排烟系统设计更新时间:2025-12-15 14:30:34

本专题为土木在线排烟系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 施行日期:2021年9月1日 修订的主要内容: 1、调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2、明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3、增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4、明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5、明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6、调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 规范全文:...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:202 时间:2021-08-19
  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:27987 时间:2021-06-08
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题《建筑防烟排烟技术标准》-GB51251-2017是2018年8月1日起实施的比较新的规范,未实施之前,这部分主要参考建规来出题,有了新规范之后,可以参考出题的知识点就比较多,而建筑的防排烟系统设计对消防工作的开展又意义重大。所以从备考角度而言,我们对这部分的知识点要引起重视!一、建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:407 时间:2021-04-19
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:458 时间:2021-03-29
  • 收录于话题解答专家云南省正元安泰建设工程设计咨询有限公司 崔跃 教授级高级工程师 问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m 2 、排烟量15 000 m 3 /h,防烟分区2面积450...查看详情

    用户:gienix 浏览量:526 时间:2020-12-07
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16460 时间:2020-12-07
  • 详细说一下地下车库做防火单元是排烟系统要怎么做?...查看详情

    用户:cof1596803233250 浏览量:731 时间:2020-09-24
  • 收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1903 时间:2020-09-14
  • 超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1090 时间:2020-07-23
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通南社,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。再者,防排烟系统是防灾专用系统,只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修,设备也会因年久失修、老化等问题,可能在需要运...查看详情

    用户:八戒雅鹿 浏览量:867 时间:2020-06-08
  • 通风排烟图片1

    来源:中央空调市场,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 酒店及餐饮常用的通风排烟系统,常见的包括有烟罩、运水烟罩、油烟净化器、风机等。那么,酒店及餐饮厨房通风排烟系统怎么设计才更合理呢?下面就跟宏量商厨的小编一起来了解下吧。 6251603 一、酒店及餐饮厨房排风量的确定。排风量要依据厨房尺寸、灶具的数量、烟罩的规格、污染物的释放...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:970 时间:2020-05-29
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1760 时间:2020-03-26
  • 来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年,终于迎来了防排烟系统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),该规范已于2018年8月1日正式实施。新规范改变较多,也更为严格,对厂房防排烟系统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防排烟系统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的排烟系统设计为例,浅谈在新规范要求的防排烟系统设计。 2 《建筑防烟...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:1181 时间:2019-08-06
  • 通风排烟图片1

    来源:冷暖在线 作者:华南理工大学建筑设计研究院有限公司 封小梅 如有侵权请联系删除 摘 要 通过广州某超高层综合办公楼的工程实践,简要介绍了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:3973 时间:2019-07-18
  • 建筑规范图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版,对公建、住宅均有较大影响。由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计中交通核空间紧张,按新规范实施,交通核遭“毁灭性”打击!!!需全面梳理对住宅设计的影响。 6021119 五大变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条 防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4...查看详情

    用户:co建筑学院 浏览量:13771 时间:2018-08-14
  • 建筑规范图片1

    2018年07月27日,住建部官网上面公布了《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的正式版,有原文下载。 这个标准将于2018年8月1日开始实施,它不仅对设备有重大影响,而且对建筑设计也有很大影响,甚至是颠覆性的影响,现有的建筑可能根本没有改造的余地:管井变大,楼内和屋顶增加设备机房,增加固定窗,加压送风量大大增加,加压送风和机械排烟都不能直接用土建风道,防烟分区的边长变小,...查看详情

    用户:早安建筑 浏览量:8452 时间:2018-07-30
  • 暖通空调图片1

    探讨地下建筑工程防排烟系统的设置要求、要点及常见问题。 目前,我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计,我国地下有效利用空间己经达到一千万平方米,其中主要使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等。一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生。故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题进行探讨非常重要。 一、设置要求及要点 对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定。一般地下建...查看详情

    用户:xiaoding1990 浏览量:2959 时间:2018-04-16
  • 通风排烟图片1

    5920060 一、防烟、排烟设计的目的及设计理论 1. 设计防烟、排烟设施的必要性 现代化的高层民用建筑,无论在装修上,还是家具陈设方面都存在着较多的可燃物,这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的有毒烟气和热,同时要消耗大量的氧气。据测定分析,烟气中含有一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化 氢等多种有毒成分。同时,高温缺氧又会对人体造成危害。另外,烟气有遮光作用,使人的能见度下降,这对疏散和救援活动...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:365 时间:2017-12-14
  • 通风排烟图片1

    解读《火灾自动报警系统设计规范》中消火栓系统和防排烟系统的控制要求汪浩引言继GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》(简称《火规》)于2014年5月1日正式实施之后,国标图集14X505-1《〈火灾自动报警系统〉图示》(简称《图示》)也已出版发行。《图示》以《火规》为编制依据,重点解析《火规》中的重点、难点,并将《火规》宣贯过程中遇到的部分较为典型的问题纳入其中。《图示》出版一段时间后...查看详情

    用户:胡然 浏览量:4345 时间:2017-06-26