  • 刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?...查看详情

    用户:angei83 浏览量:21936 时间:2016-07-14
  • 工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。 工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项: (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:470 时间:2016-05-25
  • 大家好!我单位有一台控制柜要求更新以前没有变频器,现在要求两台55KW供水水泵,两台水泵互为备用,由压力传感器稳压,要求一台ABB变频器运行,哪位大虾能给我控制电气图,谢谢!...查看详情

    用户:zhijunchen 浏览量:4286 时间:2016-05-03
  • 水泵名牌上流量为50m3/h、扬程20m。以45HZ运行,实际流量17m3/h、实际泵前后压差3m。这是什么原因?...查看详情

    用户:豆豆333 浏览量:786 时间:2016-04-21
  • 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 ; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态 ; 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位 。 这三条大家是如何执行的有没有大神解释下...查看详情

    用户:杨金宝 浏览量:4401 时间:2016-01-20
  • 关于水泵电气设备空载试运行调试记录的填写,应该是运行多少时间,怎么记录数据,谢谢...查看详情

    用户:zero_521 浏览量:2795 时间:2016-01-20
  • 嘉宾您好,我想问您关于电气设备空载试运行调试记录的填写,应该是运行多少时间,怎么记录数据,谢谢...查看详情

    用户:zero_521 浏览量:1318 时间:2016-01-20
  • 本帖最后由 shang_tingting 于 2017-3-14 16:10 编辑 1、变频加压泵站不同型号的水泵能否并联运行?即流量不同,扬程相同?我的 意思是可以运行的,因为都是一对一变频运行,每天水泵后端都装有压力变送器,可以设定每台泵出口压力恒定,那么不存在相互干扰的情况,因此大小泵可以并联运行是没有问题的。楼主啥意见?很多人都不同意哦,他们给我画水泵性能曲线,管道特性曲线来分析,我没...查看详情

    用户:yudeweidao00 浏览量:1007 时间:2015-12-14
  • 供暖补水泵在运行期间,打开水泵上的排气阀,没有气,关闭泵后,再打开排气,会有气,为什么...查看详情

    用户:luweishi 浏览量:4141 时间:2015-12-04
  • 供配电技术图片1

    常用水泵控制图集中01D303中为什么运行一小时停泵? 5346969 而最新的10D303中又取消了运行一小时停泵、 5346976 我想问,最新图集中如果BP闭合,KA4就自锁了,那么水泵启动后就没法关闭了,除非切断电源,这样做的目的是什么,难道不怕爆管吗? 5346969 5346976...查看详情

    用户:ayu20 浏览量:1128 时间:2015-09-21
  • 供配电技术图片1

    改进前状况: 1#给水泵在运行中,常出现高压开关辅助常开触点接触不良,造成DCS误判断1#给水泵停机,出口电动门自行关闭,造成系统运行不正常。 改进方法: 为了避免1#给水泵高压开关辅助常开触点接触不良现象的发生,用细砂纸研磨高压开关辅助常开触点,并在原辅助常开触点上并接一副辅助常开触点。 5303384 改进后的效果 : 按以上方法进行改进后,避免了因给水泵高压开关辅助常开触点接触不良,造成出口...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:705 时间:2015-08-21
  • 水泵的运行应注意哪些事项? 主要有以下4方面: (1)水泵的运行前检查: ①机组的底脚螺丝及其他各部件的螺丝是否牢同。 ②机组转子转动是否灵活,用手转动时有无摩擦声音。 ③轴承内的黄油或机油是否充足。 ④水源附近有无漂浮杂物,底阀滤网处有无杂物阻塞。 (2)对水泵灌引水:对水泵灌引水时要拧开水泵放气螺塞,边灌边排除泵内空气。灌引水应尽量避免水飞溅在动力机外壳上。灌满引水后,应拧紧螺塞。 (3)起动...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:554 时间:2015-08-04
  • 11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降 压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:10227 时间:2015-06-29
  • 循环水泵出口的蝶阀运行常见故障分析 沙A电厂200MW和300MW发电机组的循环水泵出口调节阀均采用重锤式液控止回蝶阀,它能与循环水泵联动控制,蝶阀预开15°后可启动循环水泵。开启后液压驱动系统自动保压,使重锤不下降。即使液压系统中有轻微漏油,使重锤下跌超过15°,电控系统也可联动油泵电机补油,保持油压。当循环水泵关闭时,蝶阀联动关闭,分快关和慢关二阶段关闭,作用是可防止关阀时管路中水锤压力上...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:759 时间:2015-06-11
  • 您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。 现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!...查看详情

    用户:啊吉吉 浏览量:602 时间:2015-05-25
  • 建筑给排水图片1

    5152859 水泵是一种动力输水设备,废水处理厂的水泵以离心泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵和柱塞泵等。水泵运行操作过程中应注意以下问题。 (1)开泵前应细致进行下列检查(尤其是新安装或大修后的泵):检查集水井水λ是否过低、格栅或进水口是否堵塞。检查电动机的正转、反转,联轴器的同心度和间隙,各部分螺栓是否松动,用手转动联轴器看是否灵活,泵内是否有响声,显示的润滑油液λ是否足够,泵及电机周Χ是否有...查看详情

    用户:hxj2222 浏览量:598 时间:2015-05-22
  • 我刚安装了-台13KW的深井泵配了个11---15KW的CNT800变频器水泵打到自动泵一起动变频器就显示故障,故障为加速运行过电流我查了电压正常电流有正常,是否变频器配小了求各位大神能给指点一下吗?...查看详情

    用户:xmf777999 浏览量:1132 时间:2014-05-31
  • 水泵本身的效率提高了,整个水泵系统也进行了节能的设计,但这只是一个方面,还有一个很重要的方面就是在水泵运行这一环节。在实际中经常由于对水泵的使用不当造成水泵不能高效地发挥自己的作用,再加上水泵的使用环境非常复杂,不同的环境需要不同的工艺流程和工艺参数,在使用过程中对这些方面都要灵活地进行调节。比如在调节水泵系统时,要注意尽量降低能量的损耗,少用节流调节方式,可以从变角、变速、车削等角度去解决问题,...查看详情

    用户:hanxiao2017 浏览量:6563 时间:2014-04-17
  • 新手报到,想系统的学习消防水泵、污水泵等的详细知识,比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是消防泵,从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导,谢谢了!...查看详情

    用户:zy369369369 浏览量:2906 时间:2014-04-13
  • 如果一台流量240m3/h,扬程35米的水泵,和一台600m3/h,扬程42米的水泵并联运行的话,扬程和流量能达到多少? 是不是能达到840m3/h,那扬程是多少?...查看详情

    用户:del4410 浏览量:15210 时间:2013-12-06