  • 通风排烟图片1

    空调风系统应设置下列调节装置: 1、风系统的支路应根据水力平衡的要求,必要时设置调节风量的手动调节阀,可采用多叶调节阀; 当无法通过调整风道尺寸来满足各支路的水力平衡要求时,可采用风阀调节。 2、送风口宜设风量调节装置,要求不高时可采用双层百叶风口。 双层百叶风口,既可进行一定的风量调节(通过调整百叶风口的净而积),也可做一定的送风角度调节(通过调节叶片角度),在无特殊要求时,可以采用。...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:16 时间:2024-02-06
  • 通风排烟图片1

    空调风系统 应设置下列调节装置: 1、风系统的支路应根据水力平衡的要求,必要时设置调节风量的 手动调节阀 ,可采用多叶调节阀; 当无法通过调整风道尺寸来满足各支路的水力平衡要求时,可采用风阀调节。 2、送风口宜设风量调节装置,要求不高时可采用 双层百叶风口 。 双层百叶风口,既可进行一定的风量调节(通过调整百叶风口的净而积),也可做一定的送风角度调节(通过调节叶片角度...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:13 时间:2024-02-05
  • 洁净空调系统图片1

    摘自 广东省标准《公共建筑机电工程全过程调适标准》 DBJ 15-XX-2023 (公开征求意见稿)附录,文末下载 #1 风系统平衡调适程序 1 准备工作 1)检查、确认风机已经完成单机试运转调试,风系统正常运行; 2)检查、确认风系统各末端风口安装符合设计要求,无漏风。 3)检查风系统管路的手动调节阀是否处于全部打开状态,且阀门开度可调; 4)检查、确认系统防火阀处...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:89 时间:2024-02-05
  • 制冷技术图片1

    本文我们一起来全面了解下空调水系统、风系统和冷媒系统的相关知识! 一、系统分类 家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 目前三大主要流派: ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:7 时间:2024-01-22
  • 中央空调图片1

    本文我们一起来探讨下空调风系统。 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:22 时间:2024-01-12
  • 净化走廊可不可以用多套空调系统送回风?看到别人这样设计,行不行,大佬给指导一下...查看详情

    用户:whstar2165 浏览量:31 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 5、冷却塔水系统图 6、热泵原理图 ...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:26 时间:2023-09-12
  • 中央空调图片1
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:12 时间:2023-07-07
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    目标:12Pa静压、风量保持不变,转速可调,噪音降低4.0dB(A) 0 2 原始模型分析结果 机组整体流线图 出口流量监控曲线图 换热器表面速度云图 为制冷系统性能仿真优化提供定量数据,也...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:4 时间:2023-05-09
  • 采暖供热图片1

    免责声明:本文来源于百度搜索公开渠道...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:11 时间:2023-03-27
  • 中央空调图片1

    管道静压 - 它是什么? 管道静压在加热和冷却领域是一个关键但被低估的概念。一般来说,该术语是指通过HVAC系统的气流阻力。这控制了空气通过管道进入建筑物房间的速度,这可能会对系统的加热和冷却能力产生重大影响。在最基本的层面上,您的暖通空调设备必须产生比管道中的静态值更大的压力,否则它将无法迫使空气通过管道系统。 为什么管道静压在暖通空调中很重要? 获得正确的管道静压是正常运行、高效的暖通空调系统...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:11 时间:2023-02-21
  • 中央空调图片1

    风量调节阀: 风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。 工作原理:风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 附风量调节阀图片如下: 防火阀: 防火阀是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:11 时间:2023-01-20
  • 中央空调图片1

    来源:老王自控 如有侵权,请联系删除 管道静压 - 它是什么? 管道静压在加热和冷却领域是一个关键但被低估的概念。一般来说,该术语是指通过HVAC系统的气流阻力。这控制了空气通过管道进入建筑物房间的速度,这可能会对系统的加热和冷却能力产生重大影响。在最基本的层面上,您的暖通空调设备必须产生比管道中的静态值更大的压力,否则它将无法迫使空气通过管道系统。 为什么管道静压在暖通空调中...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:43 时间:2023-01-12
  • 洁净空调系统图片1

    目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:34 时间:2023-01-11
  • 洁净空调系统图片1

    我们有个核医药的暖通设计项目,对于环评报告中的监督区是否需要采用循环风空调拿捏不准,求助!...查看详情

    用户:wangzhihai 浏览量:29 时间:2022-11-19
  • 制冷技术图片1

    ? 感谢阅读...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:22 时间:2022-11-18
  • 中央空调图片1

    家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 一、系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:32 时间:2022-11-14
  • 知识点:管阀件计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管-防火阀 风管-风量调节阀 风管-止回阀 风管-防雨百叶、防雨弯头 风管-穿屋面防雨处理 水管-伸缩节 水管-排气阀 水管-泄水阀 水管-底阀 蒸汽-截止阀、疏水阀 注意事项: 1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。 2、通风管...查看详情