水泵水管更新时间:2024-04-18 08:07:51

本专题为土木在线水泵水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:29 时间:2024-01-04
  • 建筑消防给水图片1

    来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:110 时间:2023-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:47 时间:2023-09-25
  • 建筑消防给水图片1

    常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:37 时间:2023-09-18
  • 建筑消防给水图片1

    一、管道设置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应符合下列规定: 1.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2.消防水泵的出水管,上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:108 时间:2023-07-18
  • 比如泵站设计扬程是28米,出泵站之后,同管径分成两道分支,流量基本上就是平分了吧,但是扬程会怎么变化呢?是不变还是降低了一半呢?如何计算?...查看详情

    用户:wx_52991127 浏览量:27 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002 4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。 4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:304 时间:2023-06-13
  • 图纸上,标注了文字,按室外加压给水管网,是在室外建立水泵房吗?求各位大佬解答。拜谢...查看详情

    用户:水泥 浏览量:17 时间:2023-05-02
  • 各位大佬们,请教一下。设计图纸上写了,按室外加压给水管网。是不是生活水泵房建立在室外呀?...查看详情

    用户:cof1608295533173 浏览量:14 时间:2023-05-02
  • 建筑消防给水图片1

    请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情

    用户:jonyxie 浏览量:74 时间:2023-04-12
  • aaa...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:61 时间:2023-04-04
  • 市政给排水图片1

    偏远山区从高地水源处加压取水管网 及深井潜水泵组安装 相关资料详见:偏远山区从高地水源处加压取水管网及深井潜水泵组安装 1、设计概况: 本村共有650户,无用水大户。500立方水池深5米,水源地水池深三点五米。 1.1 水源地水池地面标高为:309.97;500m?水池地面标高:334.36;村里供水主管网地面标高为:335.94;山顶200m?水池地面标高为:379.76。 1.2 水源...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:42 时间:2023-03-29
  • 热泵工程图片1

    循环水泵是一款可以促进流体循环的动力设备,在供暖系统上使用是为了促进系统中的水流循环,以达到理想的供热效果。那循环水泵需要考虑安装位置吗?安装在供暖系统的哪个位置最为合适呢? 供暖系统是一个密闭的循环系统,以热源设备为原点,水流出的管路叫供水管,水流回去的管路叫回水管。而循环水泵一般就安装在供、回水管路上,但要确定具体的安装位置,还需要根据供暖系统的具体情况进行分析。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-03-27
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:53 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:32 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:112 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。 水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。 避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:100 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。 注:有关流量测试装置替代试水管功能的观点,本文支持并做详细分解,仅供参考。 主要争议: 1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65? 2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管? 争议由来: 依据现行规范《消防给水及...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:48 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗(甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,导致汽蚀和水质污染,存较大隐患! 通常认为,当水泵的水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,水泵吸水管上无需且不建议安装过滤器;对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。过度冗余的设计,有损无益! 当水泵水源可能存在水质污染时(比如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:147 时间:2022-12-14