加有一些相应的铁、铜缓蚀剂,消泡剂等。 二、对于洛阳中央空调运转时间较长的溴化锂吸收式机组,由于铁锈及杂质等的原因,必须对中央空调机组内腔进行清洗,如果不进行清洗,由于机内原有溶...查看详情

    用户:co1427527713542 浏览量:410 时间:2015-04-08
推荐专题
标签达人
空调方法热门资料