距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、前言地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力...查看详情
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 阀门知识 https://ziliao.co188.com/p35636556.html 知识点:水系统用水泵与阀门知识...查看详情
相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情
#1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置...查看详情
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情
风冷模块机组现在应用的越来越多,由于节能规范的要求,末端风机盘管系统大多设置有电动两通阀组,问:在部分负荷下末端开启率不足时通过设置压差旁通阀能否解决风冷模块主机水流开关报警问题;循环水泵变频是否有必要? 如果有必要的话根据回水温度变频是否可以,或者采用旁通管设置 怎样配合好旁通阀和水泵变频之间的关系?;现在市场上有没有整套的风冷模块系统冷热源部分的变频控制箱?,如果有 推荐几个品牌或者厂家。...查看详情
冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情
来源:腾讯视频、E小水电...查看详情
考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容 试验参数 合格标准 水压试压 1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L 升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。 气压试验(干式预作用两者皆做) 0.28Mpa 稳压24h,压力降不大于0.01Mpa 双流体系统气体管道压力为水压强度...查看详情
水泵作为水源的输送和增压装置,在供水系统中发挥着重要的作用。水泵在使用过程中经常会出现一些故障,而大多数的故障都是使用不当造成,多年实践总结——水泵的十大错误使用方法,供大家参考 过 载 无论是流量、压力还是转速,长时间的过度偏离额定设计点工作,都有可能导致泵负荷加重,如离心泵全开功率最...查看详情
引言 “光伏水泵系统”亦称“太阳能光电水泵系统”,其基本原理是利用半导体太阳能电池将太阳能直接转换为电能,然后驱动各类马达带动水泵从深井、江、河、湖、塘等水源提水。在一些中小功率的光伏水泵系统中,多采用直流无刷电动机作为驱动马达,但在一些较大功率的光伏水泵系统中亦不乏采用交流异步电动机作为驱动马达。在交流异步电动机作为驱动马达的场合,通常采用光伏水泵专用变频控制器进行控制。 光伏水泵系统的组成 ...查看详情
5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情
5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情
有过太阳能热水系统设计经验的人都知道,为避免真空集热器及集热管道结垢严重,会控制集热系统的集热过渡水箱、贮热水箱及管道热水水温不高于55℃,当太阳能集热器制热水温达到55℃时自动出水,先通过集热系统循环水泵送入集热水箱过渡,根据水箱水位控制,再将集热过渡水箱的热水通过热水系统循环水泵送至贮热水箱。 也就是说在正常的太阳能热水系统中,系统运行温度长期处于75℃以下,理论上讲,水泵进出口软连接选用橡胶...查看详情
附件中是某商场实际案例中水泵的系统的真实数据分析与展示,从中可以看到水泵效率、管径设计与实际需求(即变频控制)所能实现的最大节能空间的具体数值展示。有兴趣大家可以多多沟通。...查看详情
为响应智慧泵房、智慧水利的积极号召,不少泵房在升级改造中都遇到一个问题:满足哪些控制要求才称得上实现了供水泵房的智能控制呢? 以目前市场上常见的供水泵房监控系统来说,基本是通过传感器、电量采集模块等设备感知获取供水泵房的液位、输水管道压力、流量等数据,及水泵功耗、启停状态、工作时长等数据,根据这些数据实现灵活控制,控制方式通常有手动、自动、远程三种,令控制泵房的操作不受时间地点的限...查看详情
在升级改造供水泵房或其他泵房时,需要考虑多个方面的影响,相对要求较高,对供水泵房监控系统的设计工作提出了要求。 供水泵房监控系统的设计原则 一、先进性原则:监控系统功能应全面、技术先进、合理。预算允许的前提下,尽量采用先进的体系结构,选用先进成熟的技术和设备及软硬件平台,营造高起点的系统开发与应用环境,延长监控系统的使用年限,同时也能使监控系统具备升级的功能,避免由于科学技术的发展而...查看详情
供水泵房监控系统,针对生产生活供水用水的泵房泵站监控方案,借助物联网硬件设备,代替一部分人工巡检,远程云平台登录查看各泵房系统的相关数据,同时及时反馈系统运行中的各项异常突发等需人工处理的事件。 供水泵房监控系统功能说明 1、液位检测 借助可实时监测液位的传感器,投入式、超声波的某一种或两者结合,利用压力工作原理或超声波测距的方式来检测液位数据,获取水池的实际液位数值,通过48...查看详情
传感器,在无数监测类场景中都有应用。诚然,传感器,作为构成物联网系统的基础感知设备,应用确实比较频繁,农业土壤、温湿度、空气质量等数据的收集,都需要借助传感器,供水泵房监控系统的构成硬件中 也有传感器的身影。 供水泵房监控系统组成硬件及功能说明 一、水泵监控柜 在供水泵房监控系统中发挥中枢神经的作用,类似于大脑治愈人体。功能多样,主要包括数据采集、信息查看、设备安全保护、...查看详情
一、概述说明 针对低区供水泵房、高位水池设计一套泵房供水全自动智能监控系统,使管理人员可以通过手机安卓/苹果APP、监控中心监控大屏或电脑PC端软件实现远程无人值守自动管理。 方案可实现水池液位监测,供水水泵的联动控制,水泵工作模式设定,水泵运行过程中的数据监控,水泵自动保护,能耗检测,泵房照明控制,设备用电量远程采集,本地水池数据查看,本地水泵手动控制,远程主动报警,故障追溯分析...查看详情