钢结构厂房Sn是什么,LK轨距怎么标准,Sn =LK吗?...查看详情
请教一个电子厂房的回风口布局问题 一般咋们的电子厂房房间的面积比较大导致房间开间大一个轴网是9000mm甚至10000mm,中间都是操作区无柱子,两边布局回风口是不是间距太大,影响洁净度,这种能否达到万级或者是千级,各位大神们说说你们的看法最好有规范依据。...查看详情
有一个工业厂房项目,一层层高6.500(标准框架结构),6.500以上中间的柱不上去,两边跨柱上去,跨度24米(一侧有附房层高5米),有一个16吨的桥式吊车,厂房总高度约19米。项目位于7度0.15g,场地类别3类。最后算下来 6.5标高以上大空间处的位移 若按1/550控,非常困难。个人感觉这种结构形式不应按1/550控,应按排架结构控位移。打电话问了图审 说得按1/550。请问各位高手对这种结...查看详情
3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。【图示】 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火...查看详情
小弟最近写论文,做有限元模拟需要用经验公式对建的有限元模型稍加验证,还请知道的前辈指教,谢谢! (抗规上附录K有经验公式,但并不是门式钢架的计算公式,另外《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》上貌似也没找到)...查看详情
一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?...查看详情
为什么危险品生产厂房和库房在平面上宜布置成简单的矩形,不宜设计成形体复杂的凹型、L型等?...查看详情
某厂房预制管桩基础完整施工图...查看详情
框排架结构工业厂房内的消火栓喷淋管道的预埋件怎么做?比如,DN125的消火栓管道,沿柱子敷设,柱距6米,预埋件怎么设?...查看详情
今天开贴算是自己的工作杂记吧。文笔不好,逻辑不强,写到哪算哪吧! 这是一个仓库,双联跨,宽24*4,长8*24。因为西边紧邻路边,路的方向并不是正南正北,所以西边的1轴线是一个斜线。工程8月23日奠基,9月25日安装地锚,10月9日建设局监理土建总包公司人员验收,10月18日开始起吊钢柱,11月11日起吊钢梁,11月20日钢梁吊装完成,11月29日安装内墙板。未完待续 在这个工程,目前犯了三个错误...查看详情
今天老师带我们参观了一个重钢厂房,带回来一些现场拍的照片,老师说这个图里有一些设计和质量方面的问题。请问各位这些问题是什么?可以结合规范来讲讲吗 5911064...查看详情
一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。 计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,...查看详情
本帖最后由 没名的明 于 2017-11-21 16:45 编辑 刚刚接触钢结构设计,碰到一个厂房,由钢砼柱子和轻钢屋面组成,在利用pkpm计算时,钢砼计算用satwe模块,轻钢屋面计算是用pkpm里钢结构二维设计里的框排架来设计计算吗? 烦请各位大神、坛友帮忙,拜托!拜托!拜托! 在线等!...查看详情
跨度为24米x4跨,柱距8米,二层楼面考虑10~15kN/m2的活荷载,屋面按轻型屋面,6度区。 结构方案如何考虑合适? 初步想法,首层采用框架结构体系,二层采用门式刚架。...查看详情
电子类厂房的最远疏散距离是多少?全智能化操作的(机械臂代替人工)电子厂房疏散距离是否可以加大一点?...查看详情
轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。...查看详情
大神们,现有一工业厂房(高架库)需要配置除湿型中央空调,请问其湿负荷如何估算,谢谢...查看详情
请教: 根据防火规范第3.4.1条注2,甲类厂房之间不应小于4m,是甲类和甲类厂房之间还是甲类和甲、乙、丙、丁、戊类之间都不小于4m。...查看详情
如题,甲类厂房通风设计,局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?局部通风排出大部分可爆炸粉尘,有一小部分通过全面通风排出。问题一,局部通风能否与全面通风合用一个系统?问题二,事故通风能否用局部通风,全面通风代替?求工业通风的前辈解答,本人刚开始做化工,新人一个,希望得到各位的帮助和指导。...查看详情
已完工10年的厂房屋顶需新增配电房,荷载满足要求,请教下1、配电房基础设置在称重梁上后应该怎么防护?2、新旧混凝土交界面应该怎么处理?凿毛?植筋?3、室内电缆沟是否需要在原有屋面上设置地板?...查看详情