距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线热水辐射设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热水辐射设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在实际的使用过程中,热水地面辐射供暖的地面散热量往往受到热媒温度、地面结构、加热管类型等多个因素的影响,计算过程较为复杂。因此,目前国内的地面辐射供暖技术规程中基本是以表格的形式给出数据供设计人员使用的。 JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》中采用美国供暖制冷空调工程师协会ASHRAE手册提供的计算方法。 以下将结合JGJ 142对地面辐射供暖系统的特点进行分析。 ...查看详情
1、房间进深大于 6m 时,应以距离外围护结构 6m 为界进行分区,分别计算供暖负荷。 2、敷设加热部件的建筑地面,不应计算地面的传热热负荷。 3、采用地面供暖的房间(不含楼梯间)高度大于 4m 时,应在基本耗热量和朝向、风力、外门附加耗热量之和的基础上,计算高度附加率。每高出lm应附加 1% , 单 最大附加率不应大于 8% 。 4、地面供暖用于房间内局部区域供暖时,供...查看详情
知识点:热水辐射供暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、地板辐射采暖是指通过被埋设在地板内的加热管,加热地表面放射出8–13微米的远红外线,它对人体皮肤2mm深处的“热点”传感器产生刺激,使人感到温暖。 2、辐射传热不依靠物体的接触进行热量传递,而是像阳光穿过大气层向地面辐射一样,发射体将其体内的内能转化为辐射能辐射出去。当辐射能被另一物体吸收时,又转化为该物体的内能。3、具体的辐射方式以电...查看详情
与住宅相比,公共建筑结构形式复杂,面积较大、房间功能多、负荷差异大,但相应的设计规范却较少。低温热水地板辐射供暖系统在公共建筑项目的应用中,有成功的工程,也不乏失败的例子,如地面温度过高、爆管、温度分布不均匀等。为此,笔者总结了近年来在公建项目中的设计经验,以应县四通物流综合楼为例,详细分析了公共建筑中地暖系统形式、配管间距、盘管布置等方面的问题。 一、工程概况 应县四通物流综合...查看详情
我看到土木在线下载这个技术规程还要花土木币,正好我有,给大家分享...查看详情
项目为某文体中心,房间分布没有内区房间,在二楼出现大部分的房间过热现象,怎么解决呢?求相关经历的大神...查看详情
本帖最后由 那个追风的人 于 2017-5-22 15:56 编辑 毛细管生态地暖+风机盘管制冷+直流变频风冷热水机组+净化新风机 在冬季是通过主机向毛细管提供热源,毛细管通过辐射与人体传热交换达到制热的效果;在夏季通过主机风机盘管提供冷源,冷冻水风机盘管中循环,利用置换送风原理实现对流换热过程达到制冷的效果,同时当空气中多余的水分在风机盘管内产生凝结时,冷凝水通过风机盘管底部的冷凝水盘即时排...查看详情
5643619...查看详情
低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点日渐被广大消费者认可。随着塑料工业的飞速发展,热水地暖的主要材料——加热管的价格一降再降,使热水地暖系统的造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,往往会在设计和施工过程中出现一些问题。而规避这些问题,将有助于提升热水地暖的高品质。 在设计过程中严格把关: 计算热负...查看详情
哪位大神有这本规范电子版,山东的《低温热水地面辐射供暖技术规程》DB37/T 5047-2015...查看详情
本帖最后由 南方有佳木 于 2016-3-31 15:25 编辑 54978375497839 5497831 5497837 5497839...查看详情
低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件: 1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2. 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。...查看详情
《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见 5267784...查看详情
低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生...查看详情
我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防...查看详情
1 工程概况 安达综合大厦拟建于新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县,是该县目前规模较大的现代化高层建筑,也是标志性建筑。大厦建筑高度67.0米,其中地下一层为库房及设备用房,地上一至四层为商场,五至十六层为会议厅及办公用房,十七层为水箱间及电梯控制机房。总建筑面积19087.6平方米,大厦冬季供暖采用低温热水地板辐射供暖。热源为单独锅炉房提供的95℃/70℃热水,锅炉房内设两套换热系统分别输...查看详情
地面辐射供暖大致有以下的主要优点: 1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度 ① 垂直温度场分布比较均匀。 5110501 ② 在室温相同的条件下, 距地面0.05~ 0.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温 度, 较对流供暖方式约高8~10℃, 对人 体生理有益。 ③与对流供暖方式相比, 空气对流减弱, 有较好的空气洁净度。 ④房间热惰性较好。 ⑤平均辐射温度适当, 可减少人体辐射 散热。 2...查看详情
低温热水地板辐射采暖的加热盘管的管间距怎么计算,具体计算公式是什么?...查看详情
5013504 5013505 5013504 5013505...查看详情
有知道的吗?...查看详情