水泵运行更新时间:2024-05-11 16:42:02

本专题为土木在线水泵运行设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵运行设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 4780698 4780699 4780700 4780701...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1567 时间:2013-10-30
  • 1.水泵启动前的检查 水泵机组在启动前必须进行全面细致的检查,主要内容有: (1)水泵的转动部件是否灵活轻便,泵内响声是否正常; (2)电动机的转动方向是否符合水泵的转向; (3)轴承的油量、油质、和润滑情况是否良好; (4)各处螺栓的连接是否牢固可靠; (5)填料函水封冷却阀是否打开,填料压盖的松紧程度是否合适; (6)吸水池的水位是否正常,各阀门的关闭和打开情况是否正确; (7)压力表、真...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:1076 时间:2013-08-27
  • 各位我是学暖通的,有谁能够给俺讲一下空调系统补水泵变频运行的控制原理。 我不太明白:比方说某个空调系统我需要顶压40米,变频补水泵是一直都开着往里补水吗?那补够了不一样是要停泵的嘛?那这跟工频补水泵不就一样了吗,高位停泵,低位启泵。 请指教!...查看详情

    用户:派大小星星 浏览量:3797 时间:2013-07-15
  • 今天去现场实测了,冷却水泵运行时扬程流量都只有设计要求的60~70%,但电流是满负荷工作的与设计相符。水泵名牌上的扬程流量功率与设计一致,实际运行根本不在水泵的曲线上!非常奇怪的现象!有类似经验的朋友给说说。...查看详情

    用户:lirui1031 浏览量:2034 时间:2013-05-31
  • 由于两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道,用户出口流量降低,有没有好的解决办法,能否在PVC DN400管道上加一台管道泵,以缓解水泵顶牛。...查看详情

    用户:dxy1066 浏览量:4081 时间:2013-04-22
  • 水泵的故障有一个发生的过程,在这个过程中,水泵必然会表现出一些反常现象。因此我们必须加强对水泵运行中的注意和维护,做到及早发现,正确分析判断并排除。 (1)水泵在运行中应注意的事项: ①机组工作声响和振动是否正常。 ②轴承温度是否正常,一般要求轴承温度不超过60°C,即手摸不感到烫手便可。 ③电动水泵机组,配电板上的电压表、电流表工作是否正常。 ④水泵吸水管路是否漏气、漏水。 ⑤水源的水位下降是否...查看详情

    用户:yajika02 浏览量:1044 时间:2013-01-09
  • 我公司有台水泵:用两个时间继电器和一个接触器,再加起停按钮来控制,手动和自动切换运行。自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。最近常出现这样的问题:运行10分钟后,泵停不下来,继续运行10分钟,甚至20分钟才停。开始怀疑是时间继电器的问题,换了两个新的问题仍没解决,盼指教。(该设备安装3年了,才出现的问题,线路都检查了,没发现问题。)...查看详情

    用户:huanghui99 浏览量:3904 时间:2012-05-20
  • 现有一蒸汽热水系统,汽水板换一次侧蒸汽,二次侧热水,二次侧热水供空调及作为生活热水箱的一次侧热源用。空调在晚上23点停止运行,隔天早上7:00开启,生活热水在凌晨1:00~4:00停止运行,为什么汽水板换二次侧的热水泵(变频泵)在夜里这个时间段有这么大的用电量?现从系统中统计了2012.02.25~2012.03.03八天各小时的汽水板换二次侧的热水泵用电情况,求解。...查看详情

    用户:laiqr 浏览量:1998 时间:2012-03-05
  • 一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。 商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。 实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。 上机房图请各位高手鉴定。看看问题出...查看详情

    用户:gina_le 浏览量:5009 时间:2012-02-19
  • 立式循环水泵两用一备,按运行时间切换怎样实现,哪位有立式循环水泵两用一备,按运行时间切换控制图,麻烦各位大侠,请发到我的油箱sdh1262006@126.com.谢谢拉。...查看详情

    用户:sdh411265 浏览量:1444 时间:2012-02-18
  • 单位是四层楼,一楼为24小时供热区,2-3层可以三峰供热。我想采用变频器控制水泵间歇运行,平时低频运行只供一楼,早、午、晚三峰时全频运行供给全楼可以吗?...查看详情

    用户:鸭江绿水 浏览量:1289 时间:2011-11-23
  • 公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器...查看详情

    用户:pulin2001 浏览量:8241 时间:2011-10-14
  • 水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案@yiwen@...查看详情

    用户:hiker_li 浏览量:11678 时间:2011-10-12
  • 水泵停止运行了。。水还能流通吗?...查看详情

    用户:jqt248 浏览量:2063 时间:2011-09-22
  • 裙房商场的二次泵,4台,3用1备,其中一台泵运行的时候,进出口压力以及电流和其他泵基本差不多,但是整个管网包括立管以及末端的AHU机组的管道振动的很厉害 像脉冲一样,一波一波的,压力表都看不清数字,但是水泵运行很平稳。请大家帮忙看看是什么原因。...查看详情

    用户:slandic 浏览量:1635 时间:2011-08-13
  • 中央空调图片1

    各位: 手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型? 我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m...查看详情

    用户:riverjsg 浏览量:8577 时间:2011-07-18
  • 假如没有人用水的时候,生活水泵运行吗? 假如运行,要不要最小流量?...查看详情

    用户:amdintellive 浏览量:2767 时间:2011-06-19
  • 工地图片图片1

    系统是首运行 因水质问题 进口水泵首次运行就遭批量大修 本帖最后由 hanyanfeng2010 于 2011-4-4 22:51 编辑 ] 4276562 4276563 4276564 4276565 4276566 4276567 4276568 4276569...查看详情

    用户:hanyanfeng2010 浏览量:5349 时间:2011-04-04
  • 一扬程100米的离心水泵,在水泵的出口把1.6MPa的阀门关闭,接通电源,让水泵工频运行,请问会出现什么情况:1、水泵很快发热并损坏;2、管道或阀门崩裂;3、水泵空转做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏。请指点。...查看详情

    用户:wujianlin001 浏览量:2879 时间:2011-02-15
  • 以"大港油田采油五厂西二联污水泵变频调速系统"为例加以介绍。本系统采用一控三方案,实现了任何一台电机都可以工/变频切换;实现了同一电机工频、变频互锁以及三台电机变频互锁功能;实现了即可现场手动控制,又可远 方手动控制功能;实现了现场监视变频器输出频率、污水管压力功能;实现了闭环自动调速控制,降低了调节阀门的劳动强度 1、系统组成 主要如四部分组成: 1)控制对象:三台电机M,其功率均为110KW,...查看详情

    用户:shhspump1 浏览量:1965 时间:2011-01-06