水喷雾系统需要设置水泵结合器吗? 谢谢...查看详情
我们准备设计一个使用水管内压力传送来控制水泵的开启系统,请教可以使用什么电器元器件来组合控制呀?谢谢指教。...查看详情
在线请问一个只有底下3层设自动喷淋系统的建筑物,需要有加压水泵吗??...查看详情
中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置) 目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用? 请各位不吝赐教!...查看详情
同题,主要是满足地下式取水泵房的室内空气参数的要求,散除电动机的热量。简单的进风口,类试于乙形管...查看详情
关于消火栓系统的水泵结合器问题有几点不明白,望高手指教。 我的理解如下,望指正 水泵结合器的作用是在水量和水压不足时补充水量和水压,喷淋系统如果出现水量水压不足时可以从室外消火栓吸水打倒水泵结合器补充水量水压。 消火栓系统的水泵结合器和室外消火栓以及消火栓室内管网是在一起联着的,如果出现水量和水压不足的话,从室外消火栓吸水的话,打到水泵结合器里,那就相当于同一管网吸水,又打到同一管网中,那就没什么...查看详情
喷淋系统和消火栓系统是否分别设置水泵结合器,有何具体的规定?...查看详情
我们这里有两套水泵,分别供自喷和室内外消火栓。 平时管网的压力要保持几公斤呢? 消火栓:H=55M Q=60L/S 自喷: 82m 70L/S...查看详情
请教空调系统冷却水泵安装在哪里,是在冷却水塔出水管上还是进水管上,有没有什么要求呢?谢谢!1...查看详情
选用两台同型号的变频水泵并联运行还是一台变频一台工频。...查看详情
本人在做一住宅小区,有3栋11层住宅(高度34米,带地下停车库)及一座11层商业综合楼(高42米)。 住宅按二类居住建筑设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S; 商业综合楼(1,2层为大型超市,3,4层为大空间办公,5层为会议,餐饮,6-11层为酒店式公寓)带人防地下室,按一类高层公共建筑设计,室内消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。 住宅地下车库、人防地下室、大型超市...查看详情
还是水泵扬程计算的老问题: 一般的冷却水系统为开式系统,其水泵选扬程的时候是否要考虑到层高的问题? 例:冰机和水泵都在1F,冷却塔在RF,高度为20米,在确定其冷却水泵扬程的时候,除了冰机\冷却塔的压头损失及沿程管路和局部损失外,20米的楼层高度是否要考虑? 水泵厂商的技术人员说不用考虑,因为开式系统也是连通器原理,出水和回水部分的垂直高度相互抵消了,可是我觉得还是有问题. 一般的冰水系统为闭式系...查看详情
有一摄影棚雨淋水量220L/s,按喷规需设15组水泵接合器,我觉得是不是有点过多。因为按一辆消防车管一个水泵接合器来说就得有15辆消防车了。请斑竹及高手指教。...查看详情
只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?...查看详情
请教高手:在喷淋系统中水泵接合器的接入是在报警阀的前端还是后端呢? 谢谢!...查看详情
水泵出口安装止回阀的目的是为了防止水泵突然断电时水逆流而使水泵叶轮受阻,那么,在闭式循环系统中水泵的出口是否可以不设置止回阀?...查看详情
某宾馆的卫生热水供应系统,热水箱和循环水泵置于屋顶,水泵向屋顶水箱供水;用户经常反映:打开热水龙头长时间出冷水,很长时间才开始有热水,试分析原因并提出整改措施?...查看详情
同题...查看详情
水喷雾流量90L/s,室内消火栓20L/s,室外消火栓30L/s,因占地等各方要求,水泵不能分开设置,一用一备时,每台水泵的流量考虑应该是三者叠加还是取最大的一个,即水喷雾?请各位专家赐教...查看详情
请问潜水泵控制系统是否一定要加漏电保护;是否有这样的标准.谢谢哪位大哥能帮一下忙...查看详情