空调水管更新时间:2026-01-29 01:20:02

本专题为土木在线空调水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 空调冷水系统一般包括: 冷(热)水系统、冷却水系统、冷凝水系统。 一、空调冷(热)水系统 双管制: 只设一根供水管和一根回水管:冬季供热水;夏季供冷水。 四管制: 设两根供水管,两根供回水。其中一组供冷水,一组供热水。 优缺点比较:四管制初投资高,但若采用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济,并且空易满足不同房间的空调要求(比如说有的房间要供冷,有点要供热)。一般情...查看详情

    用户:被表白的大象 浏览量:199 时间:2022-03-25
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:被表白的大象 浏览量:83 时间:2022-03-25
  • 中央空调水冷机组在系统运行时,担任着提供冷量的重要任务。如果其出现故障了,整个系统将造成不可避免的损失。所以我们在日常使用时,除了要正确操作,还要认真的做好维保和学习一些维修知识。水冷机组蒸发器铜管冻裂原因如下: 操作失误造成蒸发压力降到规定值以下,压力控制器没有动作,制冷机组继续运行,造成铜管冻裂。 水冷机组蒸发器铜管本身质量存在问题,造成长期运行后不堪重负破裂。 ...查看详情

    用户:踏实的棒棒糖 浏览量:315 时间:2022-03-02
  • 一、施工准备(一)作业条件1 、应具有经审核后的施工图及有关技术、质量、安全交底等书面资料。2 、应具有良好的加工作业场地,并具备有良好的消防用具、器材及其他安全防护设施。3 、机具齐全、劳动力充足。4 、立管安装必须在确定准确的立管位置后进行。5 、焊接作业人员必须持证上岗,焊接作业前办理动火手续。(二)材料要求1 、施工所用的材料都应具有出厂合格证和质量鉴定文件。2 、管材:无缝...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:151 时间:2021-11-25
  • 施工准备: 1、技术准备:在施工前施工人员要认真学习设计单位出具的“空调保温改造工程橡塑材质要求及施工说明”、工程原设计图纸、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《工业设备及管道绝热工程及验收规范》、供应商提供的说明书等。 2、工具、耗材准备:准备的工具有卷尺、钢尺、下料垫板、人子梯、毛刷、壁纸刀、红色笔、手把灯(安全电压)、棉纱。 3、材料准备与使用部位:橡塑保温棉δ=10用于冷...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:196 时间:2021-11-15
  • 所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。 在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布臵成同程和异程系统(详见附图)。 我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:338 时间:2021-11-02
  • 常用的水泵有单级单吸清水离心式水泵和管道泵两种。当流量较大时,也采用单级双吸清水离心式水泵;当高扬程、小流量时,常采用多级离心式水泵。 IS系列单级单吸清水离心式水泵: 适用范围: 温度范围:≦ 80℃ 流量范围:6.3~400m3 扬程范围:0.049~1.225 Mpa 型号含义: 例:IS80-65-160 IS--国际标准单级单吸清水离心式水泵; 80--泵入口直径,80mm; 65--泵...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:155 时间:2021-09-24
  • 空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。 冷却塔平衡管 冷凝器 二、 空调水系统分类(1) 空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:762 时间:2021-09-16
  • 冷冻水系统的基本形式: 1 、同程与异程: (1)系统特点和主要区别—以水流经的管道的物理长度而不仅仅是原理图来区分。 (2)水力平衡目标:各支路(末端)的设计水流阻力相同而不是水流经的管道的物理长度相同。 (3)同程系统的平衡机理——当各末端的水流阻力相差较小时,如果水流经的管道的物理长度相同,则各末端之路的水阻力容易实现自然的平衡。如果末端支路阻力相差悬殊时,同...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:88 时间:2021-08-23
  • 图述空调水系统管路同程异程...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:158 时间:2021-08-18
  • 一、什么叫水系统? 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 水系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。 典型空调机组主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成: 1、冷冻水循环...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:427 时间:2021-08-13
  • 空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1 、优点: ( 1 )温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ( 2 )运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ( 3 )本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:121 时间:2021-07-06
  • 先来看两张图片的对比: 点击图片放大看更清晰 再看几张暖通设计施工说明的例子: 某置地广场项目 某广场项目 某苏宁广场项目 某国际性酒店项目 针对以上现场图片以及设计施工说明中对于空调水管的连接方式的描述,出过图的我们都知道或者都比较机械化的: 针对大于及等于DN100的管道采用无缝钢管,焊接;小于DN100的管道采用镀锌钢管,法兰或丝扣连接连接。 那水...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:3933 时间:2021-06-15
  • 1、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。 设备层布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层; 30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层; 30层以上超高层建筑:宜在上、中、...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:107 时间:2021-06-09
  • 机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。一般 为达到所需空气参数,机房空调空调系统一般由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,并主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的水冷系统和风冷系统。 ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:312 时间:2021-06-08
  • 1、空调水系统介绍 水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用两管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。夏天制冷工况如图所示,系统核心部件为冷水机组,冷量传输介质为水,房间热量由末端设备(如风机盘管、空调机组等)传热至冷冻水管,由冷冻水将热量传输至冷水机组,冷水机组再将热量转换至冷却水侧,最终由冷却塔将热量排出室外,其中冷水机组利用电能通过内部构件(压缩机、冷凝器、蒸发...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:164 时间:2021-06-01
  • 今天,我们来讲述一下空调水系统的设计和施工。 1、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。 设备层布置原则: 20...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:178 时间:2021-05-31
  • 1. 项目简介 本工程地处***,总建筑面积217098.6m2,包括裙房、两座塔楼及地下建筑四层。-4~-2层主要为停车库及设备用房;-1~5层为商业;A座塔楼为酒店公寓(6-23层),建筑高度99.94m;B座塔楼为办公楼(6-23层),建筑高度118.6m;建筑等级:一 级建筑;建筑类别:一类高层公共建筑;耐火等级:一级。 本方案用于本工程所有空调水系统管路冲洗,本工程空调...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:1114 时间:2021-05-19
  • 一、编制依据 1.设计规范及施工验收规范 1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》(GB50242-2002); 1.3 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016); 1.4 《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-2009); 2. 施工蓝图及其它相关技术要求...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:656 时间:2021-05-11
  • 一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层 生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:240 时间:2021-03-30