1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入...查看详情
根据民用建筑电气设计规范: 13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当...查看详情
地下车库并不是每个防火分区都有配电间的,那大家做的项目应急照明配电箱及其他消防设备配电箱安装在什么地方?明装还是暗装?防火措施和隔离、消防防水措施都是如何考虑的? 有些工程地下层几层为项目功能区防火分区的面积很小的地方有限呢,呵呵 ~~ 我看车库不少项目都是挂在外墙明装的,你是怎么考虑的呢?...查看详情
高层住宅的楼梯间普通照明和应急照明能否共用一个配电箱呢? 请大家说说看法,并说明理由。...查看详情
因大车库可只在双电源箱处设断路器,灯分布中间区域无需设开关。那么,可否只在配电箱处设断路器及接触器,接触器后只接出3*2.5三线?同样是双电源、同样实现了灾时强切,我认为是可以的。...查看详情
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?...查看详情
防火卷帘可以由该防火分区内的应急照明配电箱供电吗?...查看详情
应急照明配电箱的进线断路器可否设过载保护?...查看详情
民用建筑照明中的公共照明与应急照明配电箱分开设置问题,审图老是审出这个问题,是否一定要这么做,我个人认为可以共用一个箱。...查看详情
应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗? 有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?...查看详情
在高层住宅中,由于竖井照明等非消防用电负荷很小,很多设计将竖井照明接自应急照明配电箱。这样做是否违反了消防负荷独立配电的原则?...查看详情
请问应急照明可以和普通照明接到同一个配电箱吗?(三级负荷)...查看详情
请问配电箱中应急照明,疏散指示电源这么接!!困扰了很长时间 就是配电箱中的控制应急照明,疏散指示电源的接触器,到底是消防型号时候是投入,还是切除!...查看详情
如题,谢谢...查看详情
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?...查看详情
一般照明和应急照明 可以出自同一个配电箱不?...查看详情
大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?...查看详情
1. 投标生产厂家必须按设计要求提供蓄电池集中供电应急照明配电箱的产品说明书和样品, 2. 各厂家需提供生产的该产品所执行的标准,产品必须符合现行国家标准。 3. 蓄电池集中供电应急照明配电箱的基本控制功能要求为:停电时自动点亮;可由发号信号点亮;火灾报警后联动控制。 4. 投标入围厂家派技术人员与订货单位技术人员洽谈包括产品结构、制造装配质量、电气原理、性能等有关技术及生产方面的详细要求,以满足...查看详情
请教 应急照明配电箱是否一个防火分区布置一个?...查看详情
请问应急照明配电箱供临近二层这条在规范哪条,有知道教一下...查看详情