水泵的扬程如果是82米,,是不是可以认为:相对的压力是不是也可以调到8.2Kg/cm2a啊?另外楼高50米,热水泵装在屋顶,要使1楼的热水保持在2kg/cm2,这时候水泵的扬程要选多少的啊?谢谢!...查看详情
关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。 当采用高位水箱定压时 采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12 当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。 补水泵扬程等于采暖系统定压高度+...查看详情
请问这个热水泵4如何控制 ? 我想加压泵与循环泵共用。 4503410...查看详情
热水泵叶轮气蚀现象如何消除,都更换2个叶轮老@titter@...查看详情
一个别墅空气源热水项目,三层楼。机组及非承压式水箱放在一楼。室内热水有循环管道。怎样控制水泵在楼上水龙头打开时,水泵自动启动。水龙头关闭时,水泵自动停止。。并要求热水管道内水温低于设定温度时,水泵启动循环热水。。谢谢。。。...查看详情
如题,各位,最近看到一个项目生活热水的循环水泵采用了变频的,有必要么?另外循环泵的控制原理是什么啊...查看详情
热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?...查看详情
热水系统中,循环水泵出水管用设止回阀吗?...查看详情
我觉得一般只要满足流量和扬程的要求,应该可以共用的吧,在冬季制热水时改变水泵的转速,但是不知道为何改变了转速就可以用了呢。同时,在水力计算的时候,夏季冷冻水最不利环路确定后,怎样才能计算出热水时环路阻力,有什么经验公式可以利用吗?望大家共同学习和探讨啊?...查看详情
我是暖通菜鸟啦,希望各位前辈能够教一下小弟。刚开始接触这个专业看了些书,但是工作忙看的也不多,不彻底,了解的还是很少。希望大家能够给我帮助,谢谢大家了。 已知制热量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,还需要什么数据,才能计算出冷却水泵、冷冻水泵和热水泵的流量和数量啊?根据流量和高度再去对应找水泵型号么?...查看详情
本人通过相关课件上得知,开式热水系统的补水泵流量应根据热水供热系统的最大设计用水量和系统正常补水量之和确定,而循环水泵流量是不是就是供热系统的最大设计流量?这样的话补水泵的流量比循环水泵的流量只多了一点正常补水的水量,正常补水的水量最多为循环水量的1%,所以很小,这么看来补水泵的流量和循环水泵的流量就是长差很少,是这样吗? 哪位大侠帮忙解释一下,谢谢~...查看详情
生活热水泵需要双电源吗,有没有强制规定。请大家发表意见...查看详情
热水供暖系统中循环水泵的选择?...查看详情
有一三层的职工宿舍,一层为办公楼、二--三层为寝室(每个房间带卫生间),共20个寝室,甲方要求在一层安装一台茶炉,供应寝室的热水,请教各位: 1、茶炉直接向热水管网供水,还是设一热水箱,由水泵从水箱吸水供给热水系统。 2、如果茶炉直接向热水管网供水,还需设热水循环泵吗?自然循环可以吗?...查看详情
3801296 90T911(二)R型离心热水泵基础及安装.rar(378 KB) 3801296...查看详情
单位又起了一座高层,自来水、卫生热水、暖气全都由一期提供,二期高层水泵房加压供高层自来水、卫生热水、暖气,目前二期水泵房无人值班,常常因为各种原因停水,想把自来水、卫生热水、暖气的压力全部传回一期值班室怎么办?是用网络还是什么 ?谢谢各位高手指点!!本人基础较差,请各位高手指点的清楚些!!一期值班室距二期高层水泵房约600M....查看详情
太阳能热水系统中,集热系统循环泵、热水系统循环泵、热水增压水泵的扬程、流量该怎么计算和选择...查看详情
3万平方米地板采暖建换热站热媒是150度水蒸气需多大板式换热器和热水泵,急急,谢谢。...查看详情
如果用水点高于保温水箱的位置 到底是配循环给水泵好还是循环回水泵好? 但是总不能24小时开着水泵吧 总不能洗个手就开一次水泵吧 到底怎么控制给/回水泵呢?...查看详情
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。 其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?...查看详情