水泵水管更新时间:2024-05-14 14:40:17

本专题为土木在线水泵水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?求大佬解答...查看详情

    用户:画图员老李 浏览量:24 时间:2022-12-09
  • 热泵工程图片1

    循环水泵安装位置怎么确定?供水管路or回水管路? 循环水泵是一款可以促进流体循环的动力设备,在供暖系统上使用是为了促进系统中的水流循环,以达到理想的供热效果。那循环水泵需要考虑安装位置吗?安装在供暖系统的哪个位置最为合适呢? 供暖系统是一个密闭的循环系统,以热源设备为原点,水流出的管路叫供水管,水流回去的管路叫回水管。而循环水泵一般就安装在供、回水管路上,但要确定具体的安装位置,还需要根据供...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:61 时间:2022-11-09
  • 消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情

    用户:gxx119 浏览量:30 时间:2022-10-21
  • 1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 。 2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 。 3. GB 50974-5.1.13-3 【强条】 一组...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:168 时间:2022-08-29
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:84 时间:2022-08-19
  • 根据近几年做的一些农田水利项目,本着实用的原则,本文重点介绍农田 供水管网 的 设计与 潜水 泵 的 选型 。 项目规模确定后,根据灌溉定额确定灌溉流量,根据经济流速确定管网中各管道直径。根据扬程和流量进行潜水泵的选型。...查看详情

    用户:朝气蓬勃的帽子 浏览量:476 时间:2022-07-18
  • 近日,松江区供排水管理所组织相关单位开展2022年上半年度排水泵站标准化检查。进一步提升本区排水泵站的监督管理效能,推进制度化、规范化、标准化建设,确保排水泵站安全可靠运行。 检查组先后检查了新庙三路泵站、谷阳南路泵站等12座雨污水泵站,严格按照《上海市城镇公共排水泵站检查内容及评分标准》对泵站设施设备、运行管理、安全管理、站容站貌四个方面开展全面检查。就检查中发现的问题要求即知即改,不...查看详情

    用户:wx_46904326 浏览量:19 时间:2022-07-01
  • 如图,1、两台一样的水泵的进水管和出水管并在一起使用(手动蝶阀1和2全打开),单开其中一台水泵会不会把另一水泵管道里的水吸过来(管道上的止回阀密封不太好的情况下),造成该管道水回流,导致水泵损坏?2、如果两台水泵同时开的话,会有什么影响?...查看详情

    用户:qq_1654677346205 浏览量:528 时间:2022-06-08
  • 每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求 方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:142 时间:2022-04-02
  • 《建水规》有关水泵吸水管的设计,有下列规定: 3.8.6“水泵宜自灌吸水,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下,每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管。吸水管内的流速宜采用1.0~1.2m/s;吸水管口应设置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m。当达不到此要求时,应采取防止空气被吸入的措施。 吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0....查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:369 时间:2021-09-22
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1383 时间:2021-03-19
  • 收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:209 时间:2020-12-23
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14
  • 格兰富水泵 型号KP80172-17A069,有哪位朋友知道他的进出口直径是多少?...查看详情

    用户:ysf1566 浏览量:280 时间:2020-07-27
  • 如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情

    用户:qq_1591782506462 浏览量:1339 时间:2020-06-10
  • 消防水泵出水管泄压阀和流量压力检测装置,以及试验试水阀,都如何设置,能合用吗?...查看详情

    用户:cof1569812417703 浏览量:92 时间:2019-10-09
  • 情况介绍:地源热泵系统,配空调侧,地源侧水泵各4台。水泵单独启动一台,出水管处有异响(初步判断为水流声),两台同时开没有异响。请教大神是什么原因?...查看详情

    用户:赵海荣 浏览量:235 时间:2019-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。 6102484...查看详情

    用户:lius945 浏览量:19393 时间:2019-01-25
  • 建筑消防给水图片1

    室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:5237 时间:2018-09-06
  • 最近看了一些文章,关于水泵进出口阀门配件顺序有点蒙,麻烦各位同僚讨论下,给个意见,我目前得出来的水泵进出水设备阀门的顺序:闸阀→ (过滤器,可有可无)→橡胶软接头→大小头→水泵→大小头→橡胶软接头→压力表→止回阀→闸阀→(水锤消除器,可有可无) 还有这个顺序是不是针对消防泵,潜污泵,给水泵都一样的?...查看详情

    用户:guandbcarl 浏览量:1252 时间:2018-04-11