喷水灭火系统更新时间:2024-05-03 10:34:51

本专题为土木在线喷水灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷水灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:48 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:140 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。 结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。 注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。 详细分解如下: 第一...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:36 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 当末端试水装置开启时,...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:57 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。 水流指示器安装...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:193 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:45 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:166 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。 本文从洒水喷头产品结构、动作原理、动作温度、产品分类等角度解析,辅以结构实物对比图、灭火动作视频,力求通俗易懂! 申明:本文所涉视频内容,部分标准已废止,考虑目前处于过渡阶段,为尽量和实物一致,因此未作调整 ,具体要求,以本文参数为准! 第一章 主要结构 洒水喷头结构大同小异,下面以直立型玻璃球喷头和下垂型玻璃球...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:137 时间:2022-12-21
  • 《建规》和《消水规》均提到了“自动喷水灭火系统全保护”,因文字表述有别,存在较大争议! 第一章 三个“全保护”的由来 一、《建规》3.2.11:一级耐火等级单多层厂房和仓库的屋顶承重构件,采用自动喷水灭火系统全保护时,耐火极限不应低于1.00h。 二、 《建规》 5.5.17 和5.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。 三、《消水规》3.5....查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:36 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    “强度/面积法”和“喷头动作个数法”,是自动喷水灭火系统设计流量的常规计算方法,理解其概念及意义,方可灵活运用! “强度/面积法”是规范推荐的计算方法,“喷头动作个数法”主要应用在一些特殊类型的喷头及场所,比如应用早期抑制快速响应喷头(ESFR)和仓库型特殊应用喷头的场所、设置在货柜货架内的洒水喷头、以及局部应用系统等。分述如下: 一、“强度/面积法” 1、“强度/面积法”基本概念: “强...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:27 时间:2022-12-21
  • 01 湿式报警阀组故障 故障原因处理措施报警阀组漏水排水阀门未完全关闭关紧排水阀门阀瓣密封垫老化或者损坏更换阀瓣密封垫系统侧管道接口渗漏 检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 报警管路测试控制阀渗漏更换报警管路测试控制阀阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 先放水冲...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:17 时间:2022-11-28
  • 建筑消防给水图片1
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :自动喷水灭火系统 参考答案: 1.A 2.ACD 3.D 4.AC 5.ABE 6.C 7.A 8.B 9.D 10.B...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:27 时间:2022-11-22
  • 在做给排水设计时,考虑到通风管道,如何布置喷头?...查看详情

    用户:uv88uv88 浏览量:23 时间:2022-11-18
  • 自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级) 3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。 4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距) 5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。 6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵...查看详情

    用户:zhangtaiyu 浏览量:58 时间:2022-11-05
  • 中央空调图片1

    知识点:自动喷水灭火系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)自动喷水灭火系统的镀锌钢管在现场焊接后没有进行二次镀锌处理(焊接法兰、焊接变径、冲压弯头与管道等)。 2)丝接管口的麻丝、生料带等未彻底清理,对外露丝扣及安装时管道外部的伤痕没有进行防腐处理。 3)喷头安装高度不符合规范规定,无法保证其正确动作。 4)吊杆、吊架的位置、形式等不符合规范的规定,不能保证管网的牢固性和喷洒的效果。...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:15 时间:2022-11-04
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:19 时间:2022-11-03
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。 比如:最大净空高度为9m的仓库危险...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:76 时间:2022-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:127 时间:2022-10-14
  • 组件(设备)安装前检查 1.喷头 1)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 2)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。 a) 试验压力为 3.0MPa ,保压时间 ≥3min 。 b) 试验数量应从每批中抽查 1%,且≥5 只;当仅有 1只喷头试...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:29 时间:2022-10-12