供热管道更新时间:2024-03-28 17:59:59

本专题为土木在线供热管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • GBT29046-2023城镇供热预制保温管道技术指标检测方法...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:12 时间:2023-12-19
  • 建筑给排水图片1

    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:7 时间:2023-08-01
  • 表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日期 交底内容: 室外供热管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: ...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:24 时间:2023-05-15
  • 建筑施工图片1

    供热管道功能性试验的规定 一、供热管道功能性试验的内容 一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内所有系统进行严密性试验 二、强度试验和严密性试验 1.强度试验的主要准备工作 (1)试验前应编制试验方案,并经监理(建设)、设计等单位审查同意后实施。试验前对有关操作人员进行技术、安全交底。 (2)强度试验前焊接外观质量和无损检测己合格,管道安装使用的材料设备资料齐全;严密性...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:113 时间:2022-09-14
  • 知识点:供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 供热管道的分类 按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。 按其工作压力不同可分为低压、中压和高压管道三种。 按其敷设位臵不同可分为室内和室外供热管道两种。 供热管道的特点 热水和蒸汽管道最突出的特点就是由于温度变化所引起的管道 热涨和冷缩。 安装时管道的温度为常温,初次运行(输送热媒)时,由于温度陡然升高,管道将急剧地伸长,停止运行时...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:32 时间:2022-09-01
  • 知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵 (一)蒸汽管道的疏水和排水装臵 为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。 1、蒸汽管道的疏水装臵 蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:54 时间:2022-09-01
  • 知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、室外供热管道的布臵 室外供热管道的平面布臵,应在保证供热管道安全可靠的运行前提下,尽量节约投资。其布臵形式分为树植状和环状两种。环状避免了树枝状的缺点,但是投资大,一般较少采用。 树枝状的优点:造价低、运行管理方便。 树枝状的缺点:当局部出现故障时,其后的用户供热被停止。 适用:对供热供应要求不严的场合。 二、室外供热管道的敷...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:51 时间:2022-09-01
  • 手持测温热像仪 手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电12μm高性能640×512红外热 成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度 30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,可节省对焦时间,提供满足科研、分析工作。 要求的精确数据和清晰图像。天璇M600红外热像仪拥有众多出色特性,是科研、专业设备及房屋检查工程师的得力助手。 先进的交互功能 三点温度显示,可定义点线区...查看详情

    用户:cof1628745960192 浏览量:8 时间:2022-04-27
  • 供热系统中,管道的大小如何确定?...查看详情

    用户:lz201419 浏览量:51 时间:2022-01-04
  • 暖通家族...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:61 时间:2021-08-19
  • 室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。1 正常施工安排 开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填至设计标高。 2 施工过程常见问题 1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破...查看详情

    用户:bvsxlwea 浏览量:156 时间:2021-06-07
  • 在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的? 在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的?...查看详情

    用户:lxjnuantong 浏览量:113 时间:2021-05-11
  • 收录于话题城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:325 时间:2021-03-10
  • 我国北方冬天漫长,气温很低。因此,需要集中供热来保证人们的正常生活。随着城市规模的不断扩大,城市供热管道的铺设范围越来越广,这也导致供热管道故障层出不穷。并且由于各种不利因素的阻碍和限制,给北方地区供热管道的铺设带来了很多不利影响。 同时,由于直埋供热管道具有管道连接点多、管道附件多、维护困难的特点,直埋供热管道事故频发,问题发生后很难快速找到泄漏点,造成大量的能量损失。因此,直埋供热管道敷设时,...查看详情

    用户:凤凰火123 浏览量:113 时间:2020-12-17
  • 一、补偿器的由来 补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。也有科技方面的补偿,当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题。 二、补偿器的作用 在管系补偿设计中,最为经济的是自然补偿,自然补偿是利...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:449 时间:2020-11-19
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题一、供热管道的分类 按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。 按其工作压力不同可分为低压、中压和高压管道三种。 按其敷设位臵不同可分为室内和室外供热管道两种。 二、供热管道的特点 热水和蒸汽管道最突出的特点就是由于温度变化所引起的管道 热涨和冷缩。 安装时管道的温度为常温,初次运行(输送热媒)时,由于温度陡然升高,管道将急剧...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:550 时间:2020-11-11
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题3、支架(支座)的安装间距(如下表所示) 4、支架(支座)的安装 支架应先进行制作、除锈、防腐,然后再进行安装。 (1)支架(座)的制作 一般采用角钢或槽钢制作支撑结构,用钢板加工焊制托座。 (2)支架(座)的除锈 除锈方法有手工法、机械法、酸洗法和喷砂法等。其中喷砂法除锈效率高、质量好;但要设除尘装臵,否则,在喷砂过程中将产生大...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:283 时间:2020-11-11
  • 供热管道强度和应力计算是热力工程设计人员经常遇到的,也是必须掌握的,依靠有关手册提供的图标进行计算费事费力,而且不准确,如果采用电厂高温高压管道设计所用的应力分析软件,计算结果虽然准确,但填写的数据非常多,初学人员难以掌握, 为了减少设计人员的劳动,我们开发了供热管道和强度强度计算软件。适用于架空、地沟和钢套钢敷设的蒸汽和热水管道,可以计算典型管段的应力及支架的推力。 可对架空或地沟敷设热网典型...查看详情

    用户:wztbfy 浏览量:1280 时间:2020-05-16
  • GB∕T 38585-2020 城镇供热直埋管道接头保温技术条件...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:475 时间:2020-04-17
  • 直埋供热管道工程设计 2014年...查看详情

    用户:柳絮飞扬 浏览量:2054 时间:2019-04-30