洁净厂房(室内装修) 一、洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小、污染物浓度符合现行国家有关标准规定限值的材料。洁净室装饰材料及密封材料不得采用释放对室内各种产品品质有影响物质的材料。 二、洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列规定: 1 洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,便于除尘,并应减少凹凸面。 2 踢脚不应突出墙面。 3 洁净室不宜采...查看详情
洁净厂房(防火和疏散) 一、洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 二、洁净厂房内生产工作间的火灾危险性,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类举例应符合本规范附录B的规定。 三、生产类别为甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000m2,多层厂房宜为2000m2。丙、丁、戊类生产的洁净厂房的防火分区最...查看详情
一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。二、洁净室的噪声频谱限制应采用倍频程声压级,空态噪声频谱的限制值不宜大于表1中的规定。 表1空态噪声频谱的限制值 中心频率(Hz)倍频程声压级洁净室分类 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 非单向流 79 70 63 58 55 52 50 40...查看详情
人员净化和物料净化 一、洁净厂房内应设置人员净化、物料净化用室和设施,并应根据需要设置生活用室和其他用室。二、人员净化用室和生活用室的设置应符合下列规定:1 应设置存放雨具、换鞋、存外衣、更换洁净工作服等人员净化用室。2 厕所、盥洗室、淋浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋室、气闸室、工作服洗涤间和干燥间等可根据需要设置。三、人员净化用室和生活用室的设计应符合下列规定:1 人员净化用室的入口处应设净...查看详情
SICOLAB洁净厂房位置选择和总平面布置 洁净厂房位置选择和总平面布置 一、洁净厂房位置选择应符合下列规定,并经技术经济方案比较后确定:1 应在大气含尘和有害气体浓度较低、自然环境较好的区域。2 应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。当不能远离严重空气污染源时,应位于最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧。3 ...查看详情
洁净厂房(空气洁净度等级) 一、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表1确定。 表1洁净室及洁净区空气洁净度整数等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3) 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm 1 10 2 — — — — 2 100 24 10 4 — — ...查看详情
在室外自然光照度较低的清晨、黄昏,以及夏季太阳高度角较高时,效果尤为清楚。 良好的自然采光效果frp采光板对大厂房修建的采光效果改善清楚,即使最复杂的内外平板式采光板,也能全天有效地添加室内距离窗口4~9m处的照度,提高整个房间的采光平均性,与普通修建相比,装置采光板的修建室内采光效果更好。 自然光线的应用率更高,当采用经过优化的frp采光板时节能效果将会愈加清楚,从模拟结果可看出运用采光板后空调...查看详情
一个变压器生产厂房,共2层,每层3000平米,消防系统是只需要消火栓系统,还是消火栓和火灾自动报警都需要?请大神赐教...查看详情
丁类生产车间总建筑面积不大于5000m2,设置由车间办公区域,车间办公面积大于100m2,那这个车间办公是按丁类车间不满足5000m2,不设排烟,还是按共建100m2,设置排烟?排烟的话任一点距最近排烟窗距离是小于30m,还是按工业建筑房间净高的2.8倍?...查看详情
来源:千万间 (一)截面设计 参考类似工程及相关资料,梁柱截面均选用焊接工字钢450×200×8×12,截面特性: B=200mm,H=450mm,tw=8.0mm,tf=12.0mm,A=2052.5px2 Ix=704525px4,Wx=31300px3,ix=463.25px Iy=40050px4,Wx=4004.9999999999995px3,ix=110.5px (二)构件验算1...查看详情
电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。1.室内空气参数要求(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值...查看详情
新人请教:钢结构厂房纵向柱距,为什么第一跨、最后一跨不对称,柱距相差100,这是为什么?...查看详情
在厂房屋顶钢结构横梁上焊接额外重物是不是不符合规,在哪个规范有说明,谢谢...查看详情
请问大家《机械工业厂房结构设计规范》适用什么样的厂房,也就是说什么厂房属于机械工业厂房,是不是机械装配类厂房 如汽车装配。汽车零件生产属于不属于机械工业厂房。...查看详情
钢结构厂房桁架楼承板安装及施工安全注意事项! 近年来,我国建筑钢结构事业正逐步进入良好发展阶段。钢结构工程由于其造价低、强度高、自重轻、施工速度快的优点,使得大量的钢结构在工业厂房、高层建筑中得到了广泛的应用。 但是由于钢结构厂房有大量的钢结构需要在施工现场进行吊装、焊接、登高作业,针对于这些方面的安全需求,钢结构行业深耕多年的经验与技术,在传统压型楼承板的基础上实行改进,将楼板中的钢筋在工厂加工...查看详情
单层甲类厂房,介质甲醇、乙醇,火灾探测器选用什么,能否选用感温型火灾探测器。应该选什么??...查看详情
结构安全检测鉴定: 1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2.现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5.改造方案调查和未来使用荷载调查。 厂...查看详情
各位,请教下: 现在有一高层厂房,共7层,生产类别为丙类2项,耐火极限为一级。标准层差不多1.2万平方,设置自动灭火系统,共分两个防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条:厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。请问:两个防火分区可以共用其中一个或两个疏散楼梯间吗?现不共用的话按疏散距离40米的要...查看详情
厂房验厂检测鉴定的目的: 通过对该建筑房屋的构件进行全面检查、检测现状情况,鉴定评定房屋的安全性等级,为房屋的安全使用提供科学准确的鉴定评估依据。 厂房验厂检测鉴定内容 建筑结构安全检测鉴定:(仅供参考,不同需求有不同检测项目及标准) 1、确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。 2、检测建筑物的轴线尺寸、层高,鉴定区域梁板结构布置。 3、查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。 4、检测鉴定区域...查看详情
钢结构排架钢结构连接做法,大家共同学习6185169...查看详情