暖通施工更新时间:2024-04-21 11:06:58

本专题为土木在线暖通施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:414 时间:2021-01-27
  • 施工策划及过程实施...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:274 时间:2021-01-27
  • 制冷机房部分 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工 锅炉房部分 1、锅炉设备配套安装燃气管道 2、锅炉配套燃气管道、热水管等安装 3、锅炉配套燃气、水管及烟囱等安装。 4、蒸汽锅炉的安装 5、请注意,看锅炉房...查看详情

    用户:等三等 浏览量:12716 时间:2021-01-20
  • 来源:暖通顾问、冷暖在线 如有侵权,请联系删除 一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:5193 时间:2021-01-14
  • 铜管材料进场重点把控那些项目,进场的材料是否需要复检。...查看详情

    用户:方正平直 浏览量:363 时间:2021-01-08
  • 在从前的一年里,那些刚入行的做设计的各位同行过的如何,是否有过这样的阅历:立刻就要交图纸了,可是你的图纸却还差的多;施工图进行到一半了,却发现你的方案上的严峻错误,不但你要修正,其他专业也要随着调整;审图看法回来了,你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充斥了疑难,老板的神色一每天都很难看。看来应该换个地方了,可是如果这所有你没有转变,新的一年还会是老样子。 怎么能迅速的成长为一名成熟的暖通设计...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:1701 时间:2020-12-30
  • 收录于话题城市化的进程正在不断的加快,人们的生活水平正在逐步提升,对建筑设置提出了更高的要求,例如:暖通结构的相关设计,给排水设施以及消防安全设备等。在真实的工程当中,这些基础设施的建设相对比较复杂,需要考虑建筑整体结构的问题、功能问题、彼此之间影响作用问题。一、暖通施工管理要点分析(一)风机盘管安装管理在对风机盘管的安装进行管理的过程中,要增强对其质量的相关检查,重点检查具体的合格证书以及对质量...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:1242 时间:2020-12-29
  • 一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2、图纸目录:表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。 3、各专业说明:一般施工图有设建筑、结构、安装说明图,涉及工程概况、设计...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:400 时间:2020-12-15
  • 暖通空调工程概述 暖通空调工程的主要功能 (1)为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。 (2)为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转,维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。 (3)按消防法规要求,暖通空调工程还担负着为在火灾发生时利用机械通风设备,强...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:497 时间:2020-12-15
  • 在从前的一年里,那些刚入行的做设计的各位同行过的如何,是否有过这样的阅历:立刻就要交图纸了,可是你的图纸却还差的多;施工图进行到一半了,却发现你的方案上的严峻错误,不但你要修正,其他专业也要随着调整;审图看法回来了,你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充斥了疑难,老板的神色一每天都很难看。看来应该换个地方了,可是如果这所有你没有转变,新的一年还会是老样子。 怎么能迅速的成长为一名成熟的暖通设计...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:1089 时间:2020-12-10
  • 原创 七彩-林 水电暖笔记 管家 收录于话题 暖通专业作为机电设备的三大专业之一,在民用建筑,工业建筑中发挥着重要的,不可缺少的作用。一般来说,暖通专业会细分为几个方向:采暖,供热,通风,空调,除尘,锅炉,有时候还包括煤气 ( 一般指民用建筑用 ) ,大型的燃气输配会由专门的市政设计院去设计。 一 . 建筑图纸未出,方案讨论阶段 根据...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:588 时间:2020-12-07
  • 来源:暖通风向标 1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。 1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:1607 时间:2020-11-27
  • 一、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。 洁净空调系统 风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:333 时间:2020-11-25
  • 中央空调图片1

    1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。 5、墙体防水套管安装;套管内及两侧应刷锈漆;套管固定应采用附加筋固定,附加筋应绑扎在结构主筋上,不得采用焊接;套管...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:2955 时间:2020-11-25
  • 01 空调水管道预留预埋 1.套管制作 1)套管的管径和材质: DN15.20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2-3号的套管,DN≥150的管道采用大1-2 号的套管;套管材质采用钢质管道(说明:套管大小要满足空调水管道在套管中保温不间断的要求)。 2)套管长度: 对于砼结构,参照土建结构图纸剪力墙和梁的横向尺寸即为相应管道套管的水平尺寸; 对于后砌筑墙体其套管长...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:315 时间:2020-11-23
  • 收录于话题本文是根据互联网上网友结合实际的一些操作,做了以下的总结,有前人总结的,也有自己摸索出来的实际经验,还有重点的知识已做出颜色标记,希望对您们有用! 识图: 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图集。 1 、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:754 时间:2020-11-16
  • 暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热装置转换...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:2783 时间:2020-11-12
  • 设计说明:有 建筑功能:酒店 高度类别:高层建筑 建筑面积:59295㎡ 图纸深度:施工图 图纸格式:CAD2000 设计时间:2018 设计内容:空调,通风,防排烟 冷热源:电动压缩式冷水机组 空调系统:全空气系统,空气-水系统 水系统:单式泵,双管制,同程式 送风方式:侧面送风,散流器送风 项目位置:贵州 工程概况: 工程名称:遵义道桥·鸣庄湿地旅游设施项目,建设地点:遵义市 建筑性质: 二...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:689 时间:2020-10-29
  • 收录于话题作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐藏在管井、 墙壁 、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,极容易在使用过程中造成严重的后果。 这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、 闭合的监控。 一、管线、设备的定位和标高交叉问题 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:358 时间:2020-10-19
  • 为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。 ▼ 一、水泵进出口水管制作安装要求 水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示 (图1) 此外,水泵是吸入管路...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:1108 时间:2020-09-18