空调水管更新时间:2026-01-29 01:20:02

本专题为土木在线空调水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一般在进行空调水处理的时候,通常是向冷却时中加入复合环保型的聚化合物水处理药剂,通过水处理清洗单台或者是在线循环清洗,将空调中的水垢、微生物、粘泥等清洁干净,同时起到净化水质的目的。之后加入一定的缓蚀阻垢剂,它能起到控制腐蚀、保护机组的目的,同时防止机组再次结垢、微生物和藻类的生成,还能在管道的内壁上形成防锈保护膜。 空调水处理的必要性 1、降低换热效率。现在很多水空调使用的换热管通常都是紫铜管,...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:732 时间:2015-09-09
  • 中央空调图片1

    广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:930 时间:2015-08-14
  • 中央空调图片1

    实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 ...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:756 时间:2015-08-14
  • 暖通工程施工图片1

    目前有一空调改造项目 请教一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节? 如图所示 左边2根为二次泵系统,接水水换热器,供高区 右边4根为直供系统用在低区 现在的问题是,水力平衡怎么去做? 按二次侧最大负荷和目前一次供水温度T1,去计算出一次侧水量F1 用F1和直供支管的流量F2去做水力平衡 问题是负荷会变,冷水机组的开启台数也会变,实际供水温度T1是变化的。 二次泵系统的供水温度T2与T1并没有确...查看详情

    用户:hust_ganjj 浏览量:2713 时间:2015-08-08
  • 简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1565 时间:2015-08-05
  • 中央空调图片1

    直管段的保温一般情况下都会认为直管段比较容易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫去琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,如果保温交底不正确,无严格的检查,则容易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,因为内层的管径小,对20mm的板材容易弯曲,2...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2357 时间:2015-07-29
  • 中央空调图片1

    直管段的保温 一般情况下都会认为直管段比较容易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫去琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,如果保温交底不正确,无严格的检查,则容易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,因为内层的管径小,对20mm的板材容易弯曲,...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:5870 时间:2015-07-24
  • 暖通工程施工图片1

    5258574 空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水...查看详情

    用户:co1431931428213 浏览量:3959 时间:2015-07-08
  • 采暖供热图片1

    摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:4094 时间:2015-06-27
  • 通风排烟图片1

    广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:1408 时间:2015-06-25
  • 采暖供热图片1

    实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 ...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2137 时间:2015-06-25
  • 1范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2062 时间:2015-06-10
  • 5安全技术措施 5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。 5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。 5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1073 时间:2015-06-10
  • 4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。 表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目 允许偏差 坐标 架空及地沟 室外 25 室内 15 埋地 60 标高 架空及地沟 室外 ±20 室内 ±15 埋地 ±25 水平管道平直度 DN≤100 2L‰最大50 DN>100 3L‰最大80 立管铅垂度 5L‰最大30 成排管道间距 15 交叉管的外壁或绝热层间距 20 4.6管道阀门及附件安...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1728 时间:2015-06-10
  • 自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:972 时间:2015-06-05
  • 空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:683 时间:2015-06-04
  • 高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:644 时间:2015-06-04
  • http://image.co188.com/upload/original/37/1432003137.jpg 问题一:一级泵与冷水机组已经对用设置,机组出口是否还有必要设置电动阀?若是主机侧定流量,机组出口有没有必要设置定流量阀或者静态平衡阀,是出入什么考虑?如果是主机侧变流量,这位置是否需要考虑相关平衡措施? 答:如果主机侧与水泵不是母管制并联连接的话,主机与水泵直接串联,由于一般情况下主机...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:11165 时间:2015-05-19
  • 暖通资料库图片1

    5143337 管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:612 时间:2015-05-19
  • 请教哈大师们:高层建筑20多层,由于没裙楼冷却塔在屋顶,冷却水管路的膨胀节说老是坏,咋回事?还有更好的整改措施没?谢谢咯:handshake:handshake...查看详情

    用户:xuxpmidea 浏览量:1259 时间:2015-05-08