供热更新时间:2026-01-26 17:04:19

本专题为土木在线供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新版实用供热空调设计手册(上、下册)出来了,著译者:陆耀庆 版次:第二版 出版时间:2008年05月 开本:16开 页数:2685 装帧:精装 本站分类:建筑设备·建筑材料 >>> 暖通空调 标准书号:ISBN9787-112-09749-4 征订号:16413 定价: 350.00 出版单位:中国建筑工业出版社 【内容简介】本手册此次修订对第一版的内容作了重大更新,编入了...查看详情

    用户:mybinks 浏览量:16651 时间:2008-04-23
  • 现有一个工程,因为从节约成本的角度出发,决定采用PE-RT管道,可是设计院给的回复是,不能采用,因为PE-RT管道主要用于地板辐射采暖用,温度低。而暖气片采暖的温度高,不能使用。大家能否给予一点意见和参考。比如:能否使用?我们常用的管才有哪些? 感谢参与呀!...查看详情

    用户:zhangnianchun 浏览量:2475 时间:2008-04-18
  • 现阶段失水原因无非两点: 1、住户因不热私自放水和偷水造成 2、系统隐性失水(阀门等连接管件不严密例阀门压兰漏水、管路砂眼等现象) 如何找出,我个人认为: 1、每小时一记丢水量,先看丢水的时间段是否集中,如集中主要是住户原因,如基本一样,就得下大力量追查系统隐性失水。 2、如是住户原因,现在新安装的各楼门系统端都安装有流量计,这样就可以查出漏水点。如没有条件,我个人建议买一台便携式的管外测量流量表...查看详情

    用户:cao_yonglei 浏览量:1682 时间:2008-04-16
  • 当今世界,节能已成为一种必须的行为。而随着人们生活水平提高,都会享受生活,要求供热。但锅炉,特别是燃煤锅炉在能源利用和环保方面却不是那么如人所愿。锅炉现在的热效率最好的也才88%,靠研究锅炉本体而去提高热效率已经很难了。而现在又有许多新的能源被发现,如太阳能,地热等,那么这会给锅炉行业带来什么影响呢?希望顶起!!!!...查看详情

    用户:ybo600 浏览量:1175 时间:2008-04-12
  • 五年内沈阳中心城区“煤供热”减少20% 信息来源:沈阳日报 发布时间:2008-3-27 今年,沈阳市将继续调整热能结构,中心城区煤炭供热使用量将继续降低,10吨以下的燃煤锅炉要逐步拆除,而地源热泵等新型能源利用技术会被大量使用。这是3月25日记者从有关部门了解到的。 10吨以下燃煤锅炉 拆1000座 沈阳计划开始实施城市10吨以下非工业生产燃煤锅炉拆除工程,拆除1000座10吨以下燃...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:1845 时间:2008-04-11
  • 节能减排受到的关注越来越多,不知道大家对公共建筑的调节有什么高招? 我这有一篇文章是介绍的公共建筑的分时分区调节。...查看详情

    用户:fairlytale 浏览量:1428 时间:2008-04-11
  • 同样一本书<<实用供热空调设计手册>>(陆耀庆编)中 采暖管道和空调水管道局部阻力损失为何差别那么大 举个例子:直留三通 采暖中 局阻系数 1.0 空调水系统 局阻系数 0.1 采暖管道和空调水系统的差别也就是介质温度不同,黏度有点差别,都很小 不太可能引起那么大的阻力差别?? 不知道陆耀庆老师上不上网易,呵呵,解释解释 我是最近在对鸿业水力计算的过程进行仔细校核时发现的 ...查看详情

    用户:flier_01 浏览量:2442 时间:2008-04-01
  • 发现一个新的供热行业网站,很实用的。gongre114.w333.west263.cn...查看详情

    用户:zhuanjia 浏览量:1094 时间:2008-03-28
  • 地产公司的售楼大厅,600平米东西横向15米*南北纵向40米的布局,制冷时候用普通的风机盘管,不知道效果如何。冬季采暖甲方要求用地问地板采暖的热辐射,热源还是采用地下水源热泵机组。只是不知道结果如何,期待弟兄们板转。。。。。。。...查看详情

    用户:desheng001 浏览量:1195 时间:2008-03-12
  • 关于供热体制改革与建筑节能的思考 随着11月的到来,北方各城市的供热站也开始进行管道预热,以准备进入今冬的供暖季。备受关注的我国城镇供热收费制度今年将出现“大的变化”:福利供热这个“计划经济的最后一个堡垒”将被攻破,热费补贴由“暗补”变“明补”的改革已经全面推开。根据建设部的有关规划,各地要用两年左右时间,完成热费制度的改革,建立健全“谁用热、谁交费”的机制,实现供热的商品化、货币化。做为一名供热...查看详情

    用户:gang0415 浏览量:1045 时间:2008-03-11
  • 请问下各位,为什么风机盘管的供热量都比供冷量高(标况下),一般同一建筑的夏季冷负荷是大与冬季热负荷的,如果按照满足冷负荷来选机组,那么机组的供热量不是比热负荷大了很多,请问下各位这个问题,谢谢!...查看详情

    用户:ufo2570 浏览量:1382 时间:2008-02-26
  • 高层建筑里要考虑风压和热压的 但是其他一些需要考虑的因素却了解得不多 希望得到些实质性的意见 本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264429&fromuid=334143...查看详情

    用户:qwh217 浏览量:1112 时间:2008-02-25
  • 此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M 问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护, 管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG 自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但...查看详情

    用户:kqbfw 浏览量:1409 时间:2008-02-21
  • 我工作快5年了,今年参加供热专业中级职称的评审,要考《供热专业基础与实务》,不知道有没有考试专用书啊?? 考试完成后还要报送材料和答辩,报送材料是不是要写篇论文啊?用不用发表啊!!答辩就是根据论文内容问些相关问题吧?? 请知道的同行们帮忙!!...查看详情

    用户:pigseagull 浏览量:1897 时间:2008-02-18
  • 哪位知道北方地区集中供热的采暖指标是多少w/平方米?节能50%以后又是多少?...查看详情

    用户:yjs219 浏览量:4802 时间:2008-02-18
  • 地热井的综合利用前景:地热井与水源热泵、锅炉进行联合供热、供冷、生活水,更经济的利用地热资源,降低地热尾水回灌温度,提高能源利用率,为环保、节能减排做贡献。欢迎大家一起交流。QQ:450896035...查看详情

    用户:liuyanmei07 浏览量:2091 时间:2008-02-14
  • 向网友们推荐一篇有关"再生水"水源热泵的信息; “再生水”将首次用于沈近百万平住宅小区供热 http://www.syd.com.cn 2008-01-25 08:44:09沈阳网 签约仪式现场(照片没转过来) 沈阳网讯(记者 武丹文并摄)污水在热泵里“溜达”一圈,用技术手段把里面的热能提取出来,采取这种模式供暖,能让一个百万平小区一冬省煤2.4万吨,居民可以享受18—22℃的供热环境。 ...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:3641 时间:2008-02-02
  • 实用供热空调设计手册(含书签5.20) 最新第二版下载地址:http://www.ugcn.cn/iso/handbook/other/09/11/93237.html 本帖最后由 chengwen_xiong 于 2009-10-8 17:56 编辑 ]...查看详情

    用户:pandatown 浏览量:23237 时间:2008-01-27
  • 从报纸上知道,天津市施行供热走表计量。 我们沈阳今日报道2008年也要实行了。 请问:1.供热走表故障多吗? 2.混水供暖对走表有影响吗? 3.多花钱还是可以省钱? 4.安表的钱由谁花? 谢谢...查看详情

    用户:wangjiangwang 浏览量:1504 时间:2008-01-24
  • 绘制正确的水压图的步骤及方法 (说明高温水 低温水 供热方式)...查看详情

    用户:tongfang841 浏览量:2756 时间:2008-01-20