  • 采暖供热图片1

    冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定: 1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%; 2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数; 3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。 另外说明 工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:20 时间:2023-08-08
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压强制循环 该催化裂化装置高温高压强制循环热水泵的研制在我国尚属首次,是荆门石化联合科研院所共同研发落地的。该设备的国产化对于国内外同类型装置动设备技术的发展具有积极的推动和示范作用,一方面填补了国内在此领域的技术及应用空白,打破了国外技术垄断;另一方面为国内外同类炼油装置及炼钢装置等余热锅炉汽包水循环提供了新的解决思路。 高温高压强制循环热水泵的研发工作要追溯到2016年10...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:60 时间:2023-02-16
  • 相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-02-09
  • 在目前的热水供暖系统中常常采用的定压方式有补水泵定压、蒸汽定压、气体定压罐定压以及膨胀水箱定压等多种方式,其中定压补水泵是目前使用最为普遍、范围最广的定压方式,在各种规模、水温、地形的热网定压系统中得到了广泛的应用。而且补水泵的设备简单,便于操作,而且投资比较小。 1. 定压补水泵补水量及补水形式的确定 CJJ34-2010 《城市热力网设计规范》规定,闭式热网正常补水量不小于...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:34 时间:2023-01-28
  • 有过太阳能热水系统设计经验的人都知道,为避免真空集热器及集热管道结垢严重,会控制集热系统的集热过渡水箱、贮热水箱及管道热水水温不高于55℃,当太阳能集热器制热水温达到55℃时自动出水,先通过集热系统循环水泵送入集热水箱过渡,根据水箱水位控制,再将集热过渡水箱的热水通过热水系统循环水泵送至贮热水箱。 也就是说在正常的太阳能热水系统中,系统运行温度长期处于75℃以下,理论上讲,水泵进出口软连接选用橡胶...查看详情

    用户:智联云 浏览量:21 时间:2022-07-12
  • 供暖项目分期建设,水泵选型按远期设计,远期最终规模时管网阻力为50米,一期运行阻力仅为20米,运行时电机过载,电机过载的情况下,水泵流量也仅为设计额定流量,后水泵采用变频器调节,但运行时水泵流量始终无法达到一期设计额定流量,低15%左右,电机频率始终上不去在40HZ左右,请问问题到底出在哪里,是厂家电机配置有问题么,单从铭牌上看电机功率没有问题,像项目分期建设这种情况,变频器调节后能否实现保证流量...查看详情

    用户:wx_1610208525929 浏览量:215 时间:2021-01-10
  • 我们有个项目是医院的工程,闭式的热水系统,但是采购买闭式热水泵的时候,因为货期太长,就选了货期短的开式热水泵,查了资料,应该是不能通用的,但是领导让工地的施工员为什么不能通用,请专业人士解读一下,我帮他百度了,但是好像说的 不是很明确。...查看详情

    用户:xjchb 浏览量:355 时间:2019-08-30
  • 给水泵房、热水泵房、燃气锅炉房设置水喷淋吗...查看详情

    用户:小太阳w 浏览量:262 时间:2018-01-17
  • 本人刚刚接触给排水系统,看到以下系统图,有点不太理解,请大家勿见笑。 红色箭头为循环泵给予压力,例如为10米扬程,定压罐压力1.0MPA,如果这里的膨胀水箱改为变频泵加压供水,加压泵压力80米。 那他们一个压力大一个压力小,那压力小的一方岂不是没有办法供水了?没有办法供水循环怎么打? 纯属个人钻牛角尖。还请大家给予解释,谢谢!! 5860923...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:1895 时间:2017-08-18
  • 关于热水回水泵的流量和扬程,我想问问各位,一般你们用空气热源泵,热泵冷、水增压泵扬程流量如何计算? 屋面冷水变频增压泵的流量扬程如何计算,? 是不是按设计秒流量的1/3来取值,求不吝赐教。...查看详情

    用户:老王爱学习 浏览量:3668 时间:2017-03-10
  • 用常压热水锅炉直接带采暖系统末端,循环水泵扬程一般取值多少米?...查看详情

    用户:yangyinabcd 浏览量:3093 时间:2016-12-06
  • 小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱 在选用水箱时遇到疑惑 1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为3...查看详情

    用户:寰海星辰 浏览量:12709 时间:2015-04-01
  • 新建锅炉房,已知供热面积,管道长度,如何计算配备热水锅炉和换热站水泵?用哪几个公式?...查看详情

    用户:qq_1423277522622 浏览量:2160 时间:2015-02-07
  • 屋顶太阳能热水循环水泵 ,算不算生活水泵,负荷分级按照几级分?...查看详情

    用户:love851006 浏览量:2223 时间:2014-09-18
  • 图纸简介: 本设计为某日本企业太阳能热水系统控制电路图,图纸共17张,均为接线图,主要包括:主进线图,热泵主电路接线图,水泵主电路接线图,管道恒压控制图,热泵温控电路图等。 投稿网友: xiaoxiaoke200806 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:xiaoxiaoke200806 浏览量:448 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 空气源热水机内置水泵热水系统设计图,图纸包括一张热泵热水系统工程原理图. 投稿网友: 916zxcvbnm 上传时间: 2014-06-10...查看详情

    用户:916zxcvbnm 浏览量:616 时间:2014-06-10
  • 看了新暖规,空调热水泵的耗电输热比更难算了,有什么办法降低吗 以前基本22米的水泵,基本可以满足要求,现在发现22米也不大行啊。同志们,有什么好办法让空调热水泵的耗电输热比合理下降到满足新暖规要求啊。赐教啊。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1668 时间:2013-12-22
  • 开式热水循环系统中,水泵的进水管最高点比开式水箱的高度要高,但是出水箱的管口是在水箱下面的 就是管道出来之后抬高的高度比水箱高度要高...查看详情

    用户:wangchangyang 浏览量:822 时间:2013-07-12
  • 高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?...查看详情

    用户:tjulh1985 浏览量:2620 时间:2013-06-21
  • 图纸简介: 包括小区内生活水泵、热水泵、排污泵、稳压泵、热媒循环泵、消防泵、排风排烟风机、空调送风风机等其他设备的控制原理图。内容齐全,材料设备表细致。 投稿网友: lif1234567867 上传时间: 2013-05-23...查看详情

    用户:lif1234567867 浏览量:704 时间:2013-05-23