1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规...查看详情
在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情
1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情
知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情
知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情
来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m; ②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;...查看详情
感谢观看...查看详情
加压送风机启动方式 1.现场手动启动; 2.火灾自动报警系统自动启动(”与” 逻辑信号联动启动); 3.消防控制室手动启动; 4.消防控制室多线手动控制盘手动启动; 5.任一常闭加压送风口开启,加压风机应能自动启动(连锁启动)。 加压送风机联动启动控制设计 由加压送风机所在防火分区内的两只独立探测器或一只探测器与一只手...查看详情
问题 GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m2、排烟量15 000 m3/h,防烟分区2面积450 m2、排烟量27 000 m3/h。根据《烟标》第4.6.4条、第4.5.2条等条文...查看详情
地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情
知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120...查看详情
知识点:自然排烟设计 来源:土木在线资料库 ..................................................................................... 资料很多,需要可戳下面链接下载哦~ 推荐资料: DBJ01-623-2006 自然排烟系统设计施工及验收规范 https://ziliao.co188.com/p62488287....查看详情
知识点:防排烟系统设备 来源:网络 名词解释 防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的 系统。 机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟采用排烟风机将烟气排...查看详情
一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情
1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情
关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各...查看详情
此素材来源于网络,如遇侵权,请联系删除...查看详情
一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情
3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。 3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时...查看详情