距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾自动报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删 来源:消防工程知识 火灾自动报警及联动控制系统 工程施工方案 工艺流程 安装布线难点措施 0 1 施工工艺流程 施工准备→管道、线槽敷设→线、缆敷设→校接线及绝缘电阻测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收。 0 2 布线 ...查看详情
历经多年的工程技术经验积累、两年的编制和改进,国标图集21X505-2《〈火灾自动报警系统施工及验收标准〉图示》已发布上市。 本图集面向火灾自动报警系统施工、监理、验收、运维人员,以《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019等国家强制标准为编制依据,吸取全国多个火灾报警系统设计单位、施工单位、管理单位的工程经验,对施工前准备工作、施工做法以及调试、检测、验收流程作了详尽直观的图示,...查看详情
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解! ...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超...查看详情
火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。 二、 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不 应超过 3200 点 ,其中每一总线回路连接设备的总数 不宜超过200 点 ,且应留有不少于 额定容量 10% 的余量 ;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制...查看详情
某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。 二、系统设置 总线式网关用于无线火灾探...查看详情
随着通信技术的发展,高层建筑的智能化应用已越来越普遍,火灾自动报警系统是智能化系统的重要组成部分,其主要功能为满足火灾发生时及时预警、动作并控制火情,为人员安全逃生创造条件。系统主要由各种形式探测器、报警联动控制总机、线路敷设等组成。探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。工作原理为将收集的烟粒子、温度、光线转换为电...查看详情
1 基本要求 1)火灾自动报警系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件的要求。 2)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检查验收。 3)火灾自动报警系统验收应在分项验收合格基础上进行,国家法定产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件应齐全;施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)...查看详情
可参考...查看详情
1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2 消防控制室 本工程 ...查看详情
随着我国经济建设的快速发展,城市化建设规模的不断扩大,人们对消防工作的要求也越来越高。所以,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。然而,火灾自动报警系统设施又是消防工作的重中之重,那么问题来了,火灾自动报警系统与电气火灾监控系统具体应该如何设置? 16D303-2 常用风机控制电路图。 消防设备需要CCCF认证。 ...查看详情
火灾自动报警系统是当前楼宇自动化系统中的一个主要组成部分,火灾自动报警系统的设置能够有效减少火灾危害,保护人民的人身和财产安全。报警早是其最显著特点,不仅对发生火灾的单位和个人具有重要作用,还对公安消防监督机构能够及时扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失有着十分重要的现实意义。下面本文就给大家介绍火灾自动报警系统的具体组成、系统设计方法、设计要点,并对系统各个组成部分的构成及功能进行了阐述,以期为设计...查看详情
如遇侵权,请联系删除...查看详情
01 常见故障及处理方法类别现象原因方法火灾探测器火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板主电源...查看详情
...查看详情
各相关单位: 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化消防执法改革的意见》、《上海市消防条例》、《上海市消防安全责任制实施办法》(沪应急行规〔2020〕1号)等精神,根据国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委〔2020〕3号),将智慧消防作为提升城市治理现代化能级的重要手段,纳入“一网统管”城市运行管理体系,为火灾防控、区域火灾风险评估、火灾扑救和应急救援提供强力技术支...查看详情
A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分表...查看详情
火规:3.1.7条文解释说联动总线无耐火要求;11.2.2条说联动控制线路有耐火要求。于是问题就是:联动总线和联动控制线,有什么区别?...查看详情
应设置火灾自动报警系统的场所 一、“商、文、体、卫”等公共建筑以及相关场所 1、一、二类高层公共建筑2、任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下商店3、图书或文物的珍藏库,每座藏书超过 50 万册的图书馆,重要的档案馆4、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性...查看详情