公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,...查看详情
我们的高、低压配电室内设有中央空调,但厂家安装的时候把风管装在了配电柜的正上方,风口也在这个位置。 我想问一下这样做是否符合设计规范。因为风口有可能会有冷凝水滴下来,但我看了高压配电室的设计规范没 有相关的说明和规定,所以到这来发贴请教下各位同仁,看看是否必须让厂家更改风管的位置或者有更好的办法 解决,先谢谢啦!...查看详情
我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救...查看详情
我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行...查看详情
请问 低压配电室日用电量记录表中的 正总 正尖 正峰 正平 正谷 都是什么意思......这个参数是怎么来的?...查看详情
疑问:用电负荷多少宜用GGD低压配电柜呢? 一般小负荷建筑都用的总配电箱,而用电负荷的大小,怎么样来判断是用什么样的配电形式最合理呢? 请高手解答,谢谢...查看详情
麻烦问下电话机房和低压配电室挨着吗?在地下一层...查看详情
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算...查看详情
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了 【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版 郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ... paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... ...查看详情
有一个用户想把现在的低压配电室改到2楼上去,二楼的房间是原来的4个小房间拆掉隔墙构成的,层高3.1M,但是隔墙处才2.4M(每2.9M一个隔墙,共三个隔墙)并且电缆还不能下穿到1楼,想从2楼出去走桥架,想请教怎么设计柜子安装布置,电缆怎么走法,土建这个不知道怎么下手,我从来没做过这方面的设计,比较迷茫,请各位赐教,并且我对他们的楼承重很不放心,据说没用钢筋,...查看详情
RT,有没有相关规范要求呢...查看详情
有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定? 一定要规范条文,谢谢!...查看详情
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗? 选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的 我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装, 这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?...查看详情
某生活污水处理站,工艺专业预留了一间低压配电室。配电室是长方形6000x3500x5000(mm),但是短边靠墙处有400x400(mm)水沟。 由于配电室没有其它地方布置,现在考虑砌一堵墙隔断配电室和水沟,不知道这样可行否? 如果可行,隔断那堵墙有什么要求? 谢谢! 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 编辑 ]...查看详情
现有一个10KV的高、低压配电柜和一个柴油发电机,要做接地方案,不知道怎么做?是不是电气设备的保护接地和变压器的中性点接地,能否接同一个地?另外柴油发电机的中性点接地如何来实现?...查看详情
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊? 1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗? 2、设置等电位端子箱。 3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。 大家常用的是哪种方式?...查看详情
请教一下什么国家标准中规定配电室必须铺设绝缘垫? 国家标准: 配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。 配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。 配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。 印象中: 只在安全操作规程见过这样的规定, 我理解这是一个推荐性的规定,而不是一个强制性规定!...查看详情
如题...查看详情
请问大家:低压配电室的备用照明是否要强启?谢谢!!...查看详情
配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量? 还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关? 请高人指点!...查看详情