市政供热管道的水力计算 v1.0 本软件适用于市政供热管道水力计算 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明 1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度 增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。 对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。 粗糙度具体数据见帮助菜单。 2. 对于给排水管道...查看详情
初次学习设计供热管道的热补偿,有下述事宜不明,请帮忙 图集03S402第9页有波纹管补偿器的安装大样图,间距30米一个,可否按这个间距直接放在图纸上? 同时,按照设计手册第662页,波纹管补偿器支架布置图,是否需在固定支架中间设导向支架? 另外,如果按设计手册同页的公式计算得出固定支架的长度大于30米时,是否应该可以以实际计算的为准? 另外,管道拐弯处,也可以说是L形自然补偿,短臂与长臂的长度如何...查看详情
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以...查看详情
表3.1.1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称 最小水平净距 (m) 最小垂直净距 (m) 给水管 1.5 0.15 [/t...查看详情
埋地供热管道与直埋供热管道一样吗? 管沟敷设属于埋地敷设吗?...查看详情
新手报到!向各位大侠请教,请各位大侠给予指点。谢谢!...查看详情
小区新改暖气主管,供热后大部分住户家只有一两个暖气包有热量,其他的是凉的,回水管打开放出热水后。没多久最后的几个包还是凉了。求解决问题的办法...查看详情
施工现场开挖的乱七八糟,东一块西一块的,管沟开挖也是一段一段的,阀门井,排水井,检查井是分开各做各的资料吗?凡是钢砼井混凝土都浇筑到一起了,我该怎么做资料呢?管线没有桩号,我如何做资料呢,这个工程弄得乱七八糟的资料我都不知道如何下手了,求大神们块点解救我啊:'(...查看详情
3.K402-1-2供热管道及附件制作及安装...查看详情
直埋管道固定墩为固定钢板,加水泥浇筑成钢筋水泥固定墩,请问固定墩固定钢板两侧是否需要进行保温后再浇筑混凝土,是否有相关规范规定等...查看详情
直埋供热管道供回水管并行敷设,管间距为多少? 应该查哪个规范? 谢谢大家咯!...查看详情
小区内二级管网有没有必要设置补偿器了...查看详情
请问95℃的供水一级管网管径DN1500能不能进行无补偿直埋敷设啊...查看详情
直埋供热管道供回水管双管敷设必须平行敷设吗? 可以上下或者有偏角敷设吗?...查看详情
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等! 5309572...查看详情
第二版竟然不再附送软件,太让人心寒了,第一版的那个软件只能在xp中使用,现在win7系统都没法用。。。 规范的驻点位置只有公式,不知如何具体计算。。。 额,而且第二版书中介绍的软件网上也没有找到,是不是要卖钱的?...查看详情
因初步接触到市政热力对外供热管网设计,向各位前辈请教有什么学习资料供学习参考吗?烦请告知 ,十分感谢。...查看详情
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情
供热管道升温时,由于热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力或作用在阀件、支架结构上的作用力。管道受热的自由伸长量可按下式计算: 5247712 供热管道采用的补偿器种类很多,主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长的。 (1)...查看详情
供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件: 1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量; 2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力; 3....查看详情