工程分析更新时间:2025-12-12 19:00:41

本专题为土木在线工程分析设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与工程分析设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工程造价分析应与结构设计密切配 合...查看详情

    用户:80后结构人 浏览量:576 时间:2014-12-23
  • 讨论高强钢筋混凝上结构设计中的钢筋锚固长度和裂缝宽度控制等问题,对3个工程实例分别采用500MPa、400MPa、335MPa级热轧带肋钢筋进行设计,对不同强度等级钢筋的用量进行了分析和比较,得出了用400 MPa级钢般代替335 MPa级钢筋用量可减少约10%、用500MPa级钢筋代替335 MPa级钢筋用量可减少约20%的结论,并提出了高强钢筋工程设计和应用的建议。 ]高强钢筋:钢筋用量:锚固...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1576 时间:2014-12-16
  • ANSYS建筑钢结构工程实例之连接件分析...查看详情

    用户:boston1234 浏览量:955 时间:2014-12-08
  • 中央空调图片1

    冰雪世界会议中心冰蓄冷空调设计 本文从设备配置、运行策略、优化控制等方面介绍了冰雪世界会议中心冰蓄冷空调工程的设计,并与常规电制冷空调系统进行了经济比较,指出冰蓄冷空调的意义及发展前景。 5014604 1 建筑概况 冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:19704 时间:2014-12-01
  • 除了最常用的PKPM外,一个成熟的结构工程师还应该学会哪种既成熟又实用的结构分析软件呢?(规范上说有些复杂高层需要用两种力学模型来计算,对比分析结果)...查看详情

    用户:liumozhi 浏览量:949 时间:2014-11-27
  • 上海市浦东区汤臣高尔夫别墅恒温泳池设计案例 本案例在上海市浦东区汤臣高尔夫别墅,是浦东地区最早开发的顶级别墅项目,也是上海浦东唯一的高尔夫球场别墅。别墅区数百坪绿色带、三万颗名贵树种、纯净的蓝天白云终年可见,更有上海罕见的高标准空气指数。140万平方米18栋72杆国际锦标级高尔夫球场,世界级标准恒温游泳池及两所与国际休闲同步的豪华会所。本项目业主要求游泳池水温恒定在28±2℃,减少水的排放和能源的...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6644 时间:2014-11-24
  • 中央空调图片1

    虹桥新城市广场空调通风设计4998488 文章介绍虹桥新城市广场空调通风工程设计概况,包括设计标准、空调冷热负荷、空调冷热源、空调系统、节能设计、防火与防排烟设计等内容,文章还讨论了冷热源方式与防排烟设计。 一、建筑概况 虹桥新城市广场,位于南京市主城区,是一座集办公、娱乐、购物、休闲的综合性建筑,建筑面积137339平方米。地下三层,负一层为超市,负二、三层为汽车库;裙房四层,一层至三...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:14239 时间:2014-11-13
  • 中央空调图片1

    上海环球金融中心空调设计说明 4996297 1、项目简介 环球金融中心位于上海陆家嘴金融贸易中心区Z4-1街区;总建筑面积有381610m2,其中地上面积316186m2、地下面积65424m2;地上共101层、地下3层;总高度达492m;并与金茂大厦以及在建中的上海中心呈三足鼎立之势。 大厦分为塔楼和裙房两部分:塔楼部分由入口进厅、美术馆、7~77层办公(20.2万m2),79~88...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:8727 时间:2014-11-10
  • 在国内现阶段开展的建筑工程项目建设中,工程测量是一项极为重要的基础性工作,在整个建筑工程的建设中占有极为重要的地位和作用。本文仅就建筑工程测量常见错误及应对措施作以浅要分析,仅供同行参考。 1工程测量常见错误及产生的原因 1.1测量人员流动性大,仪器管理混乱。建筑工程施工测量人员是施工生产一线生产工人,野外作业时间长、风险责任大、条件艰苦,从测量建筑工程师至测量员,有条件的干一段时间可能就调离或是...查看详情

    用户:开始练习 浏览量:1727 时间:2014-10-29
  • 中央空调图片1

    原深圳湾大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:17714 时间:2014-10-27
  • 中央空调图片1

    深圳京基·蔡屋围金融中心酒店空调系统设计4978840 1. 工程概况 京基·蔡屋围金融中心酒店位于广东省深圳市罗湖区,是一座集办公、金融、五星级酒店为一体的综合性大楼,大楼建筑面积为354506m2,地下4层,地上98层,地上建筑高度为439米。地下划分为汽车库、设备用房、地下大堂等功能;地上1~72层为金融办公区域,73~98层为五星级酒店。酒店部分建筑面积为50220m2。 酒店各层的建筑...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:28517 时间:2014-10-08
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-7 20:48 编辑 工程项目是建筑施工企业的生存之基和效益之源,项目管理的好坏直接关系到企业的生存环境和发展质量。随着建筑市场的空前繁荣,企业市场规模必将持续扩张;随着市场规模的持续扩张。管理跨度和生产链条必将相应地延伸。企业规模的持续扩张必须以科学的管理模式为有效支撑,否则很难适应形势发展的需要。笔者认为,推行项目管理标准化是一种切实可行的...查看详情

    用户:土建人生 浏览量:10296 时间:2014-10-07
  • 注册消防工程师案例分析第一篇思考题4 第一篇:建筑防火案例分析http://www.xuexin.net/UserFiles/%E5%A5%BD%E7%9C%8B%E7%9A%84%E7%BA%BF(1).gif 单项选择题: 1.设置商业服务网点的住宅建筑内,属于商业服务网点的小型商业服务用房的建筑面积不应大于( )m2。 A.200 B.300 C.400 D.500 2.十九层及十九层以上...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:643 时间:2014-09-30
  • 注册消防工程师案例分析第一篇思考题3 第一篇:建筑防火案例分析http://www.xuexin.net/UserFiles/%E5%A5%BD%E7%9C%8B%E7%9A%84%E7%BA%BF(1).gif 单项选择题: 1.设置在该病房楼内的燃油锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内设置( )切断阀。 A.自动和手动 B.自动 C.手动 D.自动或手动 2.设在变形缝...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:530 时间:2014-09-30
  • 注册消防工程师案例分析第一篇思考题2 第一篇:建筑防火案例分析 单项选择题 1.该办公楼位于地上104层的避难层按设计要求应满足300人避难的要求,该避难层的净面积不宜小于( )m2。 A.60 B.50 C.70 D.80 2.消防电梯间与防烟楼梯间合用前室的门应采用( )。 A.乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘 B.具有停滞功能的防火卷帘 C.乙级防火门 D.甲级防火门 3.通向避难层的...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:639 时间:2014-09-30
  • 注册消防工程师案例分析第一篇思考题 第一篇:建筑防火案例分析 单项选择题: 1.该宾馆每个防火分区的安全出口不应少于两个。但当除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过( )m2时,可设1个安全出口。 A.1400 B.2100 C.2800 D.3000 2.该宾馆首层疏散外门的总宽度不应小于( )m。 A.2.80 B.3 C.1.40 ...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:494 时间:2014-09-30
  • 消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑2 答题常见点:多层丙类仓库-火灾自动报警系统根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000 m3的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:757 时间:2014-09-29
  • 消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑 答题常见点:多层丙类仓库建筑消防设施配置-注意事项1.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。2.甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。3.灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 答题常见点:多层丙类仓库-应急照...查看详情

    用户:jinseyudian 浏览量:1181 时间:2014-09-29
  • 《ANSYS高级工程应用实例分析与二次开发》 ,有米有需要这本书滴?我找到可以免费下载电子版的地方咯~废话少说,地址:yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_11211.html(不能发链接,伤不起,自己加上3W吧);关于这本书的简介我抠处理给大家:全书首先以少量的篇幅对有限元分析法、ANSYS、APDL基础知识做了简单介绍;然后,分土木工程、机械工程、材料工程、水利工程...查看详情

    用户:haibaobao123 浏览量:1922 时间:2014-09-28
  • 中央空调图片1

    介绍了工程概况及特点,并从集中空调水风系统、局部空调系统、采暖系统、通风防排烟和空调自控系统及经验教训等方面介绍了大厦的暖通空调设计情况。4974631 工程概述 远洋大厦座落于北京西长安街南侧、复兴门立交桥东南、首都黄金地带。大厦建筑面积约11万m2,建筑高度67.3m。地上共17层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2~16层为办公、17层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:26358 时间:2014-09-25