水泵设计更新时间:2026-02-03 02:15:44

本专题为土木在线水泵设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    目前本人遇到两种消防系统设计,下面我分别附图进行简单说明。 3402231...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:3473 时间:2008-10-06
  • 本人监理一工程,地下室底板上设900厚回填土-抗浮!地下室集水池底与结构底板一个平面,设计集水池深度不1.2米,地面面层、排污泵高度近0.7米,排污水泵有效排水深度不足0.7米,造成频繁启动!操作工为了多排水竟将液面排到排污泵电动机下,危险那!!!:@...查看详情

    用户:bx-zxl 浏览量:1767 时间:2008-09-09
  • 刚完成的初步设计,希望对才接触工业给排水设计的朋友有点帮助...查看详情

    用户:yyll 浏览量:1852 时间:2008-08-06
  • 施工单位打电话来说 建议原有铸铁踏步改为不锈钢的。...查看详情

    用户:fxb75 浏览量:4167 时间:2008-07-29
  • 如题 谢谢 最好的是雨水 污水泵站也可以...查看详情

    用户:lubinjie2046 浏览量:1442 时间:2008-06-24
  • 雨水量100000m3/天,雨水站高程比河流平均水位低10m,距河流排放口距离10km,试设计雨水泵站。 雨水泵站比河水还低 ,怎末排入河里的??...查看详情

    用户:lubinjie2046 浏览量:2241 时间:2008-06-24
  • 雨水泵房水泵选型设计流量如何确定,规模怎么算?是否取雨水进水管满流算?最高水位和水泵启动水位又是如何定的?谢谢!...查看详情

    用户:欣欣君王 浏览量:3254 时间:2008-06-09
  • 现有3台280KW循环泵,噪音过大想设计消音器(罩)进行改造。我去现场看了,泵进出口、泵本体、电机、管线均运行平稳,无异常震动,基础无震动,就是电机噪音过大,请教哪位高手做过此类的消音器(罩)?结构?材料?如何保证正常散热及维修?...查看详情

    用户:lxz_trust 浏览量:1297 时间:2008-03-20
  • 各位大侠,目前小弟正在做污水泵站的毕业设计,希望能够有一份设计说明书可以参考一下,但找遍了论坛也找不到,如果哪位大侠手上有这方面的资料,希望能给我发一份,万分感谢!!! 我的邮箱是eaglefly521@163.com...查看详情

    用户:eaglefly521 浏览量:1576 时间:2008-03-19
  • 小弟初次设计一个商场的中央空调,现在没底的是不知水泵扬程计算是否合理。 希望大家给予指点帮助,在百忙中抽出一会功夫也要帮我看看,心里着急呀! 说明:屋面设7台水冷螺杆机,7台冷却塔,设7个立管井,分别是一一对应。 垂直及水平均采用异程式,最不利水环路为从屋面主机至一层末端空调箱。系统为闭式,设膨胀水箱。 所有设备的阻力我已经在图上标明了。 请大家帮我校核一下扬程。急切期待答案!我会给大...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:4886 时间:2008-01-16
  • 我在一个小区碰到这样的一个问题,11栋18层的高楼的小区,由一个消防泵房控制,设计的水泵是扬程107m 流量40l/s。水箱的高度为60m 即水泵的出口压力为60m。有一台水泵一启动就把接触器烧了。厂家的人来维修,说是水泵的出口压力太小,启动电流过大原因造成的,所以把水泵出水管道的阀门关小一半,就可以了。还有1台水泵运行时,有噪音(这一台他用了大一点的接触器),他说是气烛 也是这个原因造成的。是这...查看详情

    用户:cfy-37 浏览量:3195 时间:2007-12-02
  • 新版的城市绿地设计规范中,旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵,那就意味着不能在池中设置潜水泵啊,只能使用离心泵吗?可使用离心泵得加做泵房这样造价又太高啊。各位同仁有什么解决的好方法吗?...查看详情

    用户:william022 浏览量:3266 时间:2007-11-27
  • 那位大哥大姐有排水泵站(雨、污水)的设计图纸,给上传一套,小弟不胜感激。最好是工艺设计及电气设计都有的。。 我正在做一个排水泵站项目的设计(一座雨水泵站、一座污水泵站),由于初次做、经验不足,所以恳请大家帮忙。。。。...查看详情

    用户:duckmay 浏览量:2511 时间:2007-11-26
  • 设计时一般怎么选风机和水泵阿...查看详情

    用户:zzying30 浏览量:1728 时间:2007-11-25
  • 在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确? 今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?...查看详情

    用户:zlmaggie 浏览量:2314 时间:2007-11-16
  • 佛山市某污水泵站工程施工组织设计 资料简介(佛山市某污水泵站工程施工组织设计) 包括进度计划图及现场平面布置图。 工程概况 佛山市中心组团新城区1号污水泵站工程位于佛山市中心组团新城区,由佛山市中心组团新城区路桥建设有限公司投资兴建,中国市政工程西北设计研究院。 本工程工程合同工期为60天,工程质量要求达到合格。 建筑概况 本工程地面以上1层,地下1层,总建筑面积为589.1m2,建筑物总高度7....查看详情

    用户:feilunhai 浏览量:1751 时间:2007-11-02
  • 小区雨水泵站水泵的设计流量如何确定? 暴雨重现期按20年还是30年? 降雨历时t取多少?30min还是60min?...查看详情

    用户:zhongahong 浏览量:4388 时间:2007-09-24
  • 我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统, 我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的...查看详情

    用户:bxy6b022 浏览量:2279 时间:2007-08-24
  • 一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28...查看详情

    用户:cjlckh 浏览量:7614 时间:2007-07-31
  • 一栋5层厂房中央空调,选用了3台约克的离心冰水主机,蒸发器流量为392立,我选用的冰水一次泵流量为400立,扬程20米,电流56A.二次泵400立,扬程32米,电流108A.水泵与主机及分水器之间的连接管路为DN250,系统的扬程已计算过,并且1.1倍.在目前只投入两台主机及相对应的水泵的情况下,用流量计在管路上实际测得一次泵的两台泵流量都俱为320立左右,电流为48A.从理论上来说,选用的扬程骗...查看详情

    用户:cjlckh 浏览量:1474 时间:2007-07-30