用slabcad计算地下室底板,建虚梁计算大板,荷载如何输入?算抗浮,横载一般输0,活载如何计算?...查看详情
本工程A 座为框架剪力墙筒体结构,底板基础采用片筏基础置于钢筋混凝土钻孔灌注桩上,混凝土设计强度C45,抗渗等级为P20。B、C 座为框架结构,底板基础采用反梁片筏基础形式,混凝土设计强度C45,抗渗等级为P20。底板混凝土浇筑主要采用混凝土输送泵和溜槽,且要求各段混凝土一次浇筑完成。共需混凝土11500m3...查看详情
高规12.2.4中,说高层建筑主题结构地下室底板与扩散地下室底板交界处,其截面厚度和配筋要适当加强。 设计的时候没有加强啊???这个怎么加强???是额外的加拉结筋吗???如果是拉结筋有什么设置原则吗???高手们,给解答一下呗,谢谢...查看详情
无梁楼盖,板厚已经加到600了,slabcad中的裂缝还是通不过,有什么方法解决...查看详情
地下室底板用钢渣做厚垫层和用素混凝土,哪个便宜? 钢渣什么价格?...查看详情
这篇文章写得不错,分享一下。...查看详情
单层地下室,中风化岩,是否需要设置结构底板??...查看详情
见图: 墙下做条基,条基计算未考虑弯矩,即认为由400厚地下室底板承担 请问,在地下室外墙和每层楼板交接处,构造怎么做?很多图上是墙体钢筋伸入板内,并且都未考虑墙下基础, 我这里是需要将板内钢筋锚入墙内吧? 5378902...查看详情
如题,这种情况下是不是要把锚杆的集中力用slabcad建模输入,然后再加上水浮力,最后运行pkpm计算呢。哪位有实际工程经验的来教教小弟啊。不要理论上分析 我想看看实际工程是怎么处理的,就是要图审单位认可的做法...查看详情
如果说防止水渗进室内还说的过去。 但是水从土中渗进混凝土内,难道不会对钢筋造成影响吗?放弃外防线,只保内防线,这样对钢筋就放弃不管了?...查看详情
地下室的斜坡道与地下室底板需要设置变形缝吗?求大虾指点。...查看详情
【摘 要】由于地下室底板混凝土的强度一般较高、水泥用量较大,在水泥熟化时放出大量的水化热,使其内部温度较高,从而使其内部与地基土、内部与上表面产生较大的温差。本文根据对地下室底板混凝土开裂的特征及原因分析,提出预防地下室底板混凝土开裂的措施,以确保结构安全度及使用功能。 【关键词】温度应力;干缩应力;贯穿性裂缝;非贯穿性裂缝 1. 地下室底板混凝土的裂缝的特征 地下室底板混凝土的裂缝多为...查看详情
阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。 温度应力、干缩应力、贯穿性裂缝、非贯穿性裂缝。 1裂缝的特征 该裂缝称为内约束裂缝,有走向规则不定,但结构属于梁板体系或较长的结构,裂缝多平行于短边,大体积或大面积结构裂缝常纵横交错。属于收缩性贯穿裂缝,裂缝宽度随着温度变化而变化。另一种属于物体表面与外界气候的温差,引起构件...查看详情
地下室的外墙裂缝控制在多少比较合理?还有地下室的底板。...查看详情
现在的项目,地下室底板大都做无梁底板,我们部门结构就2人,同事用PMCAD建虚梁,然后配筋。 但是我看某培训机构说应该是用SLABCAD才对,PMCAD算无梁楼盖计算结果是错误的。 我特意问了一下总工,他也认为是用SLABCAD,让我好奇的是,同事用PMCAD做了这么多年,审图从来没有提过问题。 大家的做法呢?...查看详情
作者简介:廖小雄:硕士,结构工程 在目前的地下室采用锚杆抗浮设计中,通常是利用上部结构自重和锚杆共同抗浮,其一般计算方法为:(总的水浮力-结构自重-桩的抗拔力)/单根锚杆承载力=所需锚杆的根数。具体做法是:将锚杆均匀分布在底板下,锚杆间距用底部面积除所需锚杆根数确定。 以上计算方法及具体做法,有如下问题: (1)传力途径不清晰。水浮力是均匀作用在底板上,而结构抗浮力作用(除底板自重外)都具有不均匀...查看详情
刚看到说用干水泥铺上能查。。可是地下室都比较湿,小的渗漏点或不能用肉眼看到的能用什么方法?...查看详情
5098969如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5? 地下室整体抗浮计算的时候又取多少? 5098969...查看详情
桩基础,有地下室,底板为防水底板,那么承台之间的基础联系梁怎么计算?...查看详情