空调风量更新时间:2024-04-23 22:36:32

本专题为土木在线空调风量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调风量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢? 首先满足卫生标准的新风量 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。 满足卫生标准的新风量分两种情况: 1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:52 时间:2024-02-29
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:6 时间:2024-02-21
  • 通风排烟图片1

    采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案: 1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中; 2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统; 3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统; 4、内、外区分别设置系统时,内区全年...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:63 时间:2024-02-19
  • 风量调节阀为了保证运行的安全以及考虑到人的安全,施行全封闭式的设计方式。 风量调节阀在空调系统中的运用如下: 1 、在新鲜的空气系统 目前,空调风机盘管加新风系统,在国内较为常见,尤其是在一些酒店客房大部分写字楼,办公楼在这样。新的空气处理机组,走道的一个新风干管几十根支管铺设从接入资源管理器上的每个房间,每个楼层上的普遍做法。 例如,酒店房间,每个房间的...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:1 时间:2024-02-04
  • 中央空调图片1

    本文我们一起来探讨下空调风系统。 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:22 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    为维持某一环境,单位时间内,从某一空间除去(或加进)的热量(显热和潜热),称为空调负荷。空调房间的负荷来源于房间外部和内部:如:温差传热、太阳辐射热、设备散热散湿、人体散热散湿等。 空调负荷是空调工程设计中最基本的、也是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系统运行费用以及空调的使用效果。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:32 时间:2023-11-06
  • 中央空调图片1

    变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:11 时间:2023-10-07
  • 暖通资料库图片1

    作者 叶大法...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:12 时间:2023-09-22
  • 中央空调图片1

    1、确定外区进深,进行内、外区划分;再将内、外区再细分成若千个温度控制区域,每个温控区域的控制面积:内区50~ 80㎡、外区25~50㎡。 2、在每个温控区对应设置空调末端,每个区域需有相同的温度控制要求,同一温控区中的各种空调负荷应尽可能按同一规律变化; 3、根据规范或设计要求,确定室内设计温、湿度。在冬季外区供暖、内区供冷的情况下,大空间室内设定温度内区应高于外区1~2°C。使内区上部较热空气...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:7 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:14 时间:2023-07-27
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    #1 VAV变风量空调系统概念 VAV空调系统全称是 可变送风量空调系统 Variable Air Volume system. 是一种全空气空调系统,它通过 改变送风量 而 不是送风温度 来调节和控制某一区域温度。 它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变, 自动调节 空调系统的 送风量 ,从而保证室内温度的要求 几种常见空调形式: 风机盘管加新风系统: 酒...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:47 时间:2023-07-24
  • 中央空调图片1

    变风量空调系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。要想变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。变风量末端分压力无关型与压力相关型两种。目前国内最常用的是单风管节流型和串联与并联式风机动力型末端装置是压力无关型末端。 ①单风道型 单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:23 时间:2023-07-14
  • 中央空调图片1

    在确定了空调房间冷(热)、湿负荷后,即可确定为消除室内的余热和余湿、维持空调房间所要求的空气参数所必须的送风量和送风状态。 一、空调房间的换气次数 空调房间的换气次数,是空调工程中用以确定送风量的一个重要指标。表示为 换气次数n不仅与空调房间的功能有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气质量等因素有关,下表是一部分房间换气次数的推荐值。 二、空调房间...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:18 时间:2023-07-11
  • 变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:4 时间:2023-06-20
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:31 时间:2023-06-13
  • 暖通资料库图片1

    近日,在2023年北京市第4届暖通空调技术交流大会的“机电顾问与调适运维工程技术论坛”上,中国建筑科学研究院有限公司环能科技工程评估与调试中心副主任/副研究员魏峥作了题为《设计、建设、运营全过程调适顾问在高品质变风量空调系统的应用》的报告,内容涵盖了全过程调适技术简介、变风量空调系统特点、调适内容及成果、典型案例等。 期间,魏博士 提出了主要的运维问题:1)自控功能缺失、自动变手动...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:42 时间:2023-05-24
  • 中央空调图片1

    # VAV变风量空调系统设计常见问题 1.未分区计算负荷、布置末端 空调负荷按整个房间计算,按面积大小均匀布置变风量末端。 造成外区末端风量偏小,东西朝向末端风量偏小,内区末端风量偏大。内外区冷热不均。 正确做法是按温控区分区计算负荷与布置末端。 2.建议采用吊顶静压箱回风,不推荐风管回风 风管阻力较大,采用风管回风各房间背压值不一致,降低...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:25 时间:2023-05-22
  • 制冷技术图片1
  • 制冷技术图片1

    空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:23 时间:2023-05-03