  • 标准化的作用是协调方方面面利益关系并达到经济的最优化这个概念适用于城市规划的技术标准。由上述特征可以看出技术规范维护公民的权益保障城市建设的公共秩序。 国际标准化组织ISO于 1991 年发布的第二号指南ISO/IECGuide2《标准化和有关领域的通用术语及其定义》将标准Standard定义为“得到一致绝大多数同意并经公认的标准化团体批准作为工作或者工作成果的衡...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:48 时间:2022-08-19
  • 如题。。。...查看详情

    用户:大宝的蓝胖子 浏览量:128 时间:2022-08-15
  • GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范适用与哪一类的结构呢...查看详情

    用户:乖宝0122 浏览量:70 时间:2022-08-14
  • 今天的内容,是向大家介绍下2018年4月1日生效的GB51249-2017《建筑钢结构防火技术规范》第4章节“防火保护措施与构造”的部分内容。 4.1.1 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定: 1 防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体; 2 钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效; 3 施工方便且不影响前续已完工的...查看详情

    用户:zsd_6780763867 浏览量:479 时间:2022-08-12
  • 关于对《城市轨道交通 车辆防爬装置 技术规范》(征求意见稿)团体标准公开征求意见的通知...查看详情

    用户:剑圣第一刀 浏览量:45 时间:2022-08-12
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:177 时间:2022-08-03
  • 10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:192 时间:2022-07-29
  • 8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:273 时间:2022-07-29
  • 8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:195 时间:2022-07-29
  • 6.2 分区供水 6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1系统工作压力大于2.40MPa; 2消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:87 时间:2022-07-29
  • 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《报废机动车回收管理办法》等法律法规,防治报废机动车拆解过程的环境污染,规范报废机动车拆解环境管理工作,制定本标准。本标准规定了报废机动车拆解总体要求,企业基础设施和拆解过程污染控制要求,污染物排放要求,环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求。本标准首次发布于 2007 年,本次是对《报废机动车拆解环境保护技术规...查看详情

    用户:yqreljig 浏览量:190 时间:2022-07-29
  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:207 时间:2022-07-28
  • 5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:237 时间:2022-07-28
  • 4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:108 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:327 时间:2022-07-28
  • 5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:素流年 浏览量:296 时间:2022-07-27
  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。 详细资料可以戳下面链接即可下载。 推荐资料: 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 https://ziliao.co188.com/p62379983.html 某市某高层建筑防排烟系统施工设计图 https://ziliao.co188.com/d62284130.html ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:105 时间:2022-07-26
  • 最新GB 50898-2013_细水雾灭火系统技术规范,内容详细丰富,可供网友参考下载。1 总则1.0.1 为合理设计细水雾灭火系统,保证其施工质量,规范其验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于建设工程中设置的细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。1.0.3 细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:90 时间:2022-07-20
  • 7.4 室内消火栓7.4.1室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求: 1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:642 时间:2022-07-20
  • 关于发布《公路跨海通道工程地质勘察规程》的公告 现发布《公路跨海通道工程地质勘察规程》(JTG/T 3221-04—2022),作为公路工程行业推荐性标准,自2022年11月1日起施行。 《公路跨海通道工程地质勘察规程》(JTG/T 3221-04—2022)的管理权和解释权归交通运输部,日常解释和管理工作由主编单位港珠澳大桥管理局负责。 请各有关单位注意在实践中总结经验,及时...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:83 时间:2022-07-19