供热更新时间:2026-01-26 17:04:19

本专题为土木在线供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    请教众位大虾: 项目: 河北保定某县一旅馆, 1000平米采暖面积,地暖盘管系统.四层,高16米.有客房23间,内设淋浴. 已知: 室内设计温度18, 室外设计温度-9, 平均温度-1.2. 楼顶储水箱供洗浴,热水温度40,冷水按15. 用天然气锅炉.锅炉承压. 膨胀水箱定压. 没有设计院的设计, 是我根据规范和经验设计的. 考虑到保证系统正常运行时的投资经济性, 现把设计选型列出,请高手指正,谢...查看详情

    用户:ferrolisx 浏览量:1428 时间:2008-08-26
  • 请问哪里能查渗透空气量的朝向修正系数等供热空调的参数值?...查看详情

    用户:mniswj 浏览量:4353 时间:2008-08-21
  • 大家好,本人想开一家小型的洗浴,面积大概100-150平米,不知道采用哪种既经济又安全、方便的供热设备系统,寻求指教!!!QQ:5523734 :handshake:call:...查看详情

    用户:vilala110 浏览量:2815 时间:2008-08-16
  • 正在做一个洗浴中心。一层是洗浴(热水不循环),三层是客房(热水循环)。用一个换热器。是否需要两组循环泵?还有就是回水压力不一样,都进入一个换热器有没有问题?...查看详情

    用户:eric.longer 浏览量:1993 时间:2008-08-15
  • 前天刚买的《实用供热空调设计手册 第二版》发现书中有一处错误:P1181页 12.1.5水泵选型,水泵流量G的单位有误应为m3/s,而书中流量单位为m3/h。不知有没其它的错误,继续看!...查看详情

    用户:hf992434 浏览量:1391 时间:2008-08-06
  • :lol 我去看书好贵哦 350 自己买不起哦 谁有传我本呢QQ 3388219...查看详情

    用户:fenwai.com 浏览量:2257 时间:2008-08-04
  • 我现在在做一个工业区热力规划,约35 平方公里; 区内有工业蒸汽热负荷,也有民用建筑采暖负荷 工业蒸汽热负荷是1.0MPA,我想采暖热负荷能不能与工业和用管网,不设换热首站?蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网?...查看详情

    用户:sdtarzny 浏览量:4994 时间:2008-08-02
  • 最近接了一个多层的小区,根据太阳能一体化精神,甲方非要求做集中热水供应系统,以前没有接触过,在网上又搜索不到相关资料和图纸,相当的郁闷,希望获得帮助,感谢!...查看详情

    用户:小艾妈妈 浏览量:2018 时间:2008-07-29
  • 如果可以,是通过什么手段实现,二次网的供回水温度是多少?供热效果如何?...查看详情

    用户:dengzhidan 浏览量:2407 时间:2008-07-22
  • 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第14.2.2条规定“供热系统室外管网的水力平衡度”、“供热系统的补水率”、“室外管网的热输送效率”必须进行检测,抽样数量为“每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统”,如何理解。 一般热源为热电厂、锅炉,热源和换热站、管网之间还有一次水泵和二次水泵。 而“室外管网水力平衡度”是指采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值...查看详情

    用户:du12345 浏览量:3137 时间:2008-07-21
  • 采暖供热图片1

    请教关于采暖系统膨胀水箱计算问题: 1.公式V=0.045Vc, 我认为是这样计算的;等书中也是这个公式 2.可是在陆耀庆先生的却是这个公式: V=0.034Vc 上述公式中,V是膨胀水箱有效容积,Vc是系统水容量. 以哪个为准?为什么? 在此向大家请教! 3345725...查看详情

    用户:ferrolisx 浏览量:3483 时间:2008-07-16
  • 看到有询问北京暖通中级职称考试情况的帖子,在此我回答一下。 我参加的是《供热专业基础与实务》2008.6.28考试,基于负责的态度,我只说这一门课08年考试的情况。 题型:1.判断题;例如:水泵并联的流量问题,热辐射的问题,室内采暖系统的问题,均挺简单,常识性问题。 2.单项选择题;4选1,例如:热辐射角系数的问题,热网比摩阻的问题,等,不难,重在基础理论知识。 3.多项选择题;至少1项是正确的,...查看详情

    用户:crguu 浏览量:13375 时间:2008-07-10
  • 间供改直供,500万㎡请高手指教谢谢...查看详情

    用户:lwj9188 浏览量:1625 时间:2008-07-03
  • 目前,我国大部分冬季采暖城市的集中供热热源均存在着或大或小的瓶颈问题,热源满载率过高,集中供热热源不足,许多想用集中供热的居民只能望热兴叹,城市集中供热的稳定性和安全性更无从保障,故城市热源能否突破历来滞后于城市发展的模式,采用先于城市建设规模的建设模式成为集中供热事业发展到较成熟阶段值得关注的问题之一。...查看详情

    用户:caixialuo912 浏览量:941 时间:2008-07-03
  • 各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教: 在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教: 这五个类别是按什么标准划分的呢?...查看详情

    用户:ferrolisx 浏览量:892 时间:2008-06-27
  • 陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》第二版,绝对是暖通工程师的第一参考书,全书2700页,几乎囊括了暖通空调行业所有最新资料,编写者也囊括了本行业最顶尖的60多人,我拿到手以后,感觉这本手册认真读一遍都要花一年以上时间。唯一的“缺点”,是太贵了,估计有些同志买不起,电子版短时间内也很难做出来,所以尝试着把其中部分内容拷贝出来,跟大家学习讨论,当然了,仅限于大家经常接触的防排烟这一章,其他章节可以去...查看详情

    用户:blackeye 浏览量:8784 时间:2008-06-26
  • 有机胺厂有三项余热可以利用: 1、三台生产锅炉,累计14吨,全年二十四小时提供余热能力约4吨,相当于 2.8mw的热功率被利用。 2、反应釜,蒸馏塔的冷凝水,25-40吨/h,水温为50度,可作为供热系统补水,行当于1-1.8mw的热功率被利用。 3、蒸馏塔反映热水6-7吨/h,水温100度可用来直接供热,相当于0.65mw热功率利用。 4、还有2台15吨热水锅炉供热 请问这个方案为18万平米连续...查看详情

    用户:myidentity 浏览量:2156 时间:2008-06-17
  • 1. 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ 104-2005中带空气层的保温结构计算,只提到“可采用窄环空间对流和辐射传热计算公式计算空气层等效导热系数”,没有给出具体公式; 2. 关于钢质外护管的刚度和稳定性问题中,给出的公式提到了“单轮轮压”,不知道这个压力如何取值?取20kN合适吗? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:holly2007 浏览量:1613 时间:2008-06-15
  • 如题........查看详情

    用户:myidentity 浏览量:2815 时间:2008-06-13
  • 请教高手,锅炉房供水给工厂淋浴间,工厂规模是工人100个 请问该选择多大的锅炉啊,供水的水泵该怎么选择? 请高手指点!!感谢...查看详情

    用户:bvbbeyond 浏览量:1043 时间:2008-06-11