喷水灭火系统更新时间:2026-01-23 17:44:17

本专题为土木在线喷水灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷水灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火灾持续时间 1.除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。 2.局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。 3.采用防火分隔水幕、防护冷却水幕、防护冷却系统时,系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 管道充水时间 1.干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:315 时间:2022-08-23
  • 一、自动喷水灭火系统报警阀组的设置要求 报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组(案例分析题曾涉及此知识点);水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀。 湿式系统、预作用系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只;干式系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只。 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:302 时间:2022-08-22
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.报警阀组安装及技术检测共性要求 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时, 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:330 时间:2022-08-22
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 ?? 点击查阅:...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:71 时间:2022-08-18
  • 技术要点 1、自动喷水灭火系统配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 2、红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环...查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:2087 时间:2022-08-17
  • 建筑消防给水图片1

    预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 一、预作用系统适用场所 具有下列要求之...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:695 时间:2022-08-10
  • 6.3 水流指示器 6.3.1 除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。 6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。 条文说明 6.3 水流指示器 6.3.1 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:123 时间:2022-08-03
  • 12 局部应用系统 12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 解读:新规12.0.1不再是强条,并规定了局部应用系统的设置场所。 12.0.2 局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合本规范第5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于0.5h。 ...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:758 时间:2022-08-03
  • 设置闭式喷水灭火系统(常用的是湿式、干式、预作用喷水灭火系统) ⒈大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、疏麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部分;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500㎡的木器厂房占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于5...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:134 时间:2022-07-25
  • 1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。 1.0.3 自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:171 时间:2022-07-20
  • 5 设计基本参数 5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。解读:新规细分了净空高度;喷水强度增加,作用面积减少,约定了喷头间距范围。同时,排除了“工业”场所,缩小条文适用范围.5.0.2 民用建筑高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.2的规定。5.0.3 最大净空高度超过8m的超...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:148 时间:2022-07-20
  • 处罚案例 详情:珠海市当地消防救援大队在对珠海市某公司进行“双随机 一公开”监督检查时发现,该公司实际并无安装自动喷水灭火系统,负责该公司消防维保的消防技术服务机构为其出具的《建筑消防设施维保报告》却显示自动喷水灭火系统巡查及测试结论均为正常,属于出具虚假文件行为,处罚款伍万元的处罚。...查看详情

    用户:wx_97023363 浏览量:58 时间:2022-06-28
  • 室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。 吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为 齐平式 、 嵌入式 和 隐蔽式 三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。 ▲吊顶下喷头安装示...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:685 时间:2022-06-23
  • 一、一般规定 1. 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。 2. 与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。 3. 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。 4. 当自动喷水灭火系统中设有2个...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:151 时间:2022-04-22
  • 2018年1月26日韩国密阳世宗医院发生火灾造成死亡人数至少41人,是韩国近十年来死伤最为惨重的火灾事故。住院患者多为高龄或行动不便的患者,且医院 未安装自动喷水灭火系统被视为伤亡惨重的两大原因 。 经调查, 过 火面积集中于一楼,其他楼层受损不多。 该医院的建筑面积和容纳人数都 没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准 。 根据韩国《消防法》规定,只有楼层超过4层...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:291 时间:2022-03-30
  • 某建筑自动喷水灭火系统设计图...查看详情

    用户:云中歌 浏览量:73 时间:2022-03-22
  • 来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 01 喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度 30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. ...查看详情

    用户:没人理的大象 浏览量:143 时间:2022-03-22
  • 排查方法 找到湿式报警阀控制的范围最不利点的末端试水装置,查看压力表上的压力是否满足不小于0.10MPa;开启末端试水阀,现场查看出水是否畅通,询问消防控制室接收该楼层或该防火分区的水流指示器动作信号情况,湿式报警阀是否能正常开启,压力开关是否能动作并向消防控制室反馈信号,水力警铃是否正常动作,压力开关动作后喷淋泵是否能自动启动加压。 注:末端放水打开后应能在5分钟内启动...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:116 时间:2022-03-18
  • 预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。 为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求: 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启 ...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:1318 时间:2022-03-09
  • 一、血液病房、手术室等 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 条文说明:...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:1000 时间:2022-03-03