已有人订阅
中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情
#1 影响空调冷凝水正常排放的因素: ◆ 使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。 ◆ 保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。 ◆ 密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。 ◆ 坡度不够,冷凝水排不出去。 ◆ 湿度太大,出风口产生结露现象。 #2 冷凝水管设置及排放坡度设计: ◆ 就近优先,分散为佳。 ◆ DN<50——标准坡度i=0....查看详情
管径计算公式如下: Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。 管内水流速推荐值m/s 管径(mm) 闭式系统 开式系统 15 0.4~0.5 0.3~0.4...查看详情
在制冷系统中,冷凝水管的设计和安装是确保整个系统高效和可靠运行的基础。冷凝水管的正确选配、安装和维护对于防止水损伤、降低能源消耗和延长设备寿命至关重要。本文将来探讨冷凝水管在空调系统中的作用,介绍其设计与安装的关键步骤,以及在安装过程中需注意的事项。 一冷凝水管的选配和安装原则 1、选配标准 ...查看详情
#1 定义 空调冷凝水是指空气中的水蒸气通过冷凝过程形成的液态水,空调冷凝水从空调室内机蒸发器下的集水盘流出。它的产生量一般与空气的含湿量,相对湿度,室温等有关,一般可以湿空气焓湿图计算出来。 #2 空调冷凝水特点及利用 1、理论上冷凝水是纯净水,但是由于空气中含有悬浮尘埃、烟雾、病毒细菌等微生物,常混在冷凝水中, 所以冷凝水并不是纯净的水,不能直接利用。 ...查看详情
空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。 注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因...查看详情
供暖空调系统水管的流速,目前国内尚无专门的试验资料和统一规定, 但设计时又很需要这方面的数据。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》参考国内外的有关资料和我国管材供应的实际情况,规定室内热水供暖系统水管的最大流速见表5-6,空调水系统可参照执行。 关于供暖空调水管的推荐流速,国内各种文献的叙述也不尽相同,兹举例如下(见表5-7)。 最大流速只在极少数共用管段中为消除剩余压力或为了计算平...查看详情
1. 风机盘管负荷及流量(供水温度7℃) 型号 负荷 通用型 5 6.5 8 10 15 20 开利 002 003 004 006 008 012 新晃 300 400 600 kcal/h 2330 3260 46...查看详情
目前在做上海市的中央空调毕业设计,请问有大佬知道上海有市政热水管网吗?...查看详情
1 、管道安装流程 2 、管道安装设计要求 2.1 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相...查看详情
01 软连接的分类 1 金属软管 由波纹管和软接头构成或由波纹管、管接头、网套、焊环等辅助构成的管件,又称“金属波纹管”、“波纹金属软管”。 2 可曲挠橡胶接头 有织物或其它材料增强的橡胶件与活接头或金属法兰等元件组成,用于管...查看详情
#1影响空调冷凝水正常排放的因素: ◆ 使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。 ◆ 保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。 ◆ 密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。 ◆ 坡度不够,冷凝水排不出去。 ◆ 湿度太大,出风口产生结露现象。 #2冷凝水管设置及排放坡度设计: ◆ 就近优先,分散为佳。 ◆ DN<50——标准坡度i=0.035,最小坡度i=0.025。 ◆ DN=75——标准坡度i=0...查看详情
1、管道安装流程: 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 2.3所有阀门的位...查看详情
水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困...查看详情
给排水(空调水)预留预埋安装 1.1-套管预留预埋 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。 2、施工工艺流程 3、施工要点 3.1 依据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、普通套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体得厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单。 3.2 套管制作时应...查看详情
暖通空调水管软连接选用与安装【13K204】带书签...查看详情
给排水(空调水)预留预埋安装 1.1-套管预留预埋 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。 2、施工工艺流程 3、施工要点 3.1 依据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、普通套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体得厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单。 ...查看详情
空调水管施工多大的管径才会需要焊接工艺评定?DN250/400?...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 两级泵系统一般采用分、集水器加 “盈亏管”来划分为冷(热)源侧和负荷侧,两侧分别设置循环水泵。如图下图所示。 二级泵一般设置在集水器的入口,即 “设在回水管” 上。 但是,如果该环路是建筑物中的 最高环路 ,且环路最高点的静压很小时,这个环路的二级泵就应该设置在分水器的出口,即 “设在供水管...查看详情
来源:百度文库,如有侵权,请联系删除 冷冻水管管径计算表 冷凝水管管径计算表...查看详情