距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线供热管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
直埋供热管道工程设计 2014年...查看详情
本软件新版本发布 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.2 1. “单程压降”计算时,密度不再以热水密度958.4kg/m3,而是已1000kg/m3为准,因为单位换算,密度不应与温度有关 2. 计算λ值时,虽然与分区分别计算λ值相差很小,但是为了进一步提高精确度,所以不再以紊流区统一公式阿里特苏里公式计算λ值。 新版本的计算方式是:根据《供热工程》(第四...查看详情
市政供热管道的水力计算 v1.0 本软件适用于市政供热管道水力计算 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明 1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度 增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。 对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。 粗糙度具体数据见帮助菜单。 2. 对于给排水管道...查看详情
CJJ-T 104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程...查看详情
CJJT 81-2013 城镇供热直埋热水管道技术规程...查看详情
上次我上传的这个大家说不是正式版的,现在这个应该是正式版的了!...查看详情
初次学习设计供热管道的热补偿,有下述事宜不明,请帮忙 图集03S402第9页有波纹管补偿器的安装大样图,间距30米一个,可否按这个间距直接放在图纸上? 同时,按照设计手册第662页,波纹管补偿器支架布置图,是否需在固定支架中间设导向支架? 另外,如果按设计手册同页的公式计算得出固定支架的长度大于30米时,是否应该可以以实际计算的为准? 另外,管道拐弯处,也可以说是L形自然补偿,短臂与长臂的长度如何...查看详情
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以...查看详情
CJT 487-2015 城镇供热管道用焊制套筒补偿器...查看详情
表3.1.1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称 最小水平净距 (m) 最小垂直净距 (m) 给水管 1.5 0.15 [/t...查看详情
埋地供热管道与直埋供热管道一样吗? 管沟敷设属于埋地敷设吗?...查看详情
刚刚拿到一份图纸,换热站蒸汽管道和凝结水管道上有显示立管阀门,想问下这些立管阀门应该属于哪个类型阀门呢?是属于蝶阀、闸阀、还是截止阀等。...查看详情
新手报到!向各位大侠请教,请各位大侠给予指点。谢谢!...查看详情
小区新改暖气主管,供热后大部分住户家只有一两个暖气包有热量,其他的是凉的,回水管打开放出热水后。没多久最后的几个包还是凉了。求解决问题的办法...查看详情
施工现场开挖的乱七八糟,东一块西一块的,管沟开挖也是一段一段的,阀门井,排水井,检查井是分开各做各的资料吗?凡是钢砼井混凝土都浇筑到一起了,我该怎么做资料呢?管线没有桩号,我如何做资料呢,这个工程弄得乱七八糟的资料我都不知道如何下手了,求大神们块点解救我啊:'(...查看详情
住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 闭】 http://www.ccsn.gov.cn/_Images/New_03.gif 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1221号 住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 现批准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》为行业标准,编号为...查看详情
改革开放以来,在中央“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的能源方针指引下,我国城市集中供热管道的系统事业得到迅速的发展,对节约能源和保护环境发挥了重要的作用。在我国北方地区,冬季需要进行供热采暖,而集中供热管道的系统以其自身的特点和优势,获得了越来越多的好评。而我国冬季大气环境质量与供热方式直接相关,集中供热方式是提高大气质量的一种可行的办法。集中供热面临的问题依然很多,工作任务艰巨,但潜力巨大...查看详情
3.K402-1-2供热管道及附件制作及安装...查看详情
供热主管道在供热初期水温升高时出现漏水,管道内侧无腐蚀现象,外侧保温良好,漏点为0.5-2cm圆孔,周边5CM范围内管道发亮,无腐蚀现象,漏点一般在管道上顶,管道埋深1米左右,温度到50℃以上后不再出现漏点,请教各位是什么原因?...查看详情
直埋管道固定墩为固定钢板,加水泥浇筑成钢筋水泥固定墩,请问固定墩固定钢板两侧是否需要进行保温后再浇筑混凝土,是否有相关规范规定等...查看详情