最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同...查看详情
我公司在开发高效压机时,要求在一级能效比的空调上匹配,我们是压机公司,我们对空调匹配这方面的技术很少,焓差室也刚建起,空调的匹配很少做。此台空调的两器都明显见大了很多。 在这台32机的空调上制冷能做到3.35。功率、电流可以接受,毛细管1.6X450,但充注量1320超过了充注上限,这样对压机有什么影响,是否会减短压机的寿命。(吸气温度9.0,排气79.0) 在制热上同样的充注量毛细管只能用400...查看详情