湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向下,即上腔压力略大于下腔压力,阀瓣处于关闭状态。当发生火灾,系统侧喷头爆破,系统侧开始放水泄压,系统腔压力降低,供水腔压力大于系统腔,报警阀瓣平衡被打破,阀瓣会开启。报警阀瓣开启后会有水流进报警管路,延迟器开始充水,压力开关和水力警铃开始动作,压力开关连锁消防水泵启动,源源不断提供用于灭火的水量和...查看详情
一、 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。 二、 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。 三、 自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,...查看详情
自动喷水灭火系统组件—报警阀组 在自动喷水灭火系统中,报警阀组是至关重要的组件,是自动喷水灭火系统中接通、切断水源,起到报警作用的装置,其主要作用有:①接通或关断报警水流②喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警③防止水倒流。 报警阀组根据系统的不同分为湿式、干式、雨淋和预作用报警阀组。 (一)湿式报警阀组 湿式报警阀组用于湿式自动喷水灭火系统,主要作用是当喷头爆破时,湿式报警阀能自动打开,...查看详情
以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】 一、报警阀设置要求 报警阀 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 雨淋报警阀组的电...查看详情
1.问题描述 1)喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区;【图示1】 2)喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合规范要求;【图示2】 3)喷头与被保护对象的水平距离,或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求。 【图示3】 2.规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)有关规定: 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立...查看详情
1、湿式系统 湿式系统的工作原理如下图所示。 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关...查看详情
...查看详情
自动喷水灭火系统设计要点 火灾危险等级划分:轻危险级、中危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)仓库危险级( Ⅰ级、 Ⅱ级、 Ⅲ级)民用建筑常用系统选型:湿式系统:环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所 干式系统:环境温度低于4℃或高于70℃的场所 预作用系统: 1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系...查看详情
自动喷水灭火系统,是公认的最为有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。该系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时自动喷水灭火。 随着经济的发展和人们消防意识的提高,自动喷水灭火系统已广泛应用于各种不同场所的消防保护,已经成为建筑等级的重要标志之一。随着自动喷水灭火系统应用和研究的不断深入,以及自动喷水灭火...查看详情
阅读原文!...查看详情
一、调试要求 1. 系统调试应在系统施工完成后进行。 2. 系统调试应具备下列条件: 1)消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2)系统供电正常。 3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。 5)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 3. 水源调试 1)按设计要...查看详情
01 湿式报警阀组故障 故障原因处理措施报警阀组漏水排水阀门未完全关闭关紧排水阀门阀瓣密封垫老化或者损坏更换阀瓣密封垫系统侧管道接口渗漏 检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 报警管路测试控制阀渗漏更换报警管路测试控制阀阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 先放水冲...查看详情
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情
本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。...查看详情
一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情
受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。 结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。 注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。 详细分解如下: 第一...查看详情
检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 当末端试水装置开启时,...查看详情
水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。 水流指示器安装...查看详情
湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 ...查看详情
本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字...查看详情