《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对于火灾自动报警系统的相关线路仅说明应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,但应采用具体哪种燃烧性能等级没有作出明确规定。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆 。 由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且...查看详情
12 火灾自动报警系统 12.0.1 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置,系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警 控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。 12.0.2 火灾自动报警系统各设备之间应具有兼容的通信接口和通信协议。 12.0.3 火灾报警区域的划分应满足相关受控系统联动控制的工作要求,火灾探测区域的划分应满足确定火灾报警部位的工作要求。 12.0.4 火灾自动...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计 1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2.火灾报警控制...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防...查看详情
规范施行日期为2022年8月01日,主编应急管理部沈阳消防研究所等。 编制依据《GB50166-2019》,《GB50303-2015》,etc。...查看详情
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警系统漏设区域: 1、超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。 2、强弱电井设置探测器。 3、水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。 4、公共部位未设置楼层显示器。 5、厨房内未设置可燃气体探测器。...查看详情
火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删 来源:消防工程知识 火灾自动报警及联动控制系统 工程施工方案 工艺流程 安装布线难点措施 0 1 施工工艺流程 施工准备→管道、线槽敷设→线、缆敷设→校接线及绝缘电阻测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收。 0 2 布线 ...查看详情
历经多年的工程技术经验积累、两年的编制和改进,国标图集21X505-2《〈火灾自动报警系统施工及验收标准〉图示》已发布上市。 本图集面向火灾自动报警系统施工、监理、验收、运维人员,以《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019等国家强制标准为编制依据,吸取全国多个火灾报警系统设计单位、施工单位、管理单位的工程经验,对施工前准备工作、施工做法以及调试、检测、验收流程作了详尽直观的图示,...查看详情
知识点:火灾自动报警系统1 总则1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。1.0.3 火灾自动报警系统的设计,应遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合...查看详情
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解! ...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超...查看详情
火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。 二、 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不 应超过 3200 点 ,其中每一总线回路连接设备的总数 不宜超过200 点 ,且应留有不少于 额定容量 10% 的余量 ;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制...查看详情
某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。 二、系统设置 总线式网关用于无线火灾探...查看详情
《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013...查看详情
随着通信技术的发展,高层建筑的智能化应用已越来越普遍,火灾自动报警系统是智能化系统的重要组成部分,其主要功能为满足火灾发生时及时预警、动作并控制火情,为人员安全逃生创造条件。系统主要由各种形式探测器、报警联动控制总机、线路敷设等组成。探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。工作原理为将收集的烟粒子、温度、光线转换为电...查看详情
1 基本要求 1)火灾自动报警系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件的要求。 2)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检查验收。 3)火灾自动报警系统验收应在分项验收合格基础上进行,国家法定产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件应齐全;施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)...查看详情