低压配电室更新时间:2024-04-16 20:02:39

本专题为土木在线低压配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 6-10kV室内变电所主要由三部分组成:即高压配电室、变压器室、低压配电室。一、高压配电室当台数较少时采用单列布置;当台数较多时采用双列布置。架空进出线时,进出线套管至室外地面距离应不低于4m,进出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。固定式高压开关柜净空高度一般为4.5m左右,手车式开关柜净高一般为3.5m。高压配电室布置如图9-7所示。高压配电室布置(a)单列布置;(b)双列布置1—高压支柱绝缘...查看详情

    用户:pl_87090184 浏览量:118 时间:2023-03-06
  • 高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:122 时间:2023-03-06
  • 电气资料库图片1

    应用场景 功能 1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。 2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。 3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:21 时间:2023-02-04
  • 高低压配电室安全运行管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:464 时间:2020-08-26
  • 工业自动化图片1

    配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。 6261467配电室的组成: (1)开闭所 开闭所从字面上理解为只含纯粹开关设备的电气场所,它对电能只起分流作用...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:5608 时间:2020-07-23
  • 对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。 高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:1152 时间:2020-07-13
  • 成套电气设备图片1

    对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。 6258065 高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:6536 时间:2020-07-06
  • 高、低压配电室、电缆夹层属于易燃物较多房间吗...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:86 时间:2020-07-06
  • 地下室高压配电室和低压配电室的疑问...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:34 时间:2020-06-23
  • 供配电技术图片1

    来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等...查看详情

    用户:玖九 浏览量:5570 时间:2019-12-06
  • 设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗...查看详情

    用户:xmeiyi 浏览量:1335 时间:2018-05-10
  • 情况说明:一个中心变电所,3个配电站,4台2000kVA变压器均匀分布,用户要求低压部分不要配电柜,由主二次柜断路器后直接接封闭母排连接到负荷配电柜,电容就地补偿,4台变压器所带负荷用母联柜互备,请各位大神指点,这样设计可行么?规程有没有具体要求,谢谢各位!...查看详情

    用户:deyangr 浏览量:502 时间:2018-04-03
  • 由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理...查看详情

    用户:qq_1489051652986 浏览量:1796 时间:2017-03-10
  • 低压配电室内共10台低压柜,分两排面对面安装,柜下是否要做预埋件...查看详情

    用户:siue_buchx 浏览量:2417 时间:2016-09-21
  • 现场设备离配电室比较远,从低压配电室控制柜配电出来,现场设控制按钮箱,低压配电柜上是否还有必要设控制按钮了,觉得设了没机会用,在配电室也观察不到现场情况。...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1001 时间:2016-09-10
  • 配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KV...查看详情

    用户:qq_1435918058862 浏览量:4051 时间:2016-08-02
  • 请问由端子沿配电柜绑扎后出柜子至消防线槽这段,规范上应该怎么做。我觉得柜子上再开孔配管到线槽太不好看了,可否信号线沿成套柜内同一方向绑扎在同一位置开洞做消防线槽联接至主干消防桥架这样好看,还规矩。你们一般都是怎么做的,可别说沿强电桥架上去,到水平位置在配管跨接到消防桥架...查看详情

    用户:playyoung 浏览量:2777 时间:2016-03-22
  • 求助大家一下,我现在有个低压配电室工程,两个变压器互为备自投,两个进线柜,一个母联柜,请大家给个详细的电气联锁原理说明,先谢谢大家了...查看详情

    用户:小小小的小 浏览量:10259 时间:2015-11-04
  • 哪位大侠有最全的高低压配电室安装操作规程...查看详情

    用户:co1440387652174 浏览量:1670 时间:2015-09-15
  • 钢铁企业里的生产操作工去低压配电室里拉闸或合闸到底要不要电工证? 仅仅是拉闸和合闸,其它的维修什么的不用操作工干,需要电工证么?如果要,哪个规范要求的? 谢谢大家!...查看详情