回风系统更新时间:2024-05-03 23:22:45

本专题为土木在线回风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与回风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    引言 大型剧场、体育馆类建筑的观众席区域往往规模较大而且地面高差大,座椅送风等置换通风空调系统可提供良好的空调效果和合理的气流分配,有效实现分层空调,减少高大空间空调能耗。但是根据舒适性要求,下送风温度不宜过低,一般送风温差不应超过5℃,采用二次回风系统提高送风温度避免了送风的再热过程,是一种节能的空调系统,但其控制策略与系统比较复杂,工程实践中,往往由于控制系统设计或运行不合理,影响了系统...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:31 时间:2024-03-22
  • 通风排烟图片1

    集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源; 按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。 一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。 单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:94 时间:2024-02-26
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:7 时间:2024-02-21
  • 通风排烟图片1

    空调系统的新风和回风应经过滤处理。空气过滤器的设置应符合下列规定: 1、舒适性空调,当采用粗效过滤器不能满足室内要求时,应设置中效过滤器; 2、工艺性空调,应按空调区的洁净度要求设置过滤器; 3、空气过滤器的阻力应按 终 阻力计算; 4、空气过滤器宜设置千空调机组内,如果设置于风道上时,其面风速应符合过滤器的技术要求,并应具备更换条件。 按过滤性能,过滤器可分为粗效过滤器、中效过滤器、高中...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:5 时间:2024-01-31
  • 通风排烟图片1

    空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:88 时间:2023-12-25
  • 中央空调图片1

    集中式空调系统: 是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。 ...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:64 时间:2023-09-26
  • 净化走廊可不可以用多套空调系统送回风?看到别人这样设计,行不行,大佬给指导一下...查看详情

    用户:whstar2165 浏览量:33 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    全空气空调系统是一种广泛应用于商场、影剧院、会场和体育馆等公共场所的空调方式,除此之外,宾馆、写字楼的大堂以及医院门诊等大空间也经常采用此种空调系统形式。 全空气一次回风系统运行管理主要内容: 1. 室内负荷变化时的调节方法 质调节:风量不变,改变送风温度。 调节新回风百分比;调节新、回风风阀开度。 进水量不变,提高进水温度:一般适用于多台。 ...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:95 时间:2023-05-08
  • 古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:5 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    在设置集中空调系统的单多层办公建筑中,自动喷水灭火系统的设置要求,存在较大争议! 全文要点: 1、独立风管的集中空调系统,可不执行《建规》8.3.4-3的规定。 2、区域连通风管的集中空调系统,应执行《建规》8.3.4-3的规定。 3、办公建筑总建筑面积应包括自用附属功能用房的建筑面积。 4、办公建筑总建筑面积应包括其他较高风险业态部分的建筑面积。 5、教学建筑的重要性高于办公建筑,且风险等级不会...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:182 时间:2022-12-22
  • 供配电技术图片1

    集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源; 按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。 一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。 单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:29 时间:2022-10-27
  • 随着人们消费水平的提高,对生活的品质也在逐渐提高,再加上现在空气污染比较严重,很多人都会选择给家中安装上空气净化设备。说到空气净化设备,那种类就比较多了,今天小编主要来说一下净化效果极佳的新风系统。 在选择新风系统的过程中,除了其运行的性能与过滤效果需要考虑,还要知道其在安装上也是要求比较严格的,要考虑到空气流动、气压压强以及风量传输等问题。例如管道式新风机和无管道新风机,有的新风机有很多的风口,...查看详情

    用户:qq_1591955003008 浏览量:542 时间:2021-01-07
  • 为什么一次回风系统这么耗能还这么人用?为什么不用二次回风?我看了好多图纸都是用一次回风系统,难道仅仅是因为二次回风控制比较难吗?...查看详情

    用户:sr694545 浏览量:1088 时间:2019-12-13
  • 一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!...查看详情

    用户:sr694545 浏览量:1341 时间:2019-11-27
  • 对于有多个小房间的空调区域,AHU的回风管应该如何布置,是不是应该直接接入每个房间的吊顶内,然后再在每个房间的吊顶上设回风百叶?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:836 时间:2017-06-05
  • 暖通制冷设备研发图片1

    大家好: 现在施工中遇到这样一个问题: 地下一层:车库改造为办公、会议、厨房、餐厅等区域。地下一层全部拆除完毕 增加新风系统,现增加的新风系统无回风。这个方案是否可行? 面积;7000平方米。总新风量140000多m3/h 这样设计合理么???? 5786907...查看详情

    用户:qq_1495019304015 浏览量:4135 时间:2017-05-17
  • 全热交换新风系统中,室内回风口是集中布置在公共区域好,还是每个房间全部布置回风口好?...查看详情

    用户:kongtiao0601 浏览量:926 时间:2017-04-11
  • 影院空调送风、回风有几种模式啊?新风系统是每个影厅必须安装的吗?...查看详情

    用户:co1472979223219 浏览量:1995 时间:2016-09-13
  • 制冷系统中回风温度一般比库房温度低多少度才算合适呢?感谢大师们解答!!!...查看详情

    用户:阿虎06 浏览量:1724 时间:2016-06-04