距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线高层剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 乌兰察布市园中苑商住小区全现浇钢筋混凝土剪力墙结构小高层住宅楼。CFG桩,筏板,地梁,墙柱,梁板,楼梯,大样,飘架等全套图纸。内容详细。 投稿网友: xzyy175 上传时间: 2013-01-25...查看详情
由于地势高差。地下室不能全部埋在地下,导致地下室顶板不能做嵌固,所以只有将单栋塔楼分离出来。避免多塔复杂高层,但是面临挡土墙一面的高层建筑,只有一面有挡土墙,这种情况把挡土墙带入模型计算。会造成扭转和有效质量系数以及剪重比严重不足。但是不带入挡土墙计算,各项参数均能很好的满足,或者是带入挡墙,把具有挡土墙的楼层设为地下室各项参数也能很好的满足。但是实际上这个楼层不是地下室。 PKPM计算的时候。内...查看详情
图纸简介: 24层剪力墙住宅,工程建筑抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。图纸内容全面详尽。 投稿网友: chinachdy 上传时间: 2013-01-10...查看详情
图纸简介: 广东惠州市,一剪力墙结构,总共32层,平面不规则,下面带三层商业裙房。图纸内容包括绝大多数的平面布置和梁图。含200厚墙奇偶层、250厚墙奇偶层等,可供参考! 投稿网友: andyfulili1314520 上传时间: 2012-12-27...查看详情
图纸简介: 海南海口八度区高层剪力墙住宅结构施工图,内容包括桩基础施工图,结构布置及梁板墙配筋图。 投稿网友: daocaorenlin 上传时间: 2012-12-26...查看详情
图纸简介: 小高层,地下2层,地上10层。剪力墙结构平面图,结构平面图,梁配筋图,墙柱定位图,屋面层结构平面图及机房层结构平面图……等。 投稿网友: jmwangmeng 上传时间: 2012-12-24...查看详情
图纸简介: 12年12月份出图,小区小高层住宅全套结构施工图(含施工说明),有设计及施工总说明 桩位及承台平面布置图,4#:-1F墙柱平面配筋图,5#:-1F墙柱平面配筋图,1F~3F墙柱平面配筋图,4F~9F墙柱平面配筋图,10F墙柱平面配筋图……等图纸。 投稿网友: jshhu1984 上传时间: 2012-12-24...查看详情
高层住宅剪力墙的合理布置 摘要:本文以8度抗震设防区一幢高层住宅剪力墙的布置为例,分析了高层剪力墙结构不同墙体间距方案对结构的抗震性能和材料用量等的影响。关键词高层住宅剪力墙墙体间距周期位移 工程概况 本工程为住宅发展中心筹建的一幢高层住宅,大楼建筑面积为23400m2,地下2层,地上24层,顶部设有2层塔楼,建筑物总高78.6m。其中,标准层层高2.8m,因没有设置设备层,故十二层及...查看详情
高层建筑结构中高强混凝土剪力墙抗震性能分析1 摘要: 随着高层建筑结构的发展,其主要抗侧力构件剪力墙越来越多的采用高强混凝土,但高强混凝土剪力墙延性较差,不利结构抗震。本文首先着重分析了高强混凝土的力学性能,具有高强、高弹性模量和高耐久性特点以及在高层建筑上的应用。然后,分析高强混凝土剪力墙的抗震性能,并从轴压比、剪跨比、配筋因素和剪力墙结构形式对其抗震性能产生的影响;最后,从基于位移的抗震设计方...查看详情
摘 要:现 行 高 层 剪 力 墙 结 构 墙 体 和 楼 板 混 凝 土 施 工 中 首 先 进 行 墙 体 混 凝 土 的 浇 筑然 后 进 行 楼 板 混 凝 土 的浇 筑 这 种通 行 的 做法 使 墙 体混 凝 土 与其 顶 部 楼板 混 凝 土之 间 存 在贯 通 的 施工 缝 容 易出 现 施 工质 量 问 题 同 时 施工人 员 停工 等 待 时间 过 长 无法 充 分 进行 流 ...查看详情
图纸简介: 河南某地高层框支剪力墙结构(地上四层顶转换),抗震设防7度半,地上二十五层,屋面标高85.400m;裙楼框架结构,地上三层, 屋面标高为16.800m。图纸内容包括总说明,结构平面布置、裙房梁配筋和裙房柱配筋图。 投稿网友: freedjz 上传时间: 2012-11-17...查看详情
连梁输入方式有按梁输入,特殊构件中定义连梁和直接按剪力墙洞口输入两种,刚用同一个模型,两种方式做了下比较,结果见下面表格,请问那种方式更合理?4568761 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 编辑 ] 4568761...查看详情
图纸简介: 本工程抗震设防烈度6度,地上二十二层,结构檐口标高为71.500m。转换层设在-0.350标高层。基础采用人工挖孔桩,椭圆状断面。可供同类工程参考学习,欢迎大家下载!图纸包含以下内容:结构设计总说明、基础平面布置图、结构平面配筋图、柱平面布置图、基础说明、平面配筋图等等,可供参考! 投稿网友: zerohai1 上传时间: 2012-11-05...查看详情
[摘 要] 城市离不开建筑,建筑又是创造生活的一种手段 如今,高层建筑已成为城市建筑地域生活的主流文章从剪力墙结构设计的基本概念谈起,浅谈剪力墙结构受力特点和设计的若干建议,以供设计者参考 [关键词] 高层结构;剪力墙;受力;设计...查看详情
框架小高层,电梯井剪力墙的钢筋网分布筋纵横间距一般是多少,应该是200mm吗? 俺想知道规范依据在哪? 施工时钢筋网间距绑扎成30mm,是偷工减料吗?...查看详情
我设计的高层住宅楼剪力墙结构,但是施工单位问填充墙材料是否由原来的加气块改为陶粒砌块?除容重不同,这两个材料有什么区别?...查看详情
二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200...查看详情
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。...查看详情
某住宅26层,地下2层,底部加强区为地上3层,约束边缘构件设置范围为地上4层。 请问计算中超过加强区的墙肢轴压比大于0.3,是否需设置约束边缘构件,高规上规定:一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。 是不是底部加强部位及相邻的上一层设置之后,上层轴压比超过0.3之后就可以不设置约束边缘构...查看详情
图纸简介: 某高层剪力结构的住宅,有-0.800~屋顶剪力墙暗柱平面布置图,屋顶~构架层剪力墙暗柱平面布置图,一层结构平面图,剪力墙暗柱表,二层梁平法施工图,构架层结构平面图 ,屋顶结构平面图 ,屋顶梁平法施工图 ……等。 投稿网友: icesroom 上传时间: 2012-08-14...查看详情